> Можно ли уйти от дымоудаления, Дымоудаление из торгового зала и коридора цокольного этажа
rescue-sd
сообщение 31.10.2009, 19:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7783



Предистория
К заказчику пришел пожарный инспектор и составил протокол административного праванарушения .... с большим списком нарушений. Среди онных имеется следующще нарушение:
- в нарушение п.8.2б), 8.2.и) СНиП 41-01-2003 "отопление, вентиляция и кондиционирование" из коридора подвала и торгового зала без естественного освещения их световыми проемами в наружных ограждениях зданий системы вытяжной противодымной вентиляции не сделаны;
..... ну и так далее другие нарушения, которые к теме не относятся.

В связи с тем что инспектор подал на них в суд, заказчик приходиться устранять нарушения....
Просят сделать проект дымоудаления торгового зала и коридора.

Здание 5-ти этажное с цокольным этажом, на котором и расположен торговый зал площадью 90 м2 и ресторан. По периметру стен цокольного этажа расположены окна, но в торговый зал и коридор они почему то не попадают.
В коридор выходят помещения без естественного освещения площадью не больше 50 м2 каждое.

Итак:

Да помещения эти попадают под пункты указаные инспектором...
СНиП 41-01-2003 п.8.2
....
б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей без естественного освещения их световыми проемами в наружных ограждениях (далее - без естественного освещения) жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях);
....
и) из каждого помещения без естественного освещения:

- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;

- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов;

- торговых залов;

- гардеробных площадью 200 м2 и более.

Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1-ВЗ или предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.
....

Но в СНиП 41-01-2003 8.3 а) так же написано что требования не распростроняются:

а) на помещения (кроме помещений категорий А и Б) площадью до 200 м2, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения;
б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового или порошкового пожаротушения;

в) на коридор и холл, если из всех помещений, имеющих двери в этот коридор или холл, проектируется непосредственное удаление продуктов горения.

Примечание - Если на площади основного помещения, для которого предусмотрено удаление продуктов горения, размещены другие помещения, каждое площадью до 50 м2, то удаление продуктов горения из этих помещений допускается не предусматривать.

Вопрос: Можно ли уйти от дымоудаления путем устройства сплинкерной системы пажаратушения?

Сообщение отредактировал rescue-sd - 31.10.2009, 20:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 7:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных