Евгений Буш через замеренную мощность к рабочей точке насоса 29.12.2009, 1:08 ArtNikaEnergetik Рабочею точку проще всего найти по напору насоса. ... 29.12.2009, 9:52 Boris Blade Сначало выясните от чего зависит потребляемая мощн... 29.12.2009, 10:04 Seifer вроде как:
P[мощность]=dP(потери)*Q(расход)/n(кпд)... 29.12.2009, 10:24 HeatServ Цитата(Евгений Буш @ 29.12.2009, 1:08) Вт... 29.12.2009, 11:31 Seifer мда, потери и впрямь проще расхода замерить 29.12.2009, 11:40 Евгений Буш замерить расход действительно нет возможности.
А, ... 29.12.2009, 13:39![]() HeatServ Цитата(Евгений Буш @ 29.12.2009, 13:39) з... 29.12.2009, 14:02 Seifer Цитата+30% на шаровые краны
В шаровых, к слову, не... 29.12.2009, 14:30 Евгений Буш Нет , не строго до и после насоса. Манометр на обр... 29.12.2009, 18:20 Евгений Буш [quote name='HeatServ' date='29.12.200... 29.12.2009, 18:36![]() HeatServ Цитата(Евгений Буш @ 29.12.2009, 18:36) я... 29.12.2009, 21:10![]() HeatServ Цитата(HeatServ @ 29.12.2009, 21:10) т.е.... 30.12.2009, 7:56 Бабай Приветствую. Дамы и господа, я не хотел бы показат... 29.12.2009, 21:24 Евгений Буш правильно будет "Не заметил"
Спасибо за ... 30.12.2009, 0:25 Евгений Буш Нет, до "баловства" скоростями пока не д... 30.12.2009, 12:06 Seifer вобщем, включайте 3 разные скорости, меряйте мощно... 30.12.2009, 13:20
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 15:02 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |