Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Охлаждение кроссовой комнаты., Подозрительно просто.
vadim999
сообщение 23.12.2009, 13:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Имеется кроссовая комната, для компенсации тепловыделений, в которой стоят круглогодичные сплиты (ну типа, зимой и летом - на «холод»). На 4-м году жизни, на той недели, тихо ушел из жизни один из Ипонских сыновей – не выдержал первых морозов этой зимы. Про скипидарные примочки – не интересно рассказывать. Главное, подумалось, а зачем сплит с зимними заморочками, зимой? Короче появилась, мысля – использовать сбросное тепло из помещения за счет организации рециркуляции теплого воздуха, удаляемого из помещения, для подогрева, подающего за счет их смешения.
Конструктивно это приточная и вытяжная вентустановки с банальным байпасом, на входе и выходе которого, установлены регулирующие заслонки, работающие по принципу «ножниц» от одного привода – синхронно.
Предварительные расчеты показали, что при температурах наружного воздуха минус 30 гр.; подаче в помещение 0…+15 гр.и его подогреве в помещении до 5 гр. – степень рекуперации воздуха (через байпас) составляет не более 0,9.
Смущает подозрительная простота реализации подобной затее на зимний период.
Принятые допущения (пока!). Расход воздуха через «камеру смешения» (после байпаса и перед приточным вентилятором) и через комнату постоянен. Ср – воздуха во всех точках схемы – величина постоянная. Коэффициенты гидравлического сопротивления заслонок клапанов – величина постоянная, при различных их положениях.
Буду благодарен за конструктивную критику, и имеющуюся информацию по этому поводу.
__________________
ЗЫ. Про величины тепловыделений, расходы воздуха и автоматизацию – пока рано.
ЗЗЫ. В принципе, речь идет о внедрении "боевой машинки" на штатную эксплуатацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vadim999   Охлаждение кроссовой комнаты.   23.12.2009, 13:47
- - daddym   Ну собственно вот требования к компьютерному обору...   23.12.2009, 14:03
- - Boris Blade   Есть еще проще - вентилятор с термостатом. А реци...   23.12.2009, 14:15
- - vadim999   Цитата(daddym @ 23.12.2009, 14:03) Так чт...   23.12.2009, 21:20
- - antonts   Цитата(vadim999 @ 23.12.2009, 13:47) Имее...   23.12.2009, 21:41
|- - vadim999   Цитата(antonts @ 23.12.2009, 21:41) А. то...   24.12.2009, 17:34
|- - antonts   Цитата(vadim999 @ 24.12.2009, 17:34) А. ...   25.12.2009, 10:14
- - vadim999   То daddym Дата Вчера, 14:03 за нормативную инф...   24.12.2009, 17:43
|- - vadim999   Цитата(vadim999 @ 24.12.2009, 17:43) ...   25.12.2009, 9:51
- - alem   Рециркуляция- это дёшево и просто. Единственная сл...   25.12.2009, 10:10
|- - vadim999   Цитата(alem @ 25.12.2009, 10:10) Рециркул...   25.12.2009, 19:15
- - vadim999   То antonts Дата Сегодня, 10:14 "Обиж...   25.12.2009, 19:49
- - alem   Для влажности нужен дополнительный источник оной.....   26.12.2009, 14:40
- - vadim999   Дык, оная из окружающего воздуха. У нас, 100%-я...   28.12.2009, 9:48
- - daddym   Ну так при -30С, 100% влажность это совершенно сух...   28.12.2009, 11:55
|- - vadim999   Цитата(daddym @ 28.12.2009, 11:55) Ну так...   29.12.2009, 14:27
- - vadim999   Вот, посчитал с помощью тряпочной диаграммы и лучи...   20.1.2010, 15:07
|- - JJJJ   Цитата(vadim999 @ 20.1.2010, 12:07) Вот, ...   20.1.2010, 15:19
- - ArFey   Цитата(vadim999 @ 24.12.2009, 16:34) ...С...   20.1.2010, 15:59
- - vadim999   ArFey Дата Сегодня, 15:59 ..." Я бы пр...   20.1.2010, 17:36
- - Boris Blade   http://www.uel.ru/downloads/Danlinework/Danline.ht...   20.1.2010, 17:50
|- - vadim999   Цитата(Boris Blade @ 20.1.2010, 17:50) ht...   21.1.2010, 17:22
- - daddym   Замечу что в приведенной ссылке считается что влаж...   20.1.2010, 18:06
|- - vadim999   Цитата(daddym @ 20.1.2010, 18:06) 1. Заме...   21.1.2010, 18:14
- - Boris Blade   Кондиционер ее величества , контейнерный, для неос...   20.1.2010, 18:40
- - Boris Blade   У нее алгоритм еще хитрый регулирования + скорость...   21.1.2010, 17:25
|- - vadim999   Цитата(Boris Blade @ 21.1.2010, 17:25) 1....   21.1.2010, 18:36
- - Boris Blade   Где то было у меня описание алгоритма с конкретным...   21.1.2010, 18:41
- - Boris Blade   Я одно время плотно сервисом занимался, проблема а...   21.1.2010, 18:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных