Всем здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой.
- Поликлиника 4 этажа высота пола 4го этажа 11.8 метра. В точке подключения напор 19 метров.
- Точка подключения в колодце на отметке минус 3.5 метра.
- потребный напор 23 метра (для пожаротушения и водоснабжения).
В пособии ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89) раздел водопровод канализация
29. Установка насосов хозяйственно-питьевого водопровода в зданиях лечебно-профилактических учреждений не допускается, за исключением насосов для помещений кафедры водолечебной, лечебных плавательных бассейнов, оборотного водоснабжения.
Что в такой ситуации делать? Заранее всем огромное спасибо за ответы.
aleksey_v
27.10.2009, 17:43
Поставить насосную рядом со зданием?
tomirisn777
27.10.2009, 18:00
не допускается в зданиях Вне зданий допускается
а диаметры никак подобрать нельзя, чтоб в 19м вписаться?
нет там без сопротивления на трубу 19 с лишним получаеться.
это для насосной отдельное здание делать ???
а как то в подвале ??
А труба эта, теряющая 19 с лишним метров, прям уж и непоколебима? Других(больших) диаметров не существует?
И о насосной. А уж коль сильно хочется в подвал, то и сделайте здание инженерного блока и поставьте там насосную в подвале.А на надземных этажай, гараж для санитарных авто, ИТП , что там еще есть у вас туда уберите.
Одна геометрическая высота составляет только 16.3 метра. + узел учета 1.8 метра + 3 метра свободного напора. Итого 21.1 метра, о какой трубе идти может речь у меня и так меньше метра сопротивление, по трубопроводу учитывая, что здание длинной 80 метров.
Теперь о насосной это что предлагаете для насосной которая будет подкачивать 3 метра строить отдельное здание ?????? все понимаю но это ли не маразм??
Vodenoi-S
28.10.2009, 17:57
Надо делать наружную насосную станцию или подключатся к уже существующий.Имейте ввиду,что гарантированный напор от Мосводоканала будет 10м.
Miss Yana
28.10.2009, 18:02
Цитата(Magnus @ 28.10.2009, 13:30)

Теперь о насосной это что предлагаете для насосной которая будет подкачивать 3 метра строить отдельное здание ?????? все понимаю но это ли не маразм??
У вас проект на новое сторительство. реконструкция или капремонт? Посмотрите на геоподоснове (если здание существующее), там рядом с поликлиникой должен быть домик (архивный или другого назначения), маленький такой. Вот если он имеется в наличии, то можно насосы туда поставить (соответственно при конструктивной модернизации домика в насосную).
Возможно и еще как!
Делала проект внутрянки (ВК) для двух достаточно крупных и известных мед. учреждений для г. СПБ в каждом применяли повысительные насосные установки - в экспертизе не было на эту тему никаких замечаний.
Посмотрите ТСН вашего региона, у нас в ТСН 31-330-2005г -ссылка про насосы именно на СНиП 2.04.01-85* (см. также примечание1) (главное, чтобы помещение насосной не располагалось рядом или под лечебными помещениями (кабинетами врачей).
К тому же если объединенная система (хоз пит+пожарка), то насосы скорее всего подразделяются как пожарные , а на них это требование не распространяется.
Но по объединенке с уверенностью не могу сказать, т.к у меня были раздельные системы.
Идет реконструкция поликлиник там по проекту еще один этаж сделали и в связи с этим напора не хватает, домиков рядом нет. Что касается размещения под лечебными помещениями там таких мест нету и подвала там тоже практически нет. На счет пожарных насосов я также думал, но тогда нужно обосновать свободный напор не 3 метра а 1 метр на хоз пите. И делать тольк на пожаротушение насосы если сделать звуковую изоляцию помещения??
а напор в сети всегда 19м? Может есть вариант бак поставить на чердаке/техэтаже верхнем?
Мы тоже ставили насосы и пожарные, и хоз-пит в подвалах поликлиник, больниц. Но в подвале, чтобы над ними не было раб. комнат и палат, делалась звукоизоляция, вибровставки, указывался уровень шума. Экспертиза не возражала. Но если идет речь о 3-5м недостающих, то может действительно потери уменьшить. Унас в городе можно провести мониторинг напора в сети в теч. 2недель(есть сертифицированная фирма), очень часто фактический напор значительно выше того, что дает водоканал. Тогда водоканал изменяет ТУ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,