> Как сберечь электроенергию?, Способы уменьшения мощностей электродвиг
Dgila
сообщение 3.2.2005, 13:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 3.2.2005
Из: Киев
Пользователь №: 402



Здравствуйте!
Заглянем в "черный ящик".
Есть офисное здание общей примерной площадью 10 000м2.
Предусматривается система чиллер-фанкойл (холод-тепло) с двумя чиллерами порядка 400кВт каждый. Приточно-вытяжные системы с охлаждением и рекуперацией - 3шт, соответственно порядка 22000м3/ч, 40000м3/ч и 17000м3/ч по воздуху и с давлением около 1000Па (полное давление). Плюс к этому несколько мелких канальных систем для вытяжек с/у и тому подобное.
На данном этапе стоит задача определиться с электрической нагрузкой, необходимой для систем вентиляции и кондиционирования. По предварительным прикидочным расчетам она составит около 500кВт.
Хозяин настаивает что-бы мы ужались до 350кВт. Максимум мы можем уйти на 450 а уже с большим риском для себя на 400Квт эл. мощностей. Все остальное уже или без вентиляции или без кондиционирования.
unsure.gif Вопрос - какими способами можно ужаться в эл. мощностях? Мы рассматривали применение оборудования с минммальными состношениями производительности и установочной мощности (Carrier, Trein), рассматривали и то с которым мы работаем на прямую, там соотношение чуть хуже. Вобщем думали долго и напряженно. Вопрос о стоимости оборудования тоже никто не отменял.
Уважаемые УМЫ форума, может быть что-нибуть посоветуете: или мы может что-то упускаем из виду или не знаем чего-то из новейших технологий....
Если кому-то интересно, обсудите со мной эту нашу проблемму.
Буду очень благодарна.
С уважением............
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dgila   Как сберечь электроенергию?   3.2.2005, 13:32
- - Московко   О какой мощности идет речь, о потребляемой электро...   3.2.2005, 13:51
- - Dgila   Давление не преувеличенное. Это полное давление ве...   3.2.2005, 15:59
- - AlexSch   Может быть это и глупый совет :wacko: А Вы не рас...   3.2.2005, 16:35
- - Московко   Для Dgila, Извините, не там поставил запятую. На с...   3.2.2005, 16:38
- - Dgila   К AlexSch Не рассматривали. А можно немножко подро...   3.2.2005, 18:22
- - LordN   Цитата(AlexSch @ Feb 3 2005, 19:36 )Может быт...   3.2.2005, 19:02
- - AlexSch   К Dgila Идея следующая (бредовая. Надо объемы счит...   3.2.2005, 19:17
- - Dgila   Спасибо за идею. Подумаем. Обязательно напишу о ре...   3.2.2005, 19:41
- - LordN   немного не так. гидроаккумулятор ставится для того...   4.2.2005, 6:32
- - AlexSch   Согласен с LordN. Так, наверно, будет лучше. Но сч...   4.2.2005, 9:33
- - Гость_Kord   To Dgila Очень интересная задача. По моим грубым п...   4.2.2005, 10:48
- - Dgila   Всем спасибо. Вопрос о баке натолкнул и наших авто...   4.2.2005, 12:13
- - ss.23   К LordN Лев, не могу не заметить, что Ваши нестан...   5.2.2005, 21:25
- - LordN   опять меня в краску вгоняете... ваши слова, да нач...   6.2.2005, 10:47
- - Vnik   To Dgila В рекуператорах учитывали их работу в лет...   6.2.2005, 20:17
- - AlexSch   Цитатапервым про бак вспомнил AlexSch Спасибо, Лев...   7.2.2005, 11:36
- - Vano   Предлагаю рассмотреть такую идею: использовать не ...   7.2.2005, 12:57
- - Dgila   Еще раз спасибо. У нас роторы и есть. Но честно г...   7.2.2005, 13:09
- - Гость_Андрей   Как понял - разговор идет о пиковой летней нагрузк...   9.2.2005, 15:04
- - LordN   Цитата(Vano @ Feb 7 2005, 16:57 )Предлагаю ра...   15.5.2006, 18:32
- - Vitaliy   совсем нестандартные варианты если есть газ на объ...   15.5.2006, 22:20
- - LordN   Цитата2 вариан в райне 1,5-2 тыс долларов за килов...   15.5.2006, 23:01
- - Vitaliy   теоретически да. но имеет ли смысл? - запасать эне...   16.5.2006, 23:44
- - Vano   Цитата(LordN @ May 15 2006, 19:32 )Цитата(Van...   17.5.2006, 9:42
- - Гость_kord   Так называемые "ледяные аккумуляторы" пр...   17.5.2006, 10:02
- - kolik   Если у вас есть источники тепла - отопительная вод...   17.5.2006, 14:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 3:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных