> от резервуара 200м и гидранты
avelleft
сообщение 9.12.2009, 13:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19791



Добрый день, уважаемые.

Давайте почитаем СНиП 2.04.02-84

В п.2.11 нам говорят, что "Противопожарный водопровод должен предусматриваться" . Но "допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров. водоемов)".
Т.е. 2 варианта: или СЕТЬ С ГИДРАНТАМИ или же по п.9.30 ПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
- при наличии автонасосов - 200 м;
- при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от типа мотопомп.
Все понятно, если автонасос или мотопомпа качает воду из водоема или из приемного колодца при резервуаре по п.9.32 без устройства сети с гидрантами.

А если пожарные резервуары с помощью насосной питают сеть гидрантов? А заполняются из бедного поселкового водопровода или из скважины.

Мы ведь в любом случае выполняем п.9.29. Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.

Получается надо через каждые 200м цеплять на сеть с гидрантами пару пожарных резервуаров с насосной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- avelleft   от резервуара 200м и гидранты   9.12.2009, 13:17
- - ViC   Если есть насосная, которая, естественно, обеспечи...   9.12.2009, 19:53
- - avelleft   Приветствую Вас на форуме! Я так понимаю, что...   9.12.2009, 20:22
- - ViC   Есть еще один вариант. Резервуары-мотопомпа(автона...   9.12.2009, 20:39
- - avelleft   Экзотический вариант. Хотя с его помощью можно орг...   9.12.2009, 22:00
|- - ViC   Цитата(avelleft @ 9.12.2009, 21:00) А мой...   9.12.2009, 22:17
- - ViC   Фактически сеть можно использовать как всасывающий...   9.12.2009, 22:30
- - Никитос   ЦитатаНа счет кольцевой что-то я не уверена. Это н...   9.12.2009, 23:58
|- - ViC   Цитата(Никитос @ 9.12.2009, 22:58) Зарыть...   10.12.2009, 9:02
- - avelleft   На стене насосной в любом случае есть патрубки для...   10.12.2009, 11:57
|- - ViC   Цитата(avelleft @ 10.12.2009, 10:57) Я пр...   10.12.2009, 18:39
- - Никитос   ЦитатаИнтересная мысль в голове. А случаем не имее...   10.12.2009, 13:08
- - avelleft   Эти патрубки подключаются после насосов, так что в...   10.12.2009, 14:49
- - Sindarkon   ЦитатаНа стене насосной в любом случае есть патруб...   10.12.2009, 14:50
- - avelleft   Не правильное?   10.12.2009, 14:53
- - Sindarkon   Вы же уже сами поняли, что да - неправильное.   10.12.2009, 17:09
- - avelleft   Спасибо всем, но и в монологе рождается истина. Ст...   10.12.2009, 19:44
|- - ViC   Цитата(avelleft @ 10.12.2009, 18:44) СНиП...   10.12.2009, 20:35
- - Daddik   Здравствуйте!Подскажите пожалуйста знающие лю...   26.5.2010, 13:27
|- - Mack   Цитата(Daddik @ 26.5.2010, 14:27) Здравст...   12.8.2010, 22:26
- - Sindarkon   СП8 п.6.4   26.5.2010, 16:54
- - Doror   Господа, прочитал эту тему и так ни чего не понял....   10.8.2010, 15:46
- - Никитос   Ответьте на пару вопросов: - зачем постоянно держ...   13.8.2010, 22:10
- - Boombastik   Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста: ...   30.10.2012, 10:03
- - d.v.s.   To Boombastik. Насосы АПТ лучше разместить в помещ...   13.11.2012, 16:10
- - Rylskaya   Всем доброе утро, хорошего рабочего дня! Я что...   14.11.2012, 10:26
- - aminopower   Цитата(Rylskaya @ 14.11.2012, 11:26) как ...   14.11.2012, 13:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 10:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных