День добрый. Поставлена задача предложить систему охлаждения серверов.
Только имеется небольшая проблема: стойки установлены в помещении 30х40м, где кроме серверов находится еще масса разнообразного оборудования, много рабочих мест и т.д. Выгораживать отдельное помещение отказались наотрез. Требуется охладить именно стойки.
В наличии имеется 7 серверных стоек. Тепла выделяется около 9кВт на стойку. Есть фальшпол. Воды нет. Высота помещения около 10м.
Организовать холодные/горячие коридоры, как я понимаю не получится. Основная проблема состоит в том, чтобы забрать горячий воздух от стоек обратно в кондер. Да и раздавать холодный воздух в холодный коридор через фальшпол тоже может оказаться не совсем эффективным (велика вероятность локального перегрева в верх части стойки), вот если бы подать его сверху... но воздуховод не к чему цеплять
при этом надо 100% резервирование и... конечно же, подешевле (
Может есть какие-небудь новые/старые идеи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ОВК   Охлаждение серверных стоек   19.1.2010, 13:32
- - daddym   9 кВт нормальные люди обязательно делают с контейн...   19.1.2010, 13:56
- - LordN   если стойки имеют "воздуховодный" констр...   19.1.2010, 14:00
- - JJJJ   В дополнение к сказанному LordN, как вариант, закл...   19.1.2010, 14:19
- - ОВК   Спасибо, всем откликнувшимся. С Вашего позволения ...   19.1.2010, 15:42
|- - Akela   Цитата(ОВК @ 19.1.2010, 15:42) ... А если...   19.1.2010, 16:39
|- - daddym   Цитата(Akela @ 19.1.2010, 16:39) Это гроз...   19.1.2010, 16:56
- - JJJJ   "...А если организовать охлаждение, как будто...   19.1.2010, 16:10
- - ОВК   я понимаю, что отработанный воздух мы не заберем о...   19.1.2010, 16:24
- - daddym   Можно, но для такой плотности холодный коридор нуж...   19.1.2010, 16:26
- - JJJJ   В том то и дело что серверы Вы не охладите. Сервер...   19.1.2010, 16:37
|- - daddym   Цитата(JJJJ @ 19.1.2010, 16:37) В том то ...   19.1.2010, 16:51
|- - JJJJ   Цитата(daddym @ 19.1.2010, 14:51) Вы хоть...   19.1.2010, 17:55
|- - daddym   Цитата(JJJJ @ 19.1.2010, 17:55) Если бы у...   19.1.2010, 19:01
|- - JJJJ   Цитата(daddym @ 19.1.2010, 17:01) Я охотн...   19.1.2010, 19:41
- - ОВК   вроде все понятно. надо настаивать на гермозоне. с...   19.1.2010, 16:47
- - coverart   только гермозона - холодный и горячий коридор вам...   19.1.2010, 21:55
- - asketushka   Добрый день, по поводу вашего цода, 1.если вы ...   15.2.2011, 17:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 7:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных