К заказчику пришел пожарный инспектор и составил протокол административного праванарушения .... с большим списком нарушений. Среди онных имеется следующще нарушение:
- в нарушение п.8.2б), 8.2.и) СНиП 41-01-2003 "отопление, вентиляция и кондиционирование" из коридора подвала и торгового зала без естественного освещения их световыми проемами в наружных ограждениях зданий системы вытяжной противодымной вентиляции не сделаны;
..... ну и так далее другие нарушения, которые к теме не относятся.
В связи с тем что инспектор подал на них в суд, заказчик приходиться устранять нарушения....
Просят сделать проект дымоудаления торгового зала и коридора.
Здание 5-ти этажное с цокольным этажом, на котором и расположен торговый зал площадью 90 м2 и ресторан. По периметру стен цокольного этажа расположены окна, но в торговый зал и коридор они почему то не попадают.
В коридор выходят помещения без естественного освещения площадью не больше 50 м2 каждое.
Итак:
Да помещения эти попадают под пункты указаные инспектором...
СНиП 41-01-2003 п.8.2
....
б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей без естественного освещения их световыми проемами в наружных ограждениях (далее - без естественного освещения) жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях);
....
и) из каждого помещения без естественного освещения:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов;
- торговых залов;
- гардеробных площадью 200 м2 и более.
Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1-ВЗ или предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.
....
Но в СНиП 41-01-2003 8.3 а) так же написано что требования не распростроняются:
а) на помещения (кроме помещений категорий А и Б) площадью до 200 м2, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения;
б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового или порошкового пожаротушения;
в) на коридор и холл, если из всех помещений, имеющих двери в этот коридор или холл, проектируется непосредственное удаление продуктов горения.
Примечание - Если на площади основного помещения, для которого предусмотрено удаление продуктов горения, размещены другие помещения, каждое площадью до 50 м2, то удаление продуктов горения из этих помещений допускается не предусматривать.
Вопрос: Можно ли уйти от дымоудаления путем устройства сплинкерной системы пажаратушения?