Хочу котельную на 200 МВт, поиск |
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
21.11.2009, 22:50
|
Guest Forum

|
Люди подскажите, хочу разобраться в разработке ))) котельной 200 МВт, будут стальные котлы по 50 МВт, независимый котловой контур, система ТС открытая, баки аккумуляторы. топливо газ, резерв - мазут. Возможно будет котел утилизатор дымовых газов. И будет атмосферный деаэратор. Подскажите, какие материалы почитать можно по этому поводу. И есть ли типовые проекты на такую мощность?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
alexius_sev Хочу котельную на 200 МВт 21.11.2009, 22:50 Patorok Цитата(alexius_sev @ 21.11.2009, 22:50) Л... 21.11.2009, 23:34 alexius_sev Цитата(Patorok @ 21.11.2009, 23:34) Ыыыыы... 21.11.2009, 23:53 andrey R Кхм... какой содержательный диалог 22.11.2009, 0:07 Patorok Цитата(andrey R @ 22.11.2009, 0:07) Кхм..... 22.11.2009, 0:12  andrey R Цитата(Patorok @ 22.11.2009, 0:12) Андрей... 22.11.2009, 0:41 alexius_sev Цитата(Patorok @ 22.11.2009, 0:12) Андрей... 22.11.2009, 0:17 gilepp 200 МВт - это огромная мощность и типовых проектов... 22.11.2009, 10:22 Const82 Цитата(gilepp @ 22.11.2009, 10:22) 200 МВ... 22.11.2009, 11:29 alexius_sev Меня попросили разработать тепловую схему котельно... 22.11.2009, 14:17 andrey R Цитата(alexius_sev @ 22.11.2009, 14:17) М... 22.11.2009, 14:25 Const82 Нет о типовых проектах такой мощности я не слышал,... 22.11.2009, 14:36 alexius_sev Цитата(andrey R @ 22.11.2009, 14:25) А Вы... 22.11.2009, 14:40 Kult_Ra Цитата(alexius_sev @ 22.11.2009, 14:40) у... 22.11.2009, 15:46 andrey R Зака пожалейте... ну не всё можно делать, не имея ... 22.11.2009, 14:58 jota Я подозреваю, что это задание не на проект. Просят... 22.11.2009, 15:18 andrey R Неопытный имеет хороший шанс промахнуться в разы ... 22.11.2009, 15:23 Const82 Цитата(andrey R @ 22.11.2009, 15:23) Неоп... 22.11.2009, 15:38  andrey R Цитата(Const82 @ 22.11.2009, 15:38) В раз... 22.11.2009, 15:41 jota Вопрос скорее всего стоит о порядке значности....
... 22.11.2009, 15:29 alesio По одной только технологической схеме невозможно д... 22.11.2009, 16:03 jota Чего навалились....? С него требуют не комплекс, а... 22.11.2009, 16:13 Alik1 Цитата(alexius_sev @ 21.11.2009, 22:50) Л... 22.11.2009, 16:33 tolant Одинаковых проектов не бывает.
В чем смысл, брать ... 22.11.2009, 16:42 Const82 Цитата(tolant @ 22.11.2009, 16:42) Одинак... 22.11.2009, 16:57 tolant По времени проектирование - полтора года, в две ст... 22.11.2009, 17:08 Const82 Цитата(tolant @ 22.11.2009, 17:08) По вре... 22.11.2009, 17:17 tolant Цитата:
Книга для проектировщика, Проектирование ... 22.11.2009, 17:25 Const82 Не все так плохо. Глава 2 сохранила свою актуально... 22.11.2009, 17:58 krizhevskyval Цитата(alexius_sev @ 21.11.2009, 23:50) Л... 23.11.2009, 21:20 Любознательный Цитата(alexius_sev @ 22.11.2009, 1:50) Лю... 24.11.2009, 6:55 alexius_sev Цитата(Любознательный @ 24.11.2009, 6:55)... 24.11.2009, 19:04 Rumali Цитата(alexius_sev @ 24.11.2009, 20:04) С... 24.11.2009, 20:10 Любознательный Цитата(alexius_sev @ 24.11.2009, 22:04) б... 25.11.2009, 7:15 alexius_sev Цитата(Rumali @ 24.11.2009, 20:10) Зря вы... 24.11.2009, 20:20 К.Д. Коли речь зашла о ХВО то вопрос:
При СССР мне было... 24.11.2009, 20:49 alexius_sev Цитата(К.Д. @ 24.11.2009, 20:49) Коли реч... 24.11.2009, 21:38 К.Д. Это кстати и мой вопрос тоже. Делаем проект на уст... 24.11.2009, 23:12 К.Д. А кто нибудь видел нормального снабженца в жизни, ... 25.11.2009, 7:31 Любознательный Цитата(К.Д. @ 25.11.2009, 10:31) ... Как ... 25.11.2009, 8:07 zeman Сами себе противоречите.
Цитата(К.Д. @ 25.11.... 26.11.2009, 9:54 zeman С толстым, толстым слоем банкнот утвердят котельну... 25.11.2009, 17:22 alexius_sev СНиПом не запрещается использовать диз. топливо в ... 25.11.2009, 19:19 alexius_sev В котельной будет ХВО для сетевого контура с средн... 25.11.2009, 19:48 К.Д. У нас с началом крызиса экспертиза стала рубить вс... 26.11.2009, 6:21 alexius_sev Цитата(К.Д. @ 26.11.2009, 6:21) У нас с н... 26.11.2009, 7:59 Машинист Водогрейня 200 МВт на газе, без выработки электроэ... 26.11.2009, 9:31 tolant alexius_sev Дата Вчера, 19:48
В котельной буд... 26.11.2009, 9:38 alexius_sev Цитата(Машинист @ 26.11.2009, 9:31) Водог... 26.11.2009, 10:39 MAverick Ээээхххх вспомнились мне студенческие годы, когда ... 26.11.2009, 10:51 alexius_sev Вопрос по расширительным бакам аккумуляторам, знаю... 26.11.2009, 11:29 Тепловойаудит Цитата(alexius_sev @ 26.11.2009, 11:29) В... 26.11.2009, 11:51 alexius_sev Цитата(Тепловойаудит @ 26.11.2009, 11:51)... 26.11.2009, 12:35 alexius_sev Еще есть атмосферный деаюратор, который берется во... 26.11.2009, 13:29 К.Д. В целях экономии воды я бы поставил регуляторы дав... 26.11.2009, 13:50 tolant Не ставили спец бак на расширение.
На таких котель... 26.11.2009, 13:51 tolant Чтобы ответить на вопрос о необходимости баков акк... 26.11.2009, 14:16 Машинист Не надо однозначно расширительных баков на сеть, в... 26.11.2009, 14:55 alexius_sev Цитата(Машинист @ 26.11.2009, 14:55) Не н... 26.11.2009, 17:26 tolant alexius_sev
Рейтинг: 0
сообщение Сегодня, 11:29
С... 26.11.2009, 18:54 alexius_sev Цитата(tolant @ 26.11.2009, 18:54) alex... 26.11.2009, 18:57 К.Д. Цитата(alexius_sev @ 26.11.2009, 19:26) Т... 27.11.2009, 5:38 alexius_sev Цитата(К.Д. @ 27.11.2009, 5:38) Если вода... 27.11.2009, 7:32 К.Д. С этой точки зрения да. Хотя по каким параметрам о... 27.11.2009, 11:09 alexius_sev Цитата(К.Д. @ 27.11.2009, 11:09) С этой т... 27.11.2009, 11:29 К.Д. Ну наверняка использовать будете Na-катионирование... 27.11.2009, 11:45 alexius_sev Цитата(К.Д. @ 27.11.2009, 11:45) Ну навер... 27.11.2009, 11:48  ЭNergy Цитата(alexius_sev @ 27.11.2009, 12:48) х... 27.11.2009, 14:54 tolant Надо обратить внимание на требования к качеству во... 27.11.2009, 14:22 alexius_sev Цитата(К.Д. @ 27.11.2009, 5:38) Если вода... 27.11.2009, 20:42 К.Д. Дык я и написал, что будет теплообменник и клапан ... 27.11.2009, 21:18 alexius_sev Цитата(К.Д. @ 27.11.2009, 21:18) Дык я и ... 30.11.2009, 17:05 alexius_sev Маленький вопрос, на редуционное устройство подает... 30.11.2009, 17:17 alexius_sev Цитата(alexius_sev @ 30.11.2009, 17:17) 1... 30.11.2009, 19:56 tolant Маленький вопрос, на редуционное устройство подает... 1.12.2009, 13:33 alexius_sev Цитата(tolant @ 1.12.2009, 13:33) Маленьк... 1.12.2009, 15:34 alexius_sev Вот чуть сыроватая накидка тепловой схемы, гляньте... 17.12.2009, 15:47 tolant Нормативно для прохождения экспертизы
Требуется
1)... 17.12.2009, 16:30 alexius_sev Цитата(tolant @ 17.12.2009, 16:30) Нормат... 17.12.2009, 16:41 tolant 1) Не разобрался, как греющая вода идет в деаэрато... 17.12.2009, 16:53 alexius_sev Цитата(tolant @ 17.12.2009, 16:53) 1) Не ... 17.12.2009, 17:13 tolant 3) Температура на мембране 70, баки будут удалены ... 18.12.2009, 12:01
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)