ruben Перевод газовой горелки с низкого на среднее давление 18.2.2010, 17:12 Артем Самара А не проще в газовую линию перед горелкой регулято... 18.2.2010, 17:45![]() ruben Цитата(Артем Самара @ 18.2.2010, 17:45) А... 18.2.2010, 17:56 ruben После долгих раздумий всё-таки решил не пересверли... 22.2.2010, 13:25![]() zeman Цитата(ruben @ 22.2.2010, 13:25) После до... 26.2.2010, 12:42 bikz Налаживал ДКВр с уменьшенными отверстиями под газ ... 26.2.2010, 12:20 vaka66 Как-то встречали самопальные горелки с пределанным... 26.2.2010, 16:47 ruben Вау! Не ожидал ответов в этой теме, всем ещё р... 26.2.2010, 22:45 bikz На котлах ДКВр графики соотношения топливо-воздух ... 2.3.2010, 12:13![]() ruben Цитата(bikz @ 2.3.2010, 13:13) На котлах ... 3.3.2010, 18:48 bikz Позвонил на заводе, согласуют без проблем и на дав... 4.3.2010, 7:55