Andrey_V
сообщение 28.1.2010, 14:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Все доброго дня. Вот что то меня озадачил следующий вопрос, надеюсь специалисты просветят.
Есть насос, номинальной подачей в 620 кубов в час, напор при этой подаче 60 м. Максимальный напор (на закрытую задвижку) - 80 м. В каталоге на насос указано PN10, корпус при испытаниях давят 15 бар.
Далее мне интересно, если использовать такой насос как сетевой на мощной котельной, не разорвет ли его. А вместе с тем следующие вопросы по таким мощным котельным:
1. Избыточное давление в системе, какое вообще бывает?
2. Температура теплоносителя?
3. А вообще стоит допускать возможность пуска такого насоса на закрытую задвижку?

Сильно не пинайте если что rolleyes.gif .
Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andrey_V   Разорвет насос или нет   28.1.2010, 14:17
- - tiptop   Цитата(Andrey_V @ 28.1.2010, 14:17) если ...   28.1.2010, 14:41
|- - Andrey_V   Цитата(tiptop @ 28.1.2010, 14:41) Почему ...   28.1.2010, 15:37
|- - tiptop   Цитата(Andrey_V @ 28.1.2010, 15:37) Какое...   28.1.2010, 15:56
|- - tiptop   Цитата(Andrey_V @ 28.1.2010, 15:37) может...   28.1.2010, 16:04
- - Seifer   на закрытую задвижку сработает остановка двигателя...   28.1.2010, 14:46
- - Seifer   ЦитатаВедь скажем, может получится ситуация, что з...   28.1.2010, 15:58
- - Насосник   Цитата(Seifer @ 28.1.2010, 16:46) на закр...   28.1.2010, 16:06
- - Seifer   На закрытой задвижке будет перегрев двигателя, есл...   28.1.2010, 16:10
|- - tiptop   Цитата(Seifer @ 28.1.2010, 16:10) На закр...   28.1.2010, 16:27
- - HeatServ   Вобщем гугл на запрос "разорванный насос...   28.1.2010, 16:22
- - Seifer   Есть сеть, её характеристика: dH=a*Q2 Есть насос с...   28.1.2010, 16:42
- - toddd   Может все зависит от расчетного давления в трубопр...   28.1.2010, 16:45
- - Машинист   Сказали бы марку насоса и параметры - вам бы четко...   28.1.2010, 16:54
- - Насосник   Цитата(Seifer @ 28.1.2010, 18:10) На закр...   29.1.2010, 8:19
- - andreu1   Вообще ставить насос, расчитанный на давление 10 ...   1.2.2010, 14:27
- - zeman   Ну работа на закрытую задвижку не является рабочим...   1.2.2010, 14:58
- - ssn   по моему все более ли менее крупные насосные агрег...   1.2.2010, 16:02
- - SZEVA   вы насос подберите с дополнительной автоматикой пр...   1.2.2010, 19:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 11:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных