Андрей 113
сообщение 4.2.2010, 17:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Добрый день, спецы!
Возник такой вопрос.По СНиПу ОВиК в помещениях категории «А» рециркуляция не допускается.
Есть помещение данной категории. Отопление воздушное.
Температура наружнего воздуза -26, внутри помещения надо 22. Воздухообмен в помещении 700м3/ч. На вентиляцию нагрузка получается 11,3кВт. На отопление нагрузка около 10 кВт. Если эту всю нагрузку (11,3+10) подать вентиляцией, то температура на выходе из вентиляционной пешетки получится около 65 градусов.
Возможно ли применение схемы смешения воздуха (см. файл «Схема»). Будет ли это считаться рециркуляцией?
Вроде и температура 30 градусов (нет больших перепадов температур) И внутренний воздух не проходит через вентустановку.

Вот схема
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема.dwg ( 112,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  Схема.jpg ( 29,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Андрей 113   Данная схема относится ли к рециркуляции?   4.2.2010, 17:59
- - Вован (Киев)   Как же воздух не проходит через вентустановку - ес...   4.2.2010, 19:53
|- - Андрей 113   Цитата(Вован (Киев) @ 4.2.2010, 19...   5.2.2010, 8:24
- - Skaramush   Схема рециркуляционной является.   4.2.2010, 21:40
- - Андрей 113   Рециркуляция воздуха - подмешивание воздуха помеще...   5.2.2010, 8:08
- - Вован (Киев)   Ну поганяйте Потом кто-то полетает У нас екс...   5.2.2010, 9:57
- - Андрей 113   Поэтому я и хотел внутренний воздух смешивать без ...   5.2.2010, 10:09
- - Андрей 113   Получается незльзя данную схему применять в помеще...   5.2.2010, 17:01
- - JJJJ   Так отапливать пом. А нельзя.   5.2.2010, 17:12
- - Андрей 113   JJJJ а поподробнее, почему?   5.2.2010, 19:01
- - jota   Тёплые полы, стены, потолки.....радиаторы Если эле...   5.2.2010, 19:16
|- - Андрей 113   Цитата(jota @ 5.2.2010, 19:16) Тёплые пол...   6.2.2010, 10:48
- - Вован (Киев)   А вдруг у вас утечки пойдут с воздуховодов или сме...   5.2.2010, 19:34
- - Андрей 113   Вентоборудование и смесительная камера под разряже...   6.2.2010, 10:40
- - segun88   Это схема с частичной рециркуляцией. Она запрещена...   6.2.2010, 14:06
- - Андрей 113   Вот, схема кондиционирования итальянского проекта ...   9.2.2010, 8:09
- - Pavlov   Я полностью согласен с сообщением №2! Рециркул...   11.2.2010, 5:27
|- - Андрей 113   Цитата(Pavlov @ 11.2.2010, 5:27) Я полнос...   11.2.2010, 9:18
|- - Pavlov   Цитата(Андрей 113 @ 11.2.2010, 16:18) Поч...   2.3.2010, 7:31
|- - Андрей 113   Цитата(Pavlov @ 2.3.2010, 7:31) В момент ...   3.3.2010, 8:19
- - sl2010   устонавливается руфтоп ( газ, электричество) подм...   4.3.2010, 20:35
- - Генералыч   Я бы все таки не делал бы подмесов никаких, а темп...   7.3.2010, 9:49
- - Chara   sl2010 Дата 4.3.2010, 20:35 устонавливается руф...   8.3.2010, 15:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных