пусконаладка систем вентиляции (вывод системы на расчетные расходы по веткам), есть какие методы кроме последовательного приближения? |
|
|
|
13.1.2010, 8:20
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
есть система вентиляции, допустим с большим количеством ветвей. начинаем настраивать ветви на проектные расходы. поправляем расход одной ветви, меняем расход остальных ветвей.
есть ли какой хитрый способ не делать многократный процесс обхода всех ветвей с постепенным приближением к искомому результату?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
ssn пусконаладка систем вентиляции (вывод системы на расчетные расходы по веткам) 13.1.2010, 8:20 KVS Поставить на каждую ответвление заслонку с приводо... 13.1.2010, 8:27 WhiteShark Есть нехитрый способ: просчитать предварительно си... 13.1.2010, 8:55 List Нет, Белая Акула, в теории - может быть, на практи... 13.1.2010, 10:16 vadim999 Цитата(List @ 13.1.2010, 10:16) Странный ... 13.1.2010, 12:11 Skaramush А скачки были вблизи полного закрытия дросселя? 13.1.2010, 12:16 List Нет, заслонка прим. на 2\3 закрыта, дроссель ... 13.1.2010, 12:50 @лексашка см. во вложении "Регулировка способом последо... 13.1.2010, 13:03 ssn по поводу рачстета мысль конечно меня посещала...
... 13.1.2010, 13:23 Тепловойаудит Архив нормальный нужно расширение полученного фай... 13.1.2010, 13:35 seeker Уважаемый SSN!
В европе для балансировки ветве... 13.1.2010, 16:04 ssn ну дак тож в европпе... на каждое ответвление не п... 13.1.2010, 16:53 seeker Клапан постоянного расхода настраивать не нужно. Н... 13.1.2010, 17:48 Skaramush Цитата(seeker @ 13.1.2010, 16:48) Клапан ... 13.1.2010, 17:52 den.mgn Есть такая фигня, PFM 3000 называется. Это для бал... 13.1.2010, 18:04 ssn а ещё вопрос в догонку... не подскажите случаем ма... 13.1.2010, 18:06 den.mgn Цитата(ssn @ 13.1.2010, 20:06) а ещё вопр... 13.1.2010, 19:15  Const82 Цитата(den.mgn @ 13.1.2010, 19:15) Есть к... 13.1.2010, 22:53   den.mgn Цитата(Const82 @ 14.1.2010, 0:53) Это тот... 14.1.2010, 6:24 jota Цитата(ssn @ 13.1.2010, 12:23) а водяные ... 13.1.2010, 18:43 Skaramush И приходим к тому, что "Если задача решена пр... 13.1.2010, 19:12 ssn про приборы подключаемые к гнёздам понятно.. одно ... 13.1.2010, 22:29 jota Цитата(ssn @ 13.1.2010, 21:29) про прибор... 13.1.2010, 22:50 alem Что-то начинали вроде про воздух, а потом к воде п... 14.1.2010, 10:32 ssn вот очень скоро я для себя видимо сделаю вывод на ... 14.1.2010, 12:20 ssn возвращаясь к вопросам пусконаладки...
объект, про... 22.4.2010, 12:20 ssn ещё один вопрос....
читаю сейчас темы по пусконала... 22.4.2010, 12:52 alem Если на пальцах, то вы, прежде всего для себя, дол... 22.4.2010, 13:06 ssn дак я повторюсь... ставим трубку и меряем расход. ... 22.4.2010, 13:09 alem Если вы добились надёжной фиксации в точке, то, ес... 22.4.2010, 14:50 Skaramush Меряйте все три параметра в точке - полное, статич... 22.4.2010, 13:14 ssn как ни странно, максимальный расход переодически п... 22.4.2010, 13:25 Skaramush Сама конструкция трубки предполагает возможность е... 22.4.2010, 13:30 ssn и... ещё...
прошу все таки помощи по программе пус... 22.4.2010, 13:35 ssn ещё один вопрос в старую тему...
пусконаладка сист... 11.6.2010, 13:38 alem Для канальных систем не проводится, но если сильно... 11.6.2010, 14:52 izgiz Где-то на форуме прочитал, "систему вентиляци... 11.6.2010, 18:35 ail Цитатао работать она не будет - мой знакомый хозяи... 12.6.2010, 6:41 Илья М Цитата(ail @ 12.6.2010, 7:41) - мой знако... 15.6.2010, 7:39  alem Цитата(Илья М @ 15.6.2010, 7:39) Я в тако... 15.6.2010, 9:13   Илья М Цитата(alem @ 15.6.2010, 10:13) Я встреча... 15.6.2010, 10:00 izgiz Работать надо уметь, что бы потом купюры не отлизы... 13.6.2010, 16:26 Илья М Что касается наладки сложно разветвлённых вентиляц... 15.6.2010, 8:13 ssn возвращаясь к вопросу про естественную вентиляцию.... 15.6.2010, 8:16 alem Вы же сами ответили на вопрос: в сметах это есть, ... 15.6.2010, 9:08 ssn но... как можно настраивать естественную вентиляци... 15.6.2010, 9:51 alem Цитата(ssn @ 15.6.2010, 9:51) .... не пон... 15.6.2010, 10:35 ssn ну в принципе да, простая пусконаладка....
ещё оди... 15.6.2010, 16:35 alem Мы не регулируем, если проектный расход обеспечива... 15.6.2010, 17:21 ssn больше наладчиков нет?
выскажите пожалуйста мнение... 17.6.2010, 16:05 ssn На вебнаре, который недавно прошел, сказали. что м... 23.6.2010, 9:25 dimka63 Мы меряем дымоудаление при включенных подпорах, на... 23.6.2010, 9:43 alem Проектировщик отвечает за результат - а как он его... 23.6.2010, 9:45 ssn прикольно. зачем тогда выполнять расчет? писать ег... 23.6.2010, 10:44 alem Цитата(ssn @ 23.6.2010, 11:44) писать его... 23.6.2010, 16:06 ssn тоесть проектировщик насчитал, подумал что достато... 23.6.2010, 19:58 alem Цитата(ssn @ 23.6.2010, 20:58) а так это ... 24.6.2010, 2:12  tuguzak Цитата(alem @ 24.6.2010, 3:12) ...Отвечае... 26.6.2010, 1:25 dimka63 Да я не имел ввиду проектировщиков, они конечно пр... 24.6.2010, 8:16 ssn ваша точка зрения как наладчика мне понятна. есть ... 24.6.2010, 11:42 alem Норма - это в случае кондиционировании максимальна... 26.6.2010, 6:54
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|