добрый день уважаемые коллеги.
у нас завод по производству растительного масла.
недавно построили новые очистные сооружения, но есть кое какие проблемы...
в общем проблема такая, у меня на выходе с очистных сооружений некоторые параметры превышают входящие данные, а точнее сульфаты и сухой остаток(Сульфаты вход: 272 мг/л, на выходе 2006 мг/л...Сухой остаток на входе: 3758 мг/л, на выходе 16000 мг/л). мне кажется это из-за дозируемых химикатов.

ниже описываю весь процесс:
усреднительная емкость-флотационный танк-хим.реакционный танк-хим.отстойник-аэрация(1я стадия)-биологический отстойник1-аэрация(2я стадия)-биологический отстойник2-емкость очищенной воды-фильтры(песчаный и карбонный).

при подаче воды во флотацию из уср. емкости идет дозация серной кислоты и полиэлектролита, затем в хим.реакционной емкости идет дозация каустика, потом дозируется FeSO4(железный купорос), потом известь и полиэлектролит, ну и самым последним BaCl2.
дозационные насосы получают сигнал от pHметров, и автоматически включаются и отключаются...

буду признателен, если поможете в решении этого вопроса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- samogonshik   сухой остаток и сульфаты.   14.12.2009, 11:22
- - Tzar   Цитата(samogonshik @ 14.12.2009, 13:22) п...   14.12.2009, 11:35
- - samogonshik   авторы турецкая фирма. а воды сбрасываем в канализ...   14.12.2009, 11:43
|- - Tzar   Цитата(samogonshik @ 14.12.2009, 13:43) а...   14.12.2009, 12:42
|- - BUFF   Цитата(termit @ 14.12.2009, 12:19) чтобы ...   14.12.2009, 20:25
- - termit   чтобы снизить концентрацию сульфатов увеличивайте ...   14.12.2009, 12:19
- - samogonshik   но есть одно "НО", флотация у нас работа...   14.12.2009, 13:11
|- - BUFF   Цитата(samogonshik @ 14.12.2009, 13:11) ф...   14.12.2009, 20:19
- - samogonshik   так известь там тоже есть..т.е дозация извести про...   15.12.2009, 8:17
|- - Tzar   Цитата(samogonshik @ 15.12.2009, 10:17) С...   15.12.2009, 10:19
|- - samogonshik   Цитата(Tzar @ 15.12.2009, 7:19) не надо...   15.12.2009, 11:28
- - Tzar   схему технологическую воложи, а то так на словах н...   15.12.2009, 11:35
- - samogonshik   маил пожалуйста дай, я туда скину, схема в автокад...   15.12.2009, 12:07
- - Tzar   дык ты ее тут бы выложил.   15.12.2009, 12:10
- - samogonshik   щас попробую щас попробую   15.12.2009, 12:16
- - BUFF   Решетку-процеживатель на вход, и уменьшать дозы ре...   15.12.2009, 13:06
- - timmy   Я вот немного не понял почему перед рециркуляционн...   15.12.2009, 14:57
- - samogonshik   вот именно ничего не поставленно. там по моему изн...   15.12.2009, 15:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 1:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных