> пусконаладка систем вентиляции (вывод системы на расчетные расходы по веткам), есть какие методы кроме последовательного приближения?
ssn
сообщение 13.1.2010, 8:20
Сообщение #1


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



есть система вентиляции, допустим с большим количеством ветвей.
начинаем настраивать ветви на проектные расходы. поправляем расход одной ветви, меняем расход остальных ветвей.

есть ли какой хитрый способ не делать многократный процесс обхода всех ветвей с постепенным приближением к искомому результату?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ssn   пусконаладка систем вентиляции (вывод системы на расчетные расходы по веткам)   13.1.2010, 8:20
- - KVS   Поставить на каждую ответвление заслонку с приводо...   13.1.2010, 8:27
- - WhiteShark   Есть нехитрый способ: просчитать предварительно си...   13.1.2010, 8:55
- - List   Нет, Белая Акула, в теории - может быть, на практи...   13.1.2010, 10:16
|- - vadim999   Цитата(List @ 13.1.2010, 10:16) Странный ...   13.1.2010, 12:11
- - Skaramush   А скачки были вблизи полного закрытия дросселя?   13.1.2010, 12:16
- - List   Нет, заслонка прим. на 2\3 закрыта, дроссель ...   13.1.2010, 12:50
- - @лексашка   см. во вложении "Регулировка способом последо...   13.1.2010, 13:03
- - ssn   по поводу рачстета мысль конечно меня посещала... ...   13.1.2010, 13:23
- - Тепловойаудит   Архив нормальный нужно расширение полученного фай...   13.1.2010, 13:35
- - seeker   Уважаемый SSN! В европе для балансировки ветве...   13.1.2010, 16:04
- - ssn   ну дак тож в европпе... на каждое ответвление не п...   13.1.2010, 16:53
- - seeker   Клапан постоянного расхода настраивать не нужно. Н...   13.1.2010, 17:48
|- - Skaramush   Цитата(seeker @ 13.1.2010, 16:48) Клапан ...   13.1.2010, 17:52
- - den.mgn   Есть такая фигня, PFM 3000 называется. Это для бал...   13.1.2010, 18:04
- - ssn   а ещё вопрос в догонку... не подскажите случаем ма...   13.1.2010, 18:06
|- - den.mgn   Цитата(ssn @ 13.1.2010, 20:06) а ещё вопр...   13.1.2010, 19:15
|- - Const82   Цитата(den.mgn @ 13.1.2010, 19:15) Есть к...   13.1.2010, 22:53
|- - den.mgn   Цитата(Const82 @ 14.1.2010, 0:53) Это тот...   14.1.2010, 6:24
- - jota   Цитата(ssn @ 13.1.2010, 12:23) а водяные ...   13.1.2010, 18:43
- - Skaramush   И приходим к тому, что "Если задача решена пр...   13.1.2010, 19:12
- - ssn   про приборы подключаемые к гнёздам понятно.. одно ...   13.1.2010, 22:29
|- - jota   Цитата(ssn @ 13.1.2010, 21:29) про прибор...   13.1.2010, 22:50
- - alem   Что-то начинали вроде про воздух, а потом к воде п...   14.1.2010, 10:32
- - ssn   вот очень скоро я для себя видимо сделаю вывод на ...   14.1.2010, 12:20
- - ssn   возвращаясь к вопросам пусконаладки... объект, про...   22.4.2010, 12:20
- - ssn   ещё один вопрос.... читаю сейчас темы по пусконала...   22.4.2010, 12:52
- - alem   Если на пальцах, то вы, прежде всего для себя, дол...   22.4.2010, 13:06
- - ssn   дак я повторюсь... ставим трубку и меряем расход. ...   22.4.2010, 13:09
|- - alem   Если вы добились надёжной фиксации в точке, то, ес...   22.4.2010, 14:50
- - Skaramush   Меряйте все три параметра в точке - полное, статич...   22.4.2010, 13:14
- - ssn   как ни странно, максимальный расход переодически п...   22.4.2010, 13:25
- - Skaramush   Сама конструкция трубки предполагает возможность е...   22.4.2010, 13:30
- - ssn   и... ещё... прошу все таки помощи по программе пус...   22.4.2010, 13:35
- - ssn   ещё один вопрос в старую тему... пусконаладка сист...   11.6.2010, 13:38
- - alem   Для канальных систем не проводится, но если сильно...   11.6.2010, 14:52
- - izgiz   Где-то на форуме прочитал, "систему вентиляци...   11.6.2010, 18:35
- - ail   Цитатао работать она не будет - мой знакомый хозяи...   12.6.2010, 6:41
|- - Илья М   Цитата(ail @ 12.6.2010, 7:41) - мой знако...   15.6.2010, 7:39
|- - alem   Цитата(Илья М @ 15.6.2010, 7:39) Я в тако...   15.6.2010, 9:13
|- - Илья М   Цитата(alem @ 15.6.2010, 10:13) Я встреча...   15.6.2010, 10:00
- - izgiz   Работать надо уметь, что бы потом купюры не отлизы...   13.6.2010, 16:26
- - Илья М   Что касается наладки сложно разветвлённых вентиляц...   15.6.2010, 8:13
- - ssn   возвращаясь к вопросу про естественную вентиляцию....   15.6.2010, 8:16
- - alem   Вы же сами ответили на вопрос: в сметах это есть, ...   15.6.2010, 9:08
- - ssn   но... как можно настраивать естественную вентиляци...   15.6.2010, 9:51
|- - alem   Цитата(ssn @ 15.6.2010, 9:51) .... не пон...   15.6.2010, 10:35
- - ssn   ну в принципе да, простая пусконаладка.... ещё оди...   15.6.2010, 16:35
- - alem   Мы не регулируем, если проектный расход обеспечива...   15.6.2010, 17:21
- - ssn   больше наладчиков нет? выскажите пожалуйста мнение...   17.6.2010, 16:05
- - ssn   На вебнаре, который недавно прошел, сказали. что м...   23.6.2010, 9:25
- - dimka63   Мы меряем дымоудаление при включенных подпорах, на...   23.6.2010, 9:43
- - alem   Проектировщик отвечает за результат - а как он его...   23.6.2010, 9:45
- - ssn   прикольно. зачем тогда выполнять расчет? писать ег...   23.6.2010, 10:44
|- - alem   Цитата(ssn @ 23.6.2010, 11:44) писать его...   23.6.2010, 16:06
- - ssn   тоесть проектировщик насчитал, подумал что достато...   23.6.2010, 19:58
|- - alem   Цитата(ssn @ 23.6.2010, 20:58) а так это ...   24.6.2010, 2:12
|- - tuguzak   Цитата(alem @ 24.6.2010, 3:12) ...Отвечае...   26.6.2010, 1:25
- - dimka63   Да я не имел ввиду проектировщиков, они конечно пр...   24.6.2010, 8:16
- - ssn   ваша точка зрения как наладчика мне понятна. есть ...   24.6.2010, 11:42
- - alem   Норма - это в случае кондиционировании максимальна...   26.6.2010, 6:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 14:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных