сообщение 5.11.2009, 20:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323



Здравствуйте. такая ситуация. В сети гарантировано 25м , система объединенная хоз-противопожарный водопровод. на питье надо 25м, на пожар 31м. перед насосами ставим ЭКМ и задаем предел включения если менее 23, отключение 30. после насосов ставим регулятор чтоб не более 45м. если 23 есть ,то насос не включается вода на питье идет так, при пожаре открывается эл. задвижка на обводной включ. насос ,ЭКМ блокируется.
вопросы:
1)какой ЭКМ посоветуете?, первый раз его используем.
2)правильно ли рассуждение выше.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Алексей2   ЭКМ   5.11.2009, 20:01
- - Алексей2   схема   5.11.2009, 20:14
- - Vodenoi-S   В Москве гарантированный напор из наружной сети 10...   5.11.2009, 20:34
- - Алексей2   нет   5.11.2009, 20:36
- - Vodenoi-S   А где объект строится, не в Москве?   5.11.2009, 20:38
- - Алексей2   нет не в москве. есть что по теме?   5.11.2009, 20:40
- - Vodenoi-S   Рассуждения я считаю правильными,но я бы и основну...   5.11.2009, 20:58
- - Алексей2   я думаю мне нужен такой --ЭКМ-72-УС2 имеют две уст...   6.11.2009, 6:22
- - vavg   Для подобных целей мы используем реле давления нап...   6.11.2009, 8:51
|- - даниил01   Цитата(vavg @ 6.11.2009, 12:51) Для подоб...   6.11.2009, 9:30
- - Алексей2   сегодня пронял что схема не верна. ЭКМ надо ставит...   6.11.2009, 8:59
- - Алексей2   так верно что экм или реле надо ставить на напорке...   6.11.2009, 10:15
|- - den.mgn   Цитата(Алексей2 @ 6.11.2009, 12:15) так в...   6.11.2009, 15:25
- - Алексей2   да у нас насос может и не включиться ни разу. толь...   6.11.2009, 18:52
- - den.mgn   Ну и поставьте ЭКМ на всас насоса с параметрами 23...   6.11.2009, 19:49
|- - Young   Цитата(den.mgn @ 6.11.2009, 19:49) Ну и п...   6.11.2009, 21:14
|- - den.mgn   Цитата(Young @ 6.11.2009, 23:14) обалде...   7.11.2009, 10:17
|- - Young   Цитата(den.mgn @ 7.11.2009, 10:17) ЭКМ ст...   7.11.2009, 10:56
|- - den.mgn   Цитата(Young @ 7.11.2009, 12:56) очень фи...   7.11.2009, 13:52
- - Алексей2   электроконтактный манометр ЭКМ – устанавливается в...   6.11.2009, 20:37
- - Алексей2   У нас простые насосы без частотников и всего друго...   7.11.2009, 11:33
- - Алексей2   RE: ЭКМ   7.11.2009, 15:46
- - Алексей2   да у нас насос может и не включиться ни разу. толь...   8.11.2009, 9:51
- - Fireman   Ставить однозначно на напорном, вот тока у меня во...   11.11.2009, 19:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 0:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных