Закрывается база, большая площадь, административные здания, котельная и пр. Водоснабжение осуществляется от одной скважины, кроме базы водой снабжается часть прилегающего поселка (16 квартир). Снабжение шло через водонапорную башню. После закрытия базы водопотребление резко упало, было решено отказаться от башни на зимнее время, поскольку она неминуемо будет замерзать, а мероприятия по ее подогреву дороги. Решили поставить ЧП с обратной связью через датчик давления и подавать воду сразу в сеть.
Глубина скважины 100 метров, мощность насоса 4.5 кВт, установили ЧП Дельта насосная серия F 5.5 кВт. Запустить не удалось, поскольку при номинальном токе 9А ЧП покалывал 17А и по истечении 10 секунд выключался по аварии перегрузки по току, при этом разгонялся до 16 Гц вместо 50. Поставили соответствующий моторный дроссель, ситуация не изменилась. Видимо, при запуске двигателя, происходит резкий скачок тока, в разы превышающий номинальный ток, а ЧП ограничивает ток и насос не может разогнаться. Пробовали менять параметры ЧП, но ничего не получилось.
1. Видимо, нужно менять марку ЧП, какой порекомендуете?
2. Будет ли работать схема подачи воды в сеть в таких условиях, то есть, тяжелый пуск и малый водозабор (только 16 квартир), насос будет работать на малых оборотах и больших токах, видимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- СКА   ЧП на скважине   5.11.2009, 7:43
- - elektric   Ставил ABB 550, если правильно помню, и Шнайдеровс...   5.11.2009, 11:58
- - Chabol   По хорошему контора продавшая Вам ЧП должна была (...   5.11.2009, 13:31
- - СКА   До покупки, во время запуска, и сейчас, технари пр...   5.11.2009, 13:43
- - Гервин   1.Двигатель насоса исправен?Попробуйте его отсоеди...   5.11.2009, 14:11
- - Hatoy   О, знакомая ситуация! Ставили Delta на скважин...   5.11.2009, 16:16
- - vavg   У всех глубинных насосов тяжёлый пуск, тем более в...   5.11.2009, 16:41
- - Vik80   Сделаю дополнение к автору. Начнем с того что па...   5.11.2009, 18:10
- - elektric   При правильной настройке ЧП проблем с убийством дв...   5.11.2009, 18:24
- - Ender   В топку частотник. Он даже при нормальном режиме э...   5.11.2009, 19:35
|- - elektric   Цитата(Ender @ 5.11.2009, 20:35) В топку ...   5.11.2009, 23:08
- - Ender   СКА Сейчас подумалось, а какое у вас расстояние о...   5.11.2009, 23:59
- - ktulu   "Сделали сброс на заводские настройки для дви...   6.11.2009, 0:03
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(ktulu @ 6.11.2009, 1:03) "Сде...   6.11.2009, 11:46
- - СКА   есть предположение, что не работает обратный клапа...   6.11.2009, 9:57
- - vavg   Цитатадвижку насоса видимо не хватает 17А для раск...   6.11.2009, 10:39
- - ttt   "Сейчас подумалось, а какое у вас расстояние ...   6.11.2009, 12:51
- - Vik80   Сечение кабеля там достаточно для такого двигателя...   6.11.2009, 18:30
- - ktulu   "При включении насоса напрямую через пускател...   7.11.2009, 4:45
- - Hatoy   Эти насосы имеют гидродинамический подшипник (если...   7.11.2009, 12:07
|- - vavg   Цитата(Hatoy @ 7.11.2009, 12:07) кстати п...   7.11.2009, 22:00
- - Ender   ЦитатаСечение кабеля там достаточно для такого дви...   7.11.2009, 13:55
- - Vik80   длинна кабеля 100 метров, дросель установлен.   7.11.2009, 21:45
- - AleksSay   Подскажите пожалуйста. Есть погружной насос 3кВт, ...   7.7.2012, 10:25
- - Hatoy   Скорее всего потери в длинном/гнилом кабеле. Снизи...   8.7.2012, 9:35
- - AleksSay   Спасибо за совет, но вроде разобрались. Причина ба...   9.7.2012, 16:23
- - Leon74   Аналогичная проблема..стоит скважинный насос и ЧП ...   10.7.2012, 21:49
- - allad   Доброго дня, форумчане! Кто практически внедря...   16.6.2015, 9:15
|- - Kass   Цитата(allad @ 16.6.2015, 10:15) Доброго ...   28.6.2015, 15:12
- - vladun   ATV312, VLT2800, FC202 - на 11 кВт ATV212 (сильно ...   16.6.2015, 10:02
|- - allad   Цитата(vladun @ 16.6.2015, 10:02) ATV312,...   16.6.2015, 11:01
- - wild   У ЭЦВ сильно ограниченный диапазон регулирования п...   16.6.2015, 15:02
- - vladun   +1 ЭЦВ - дерьмище, но если на хороший насос нет де...   16.6.2015, 18:05
|- - allad   Цитата(vladun @ 16.6.2015, 18:05) +1 ЭЦВ ...   17.6.2015, 12:45
|- - По самые по...   Цитата(vladun @ 16.6.2015, 18:05) +1 ЭЦВ ...   17.6.2015, 15:42
|- - vladun   Цитата(По самые по... @ 17.6.2015, 16:42)...   17.6.2015, 19:12
- - vladun   Я сейчас не помню, но он был в пределах допустимог...   17.6.2015, 13:07
- - phisik   Рекомендации по эксплуатации глубинных насосов с Ч...   17.6.2015, 14:35
- - allad   Я для себя хочу понять по какому принципу экономит...   18.6.2015, 11:12
- - vladun   Вы рассуждаете в целом верно, но считать затраты ...   18.6.2015, 14:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 10:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных