Уважаемые коллеги, поделитесь опытом!!! Обязательно ли делать приток в помещение корридора для компенсации вытяжки из санузлов? Так хочеться сдалать приточно-вытяжную вентиляцию только для офисных помещений. проблема еще в том что для притока в корридоры придется "нырять" под ригель и портить интерьер, а по другому ну никак - дизайнеры "просють". Да еще и сами корридоры небольшие площадью - 18 м2, высотоя 3 м. Как выкрутиться??? ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Yurik   Вентиляция офисного центра   21.4.2006, 19:29
- - Sanych   Возможно дать завышенный приток в офисы. А в приме...   21.4.2006, 19:37
- - Yurik   Просто с офисами все ОК!!! Но когда на...   21.4.2006, 19:48
- - ibogush   Не знаю что говорят Российские СНИП-ы, но компенса...   21.4.2006, 19:50
- - Guest   Для кабинетов АБК в справочниках пишут: приток - 1...   21.4.2006, 20:28
- - Guest   Делай подпор в офисы. В справочниках для АБК пишут...   21.4.2006, 20:37
- - olg2004   Что-то не понял. В туалете на гошок 50 кубиков, на...   21.4.2006, 21:28
- - Yurik   Переток воздуха не сразу в санузел, а через коррид...   22.4.2006, 19:34
- - Kks   А в коридоре есть окна? если есть, то забей на при...   24.4.2006, 12:45
- - Karrin   ЦитатаА в коридоре есть окна? если есть, то забей ...   24.4.2006, 13:29
- - Kks   насчет естестввенно-механического. Почему бы и нет...   24.4.2006, 13:40
- - Karrin   Не знала.....век живи, век учись Хотя тут разго...   24.4.2006, 13:59
- - Yurik   Насчет вентиляции, идея была следующей: Приточный ...   24.4.2006, 18:03
- - Karrin   Идея нормальная, испытана годами...я только так и ...   25.4.2006, 9:12
- - ToliaMBA   На самом деле если нет выхода делайте как задумали...   25.4.2006, 9:57
- - Vano   Цитата(Kks @ Apr 24 2006, 14:40 )насчет естес...   25.4.2006, 11:28
- - Giedi Prime   +/- 100 - 150 кубов на санузлы для офисного центра...   26.4.2006, 12:15
- - Leon-id   ИМХО Санитарную норму (20-60 м3/ч на 1 чел) подае...   26.4.2006, 12:40
- - Зольников Михаил   Делаю большой торговый центр, имеются санузлы. На ...   2.9.2011, 15:19
|- - jota   Цитата(Зольников Михаил @ 2.9.2011, 15:19...   2.9.2011, 15:46
- - Зольников Михаил   Спасибо, jota! У нас делают банально, держат о...   2.9.2011, 16:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных