Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Надземная стоянка, противодымная защита надземной стоянки
DDV
сообщение 24.6.2007, 14:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 21.3.2007
Пользователь №: 6705



Имеется пристроенная четырехуровневая стоянка (файл прилагается). Три этажа стоянки с трёх сторон закрыты (находятся под землей) (~2/3 из общего периметра стоянки). Полностью открыта одна из больших сторон. От открытой стороны до самой удаленной точки ~16.5м.

В разделе ОВ для стоянки не разрабатывалось ни отопление, ни вентиляция, ни дымоудаление. На основании СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей":

3.2 Надземная автостоянка закрытого типа — автостоянка с наружными стеновыми ограждениями.

3.3 Автостоянка открытого типа — автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа
считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей
протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет
не менее 50 % наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).

6.12 В автостоянках закрытого типа в помещениях для хранения автомобилей следует предусматривать приточно-вытяжную
вентиляцию для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету ассимиляции, обеспечивая требования ГОСТ 12.1.005.

В неотапливаемых надземных автостоянках закрытого типа приточную вентиляцию с механическим побуждением следует
предусматривать только для зон, удаленных от проемов в наружных ограждениях более чем на 20 м.

6.15 В подземных автостоянках следует предусматривать системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления
продуктов горения с этажа (яруса) пожара:

а) из помещений хранения автомобилей;



ВОПРОС: как рассматривать стоянку - подземной или надземной?
Пожарники разрабатывающие свою часть предупреждают, что при сдаче могут быть проблемы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  4_parking.dwg ( 165,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DDV   Надземная стоянка   24.6.2007, 14:07
- - Wiz   Разрез здания приложите. Хотя если первый уровень ...   25.6.2007, 17:16
- - DDV   Полный комплект чертежей не имею. Грубо на словах:...   25.6.2007, 22:00
- - Слободчиков Валентин   Ну тогда где насыпь - та часть как подземная, оста...   25.6.2007, 23:41
- - Mefisto   Если не получаете СТУ, то дымоудаление все равно д...   29.6.2007, 12:26
- - DDV   Но если открытых проемов достаточно для дымоудален...   1.7.2007, 22:03
- - Слободчиков Валентин   Подземную часть - как подземная, надземную - как н...   2.7.2007, 14:43
- - Tatyana-M   Здравствуйте! Помогите разобраться, пожалуйста...   22.1.2010, 13:21
- - MegaVert   Попробуйте СП по вентиляции к техническому регламе...   22.1.2010, 13:27
- - Tatyana-M   Свод правил 7.13130.2009 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦ...   22.1.2010, 13:47
- - Tatyana-M   Посмотрела,почитала..... я так думаю ,что про 46 м...   22.1.2010, 14:15
|- - Boris_Ka   Цитата(Tatyana-M @ 22.1.2010, 14:15)...   27.1.2010, 18:21
- - Tatyana-M   Спасибо большое!   28.1.2010, 17:08
- - Lisunovishna   Здравствуйте, не мог бы кто-нибудь подсказать: у м...   3.6.2014, 4:31
- - ИОВ   Если стоянка одноэтажная, то по п. 7.10 СП 7... сл...   3.6.2014, 12:02
- - Lisunovishna   Цитата(ИОВ @ 3.6.2014, 16:02) Если стоянк...   6.6.2014, 13:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 6:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных