Здравствуйте.Суть вопроса:Объект-пивоваренный завод,на нём в цехе розлива стоит посудомоечная машина. От неёё сделана вытяжка. Беда в том,что в воздуховоды попадает настолько много воды,что она доходит до вентилятора. Двигатель же вентилятора этого не терпит и выходит из строя) Так что двигатель меняют чуть ли каждый месяц, вентилятор ВЦ14-46К.Вопрос собственно и стоитв том,как этого избежать,как отловить воду до вентилятора.
Прикладываю несколько фотографий. На заводе пришли к мнению,что надо увеличить длину воздуховодов,а вентилятор отнести подальше (на фото это В16 и воздуховоды d450). Н сомневаются,поможет ли.Может сталкивались?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC03759.JPG ( 531,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
Прикрепленный файл  DSC03760.JPG ( 540,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Прикрепленный файл  DSC03765.JPG ( 511,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Прикрепленный файл  DSC03770.JPG ( 501,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Прикрепленный файл  DSC03773.JPG ( 599,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Midnight   вода в воздуховодах.вентилятор выходит из строя   5.11.2009, 9:30
- - Зольников Михаил   Вода попадает в двигатель или в рабочее колесо (не...   5.11.2009, 9:49
- - ArFey   Да что же у Вас там творится, что вода поднимается...   5.11.2009, 9:54
- - zavhoz777   А движок не любит воду только ту, которая в улитке...   5.11.2009, 9:56
- - jota   1. Двигатель снаружи, так что на него конденсат не...   5.11.2009, 9:58
- - zavhoz777   Цитата(jota @ 5.11.2009, 9:58) 1. Клещами...   5.11.2009, 10:03
- - Pitya   Скрорей всего вентилятор подобран с слишком больши...   5.11.2009, 10:35
- - Зольников Михаил   Да нет, просто вытяжка из очень влажного помещения...   5.11.2009, 11:07
- - Boris Blade   У вас скорее всего ток двигателя превышен , если о...   5.11.2009, 13:37
- - Midnight   Спасибо за ответы. Если ещё интересно..Сегодня был...   17.11.2009, 13:09
- - ArFey   Внимательно перечитываем предыдущие ответы! Ес...   17.11.2009, 13:36
- - Midnight   ладно.с вентилятором разобрались.Но заказчику и ка...   17.11.2009, 14:12
- - ArFey   Цитата(Midnight @ 17.11.2009, 13:12) ладн...   17.11.2009, 14:20
- - инж323   Все таки в детских сказках умно написано. Как бы э...   17.11.2009, 14:23
|- - jota   Цитата(инж323 @ 17.11.2009, 13:23) Все та...   17.11.2009, 19:13
- - Skaramush   Сконденсировать зимой можно и пластинчатым теплооб...   17.11.2009, 18:40
- - Зольников Михаил   Может быть, в общий вытяжной канал в помещении уст...   17.11.2009, 18:49
- - ArFey   Цитата(Зольников Михаил @ 17.11.2009, 17...   17.11.2009, 18:54
- - Skaramush   Кстати, давно уже встречал информацию, что японцы ...   17.11.2009, 19:12
- - Skaramush   Так каток-то останется. Или "борода" нам...   17.11.2009, 19:34
- - andn   Здравствуйте коллеги! Согласен с предложением ...   17.11.2009, 19:42
- - Igor Barishpolets   zavhoz777 предложил сделать дырку в улитке! ДЕ...   17.11.2009, 20:19
- - Boris Blade   А кстати , кто меняет вентилятор и за чей счет. ес...   18.11.2009, 23:14
- - kol360   Я по этому бедному движку еще один момент не понял...   19.11.2009, 10:06
- - kol360   Кстати , если эту систему шиберовать , лучше это с...   19.11.2009, 10:40
- - Strongman   Конденсат получается и внутри и снаружи воздуховод...   19.11.2009, 10:46
- - andn   Скажите пожалуйста: а какой напор должен развить в...   19.11.2009, 18:42
- - Boris Blade   Гыыы, героически преодолеваем проблему, которую са...   19.11.2009, 19:46
- - Midnight   Продолжая тему..А если воспользаоваться эффектом э...   23.11.2009, 11:15
- - ArFey   Цитата(Midnight @ 23.11.2009, 10:15) Прод...   23.11.2009, 11:23
- - Vorrtex   Пересмотрите мощность двигателя и изолируйте возду...   23.11.2009, 11:26
- - timmy   Может имеет смысл развести воздуховоды от горячего...   23.11.2009, 14:46
- - timmy   Цитата(Midnight @ 5.11.2009, 11:30) Здрав...   7.7.2025, 19:34
- - AI 155   Как вариант - греть движок во время простоя, после...   7.7.2025, 20:58
- - Vano   Не выключать вентилятор - пускай молотит. Можно ча...   8.7.2025, 13:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 12:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных