Что может произойти, если полугерметичный компрессор работает с давлением всасывания около 19 бар, при максимально разрешенном 7.5 бар.
Агент - R22

Версии:
1. Перегрев и сгорание двигателя;
2. Разрушение клапанно-поршневой группы в результате перегрева;
3. Накопление масла в полости сжатия в результате температурного расширения цилиндра и увеличения зазора между поршнем и цилиндром и последующий гидроудар.

Какова вероятность каждого пункта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Anddy   Работа компрессора при повышенном давлении всасывания   4.11.2009, 6:48
- - airwave   В какой холодильной машине вам удалось достичь та...   4.11.2009, 8:20
- - Val   19 бар это 49 С, интересно как Вы загоните его на ...   4.11.2009, 10:28
- - vadim999   Да, нееее. Товарисчь, подчует компр для R22 смес...   4.11.2009, 14:15
- - Anddy   Согласен, господа коллеги, деталей дал маловато. ...   6.11.2009, 3:12
|- - kord   Цитата(Anddy @ 6.11.2009, 4:12) Монтирова...   6.11.2009, 10:49
- - airwave   Склоняюсь к версии перетекания хладагента от разог...   6.11.2009, 8:55
- - narkom   На табличке компрессора указаны максимальное давле...   6.11.2009, 10:06
|- - airwave   Цитата(narkom @ 6.11.2009, 10:06) На табл...   6.11.2009, 11:56
- - LordN   ЦитатаСклоняюсь к версии перетекания хладагента от...   6.11.2009, 10:18
- - vadim999   "Требуйте! вскрытия усопшего."- мне ...   6.11.2009, 11:21
- - airwave   ЦитатаГоспода, Вы забыли, что компр "полугерм...   6.11.2009, 12:01
- - vadim999   airwave Дата Сегодня, 12:01 Особенно понравилось ...   6.11.2009, 13:18
- - LordN   если подогрева картера нету и нету ресивера, то фр...   6.11.2009, 13:46
- - airwave   Ресивер, ОЖ и нагреватель картера не помогут от пе...   6.11.2009, 14:04
- - vadim999   vadim999 Дата Сегодня, 11:21 "*** Если компр ...   6.11.2009, 16:00
- - Anddy   Компрессор не прямоточный. Это видно на фото, порш...   6.11.2009, 16:16
|- - airwave   Цитата(Anddy @ 6.11.2009, 16:16) Вариант ...   6.11.2009, 16:30
- - vadim999   Anddy Дата Сегодня, 16:16 "... Что скажете?...   6.11.2009, 16:28
- - vadim999   Anddy Сегодня, 3:12 "... в системе конди...   6.11.2009, 17:40
- - airwave   В Гималаях   6.11.2009, 19:07
- - XaPaM   Читал тему, вспомнилось следующее: BITZER, как при...   9.11.2009, 15:28
- - airwave   Так никто не верит. Думают миграция хладагента их ...   9.11.2009, 17:27
- - kord   а вот история из личного опыта: в ночную смену маш...   9.11.2009, 17:33
|- - vnvik   Цитата(kord @ 9.11.2009, 16:33) а вот ист...   11.11.2009, 13:12
- - vadim999   kord Дата 9.11.2009, 17:33 "... Оказал...   11.11.2009, 11:04
|- - kord   Цитата(vadim999 @ 11.11.2009, 12:04) Дык ...   11.11.2009, 11:34
- - vadim999   kord Дата Сегодня, 11:34 "...А по теме: никто...   11.11.2009, 17:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных