обрый день всем!
Занимаюсь наладкой достаточно давно, но в основном это наладка электрики, автоматики и вентиляции. По теплоснабжению, отоплению работаю редко и в основном на "локальных" системах, входящих в состав "общеобъектных".
А тут столкнулись с системой теплоснабжения всего объекта. Произвели регулировку-балансировку - прогрев равномерный, температура на объекте в соответствии с проектными данными, расход теплоносителя (от теплосетей) не превышает проектный.
Но!
При низких Тнар.возд (ниже -12) теплосети естественно подают теплоноситель по графику "со срезкой" (проектный и "договорной" график подачи на ГТП 150/70). ИТП (смесительного типа) работают по графику 95/70 (перестройка регулятора происходит по датчику Тнар.возд.). Т.е. при подаче теплоносителя с пониженной Т регуляторы открываются бльше (чтобы получить большее количество теплоты, необходимое для прогрева объекта), но, поскольку расход теплоносителя на ГТП ограничен, то соответственно "просаживается" Тобратки.
Я так понимаю, что для прогрева здания необходимо количество теплоты, соответствующее количеству теплоты подаваемого от теплосетей теплоносителя в соответствии с температурным графиком. Если Т теплоносителя ниже положенной, то чтобы снять необходимое количество теплоты, мы должны или увеличить расход теплоносителя (т.е он выйдет за рамки "договорного", но при этом будут соблюдена Тобратки) или при ограниченном расходе снизится Т обратки.
Первый вариант естественно не устраивает инспектора, но и второй тоже (хотя штрафные сынкции за снижение Тобратки договором не предусмотрены).
Вопросы:
Как выйти из сложившейся ситуации?
Как официально обосновать (для ТЭК) несоответствие входных/выходных параметров?
А может я просто чего-то непонимаю? Тогда поясните пожалуйста.

ЗЫ: Fanat знает этот "объект" (ГСН)....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DiJo   Наладка и сдача системы теплоснабжения   10.2.2010, 18:03
- - Igor Barishpolets   Вопрос более юридический, чем технический! Сущ...   11.2.2010, 9:58
|- - DiJo   Цитата(Igor Barishpolets @ 11.2.2010, 9:5...   11.2.2010, 13:47
- - Машинист   Цитата- В расход укладываетесь, но обратка занижен...   11.2.2010, 15:41
|- - DiJo   Цитата(Машинист @ 11.2.2010, 15:41) PS. У...   12.2.2010, 12:54
- - DiJo   Ну, ладно, на "вопрос более юридический...   16.3.2010, 14:27
- - Бойко+   Я конечно прошу прощения, но кто в Москве заставля...   16.3.2010, 18:32
|- - jota   Цитата(Бойко+ @ 16.3.2010, 17:32) Я ...   16.3.2010, 19:11
|- - DiJo   Цитата(Бойко+ @ 16.3.2010, 18:32) Я ...   16.3.2010, 19:28
|- - jota   Цитата(DiJo @ 16.3.2010, 18:28) По график...   16.3.2010, 20:19
|- - DiJo   Цитата(jota @ 16.3.2010, 20:19) Вы когда-...   17.3.2010, 11:01
- - den.mgn   Если поступать правильно, то надо приглашать инспе...   16.3.2010, 20:34
|- - DiJo   Цитата(den.mgn @ 16.3.2010, 20:34) Если п...   17.3.2010, 11:11
- - DiJo   Вообщем, испытав различные варианты технического р...   17.3.2010, 11:24
- - инж323   автор. У вас в здании явное завышение установленны...   17.3.2010, 11:30
|- - DiJo   Цитата(инж323 @ 17.3.2010, 11:30) автор. ...   17.3.2010, 15:45
|- - инж323   Цитата(DiJo @ 17.3.2010, 15:45) В первом ...   17.3.2010, 23:52
|- - DiJo   Во первых - огромное спасибо всем за ответы и крит...   18.3.2010, 15:24
|- - ivan-l-ing   Цитата(DiJo @ 18.3.2010, 15:24) ТЭК Не он...   19.3.2010, 20:51
|- - DiJo   Цитата(ivan-l-ing @ 19.3.2010, 20...   22.3.2010, 10:20
- - Бойко+   Уважаемый DiJo! На мой взгляд над Вами куража...   17.3.2010, 22:37
|- - jota   Цитата(Бойко+ @ 17.3.2010, 21:37) Ув...   17.3.2010, 22:51
|- - Бойко+   Цитата(jota @ 17.3.2010, 22:51) ... иначе...   17.3.2010, 23:00
|- - jota   Цитата(Бойко+ @ 17.3.2010, 22:00) И ...   17.3.2010, 23:03
- - Бойко+   А критики нет. Сами купаемся в этом .... и другом ...   19.3.2010, 12:27
|- - DiJo   Цитата(Бойко+ @ 19.3.2010, 12:27) А ...   19.3.2010, 14:12
- - jota   Неужели непонятно и Вам и инспектору, что температ...   19.3.2010, 14:17
|- - DiJo   Цитата(jota @ 19.3.2010, 14:17) Неужели н...   19.3.2010, 14:24
- - alexrem   если дом не заселен объясните тем что нет теплотда...   19.3.2010, 15:14
|- - DiJo   Цитата(alexrem @ 19.3.2010, 15:14) если д...   19.3.2010, 15:40
- - alexrem   Цитата(DiJo @ 19.3.2010, 22:40) Совет хор...   19.3.2010, 16:24
- - DiJo   ЭСО, вернее Тепловым сетям.   19.3.2010, 16:43
- - alexrem   Цитата(DiJo @ 19.3.2010, 23:43) ЭСО, верн...   19.3.2010, 17:01
|- - DiJo   Цитата(alexrem @ 19.3.2010, 17:01) не зна...   19.3.2010, 17:43
||- - Бойко+   Цитата(DiJo @ 19.3.2010, 17:43) Спасибо з...   19.3.2010, 19:36
|- - инж323   Цитата(alexrem @ 19.3.2010, 17:01) но Ваш...   19.3.2010, 19:46
- - alexrem   Цитата(DiJo @ 20.3.2010, 0:43) Спасибо за...   19.3.2010, 18:08
- - инж323   А ежели уж буйствовать инспектор начнет, то ведь в...   19.3.2010, 19:52
- - испытатель   Простите пожалуйста. Что за могущественный инспект...   19.3.2010, 21:05
- - DiJo   Дай бог, чтобы это был последний вопрос в этой тем...   25.3.2010, 12:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных