Роман99
сообщение 18.2.2010, 18:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Всем доброго времени суток! Хочу разобрать с вами одну схему ИТП. Общая нагрузка 407 кВт, вентиляция 150, ГВС 186, отопление 73. Параметры по ТУ: 150/70 (для расчета 130/70), Р1=7,7-9,5 атм, Р2=1,8-3,6 атм
Проблема заключается в большом перепаде давления. Для стабильной работы БТП нужно на подаче иметь 4,8-6,6атм. Тоесть на подаче ставим либо шайбу 8,3мм (на схеме позиция 12), либо регулятор перепада. Конечно лучше и практичнее регулятор, но в данной схеме их уже 2 без которых на мой взгляд не обойтись. Один на системе вентиляции, второй на обратке в составе БТП (который будет срезать лишний напор при максимальном давлении в подаче чтобы уложиться в ТУ). Прошу в целом оценить схему и разобрать момент с расстановкой регуляторов давления. Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Копия_ТМ_Model.pdf ( 93,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 400
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Роман99   Схема ИТП   18.2.2010, 18:14
- - ime   обязательно ли два насоса на Т4.   18.2.2010, 19:01
|- - jota   Цитата(ime @ 18.2.2010, 18:01) обязательн...   18.2.2010, 19:14
- - jota   Цитата(Роман99 @ 18.2.2010, 17:14) Для ст...   18.2.2010, 19:09
|- - KGP1   Цитата(jota @ 18.2.2010, 19:09) 1.Шайба м...   19.2.2010, 7:58
||- - jota   ЦитатаЦитата(jota @ 18.2.2010, 19:09) 1.Шайба мож...   19.2.2010, 11:46
||- - KGP1   Цитата(jota @ 19.2.2010, 11:46) Это здрав...   19.2.2010, 14:19
|- - Wizlock   Цитата(jota @ 18.2.2010, 19:09) Регулятор...   19.2.2010, 8:32
|- - ivan-l-ing   Цитата(Wizlock @ 19.2.2010, 8:32) И что б...   19.2.2010, 9:41
- - Jester   Так у вас по схеме регулятор перепада который в со...   18.2.2010, 19:19
- - Gemini   Цитата(jota @ 18.2.2010, 20:09) Не понял ...   18.2.2010, 20:15
- - испытатель   Еще и подключение трубок на регуляторах перепада -...   18.2.2010, 22:04
- - ivan-l-ing   Что-то подобное с шайбой предлагал, выдали замечан...   18.2.2010, 23:33
- - Gemini   Автор, обратите внимание еще на один момент: Регул...   19.2.2010, 8:20
|- - HeatServ   Цитата(Gemini @ 19.2.2010, 8:20) Автор, о...   19.2.2010, 8:25
- - ime   Цитата(HeatServ @ 19.2.2010, 9:25) Это ж ...   19.2.2010, 8:29
- - Gemini   Цитата(HeatServ @ 19.2.2010, 8:25) Это ж ...   19.2.2010, 8:41
|- - HeatServ   Цитата(Gemini @ 19.2.2010, 8:41) Во-первы...   19.2.2010, 8:52
- - Gemini   Цитата(Wizlock @ 19.2.2010, 8:32) И что б...   19.2.2010, 8:52
|- - Wizlock   Цитата(Gemini @ 19.2.2010, 8:52) Не совсе...   19.2.2010, 9:31
|- - HeatServ   Цитата(Wizlock @ 19.2.2010, 9:31) Я имею ...   19.2.2010, 9:38
- - Роман99   Всем спасибо за коментарии!! - перепадник...   19.2.2010, 11:23
- - ivan-l-ing   А вы не дублируйте, а поставьте РД после себя на в...   19.2.2010, 11:36
- - Fynjy   Цитата(jota )1.Шайба может быть только как огранич...   19.2.2010, 12:07
|- - jota   Цитата(Fynjy @ 19.2.2010, 11:07) Напор то...   19.2.2010, 12:39
|- - Fynjy   Цитата(jota @ 19.2.2010, 12:39) В системе...   19.2.2010, 13:04
|- - jota   Цитата(Fynjy @ 19.2.2010, 12:04) Это как?...   19.2.2010, 13:46
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 19.2.2010, 13:46) В переход...   19.2.2010, 14:02
|- - jota   Цитата(HeatServ @ 19.2.2010, 13:02) Никог...   19.2.2010, 14:13
- - Роман99   вообщем из всего вышесказанного на мой взгляд само...   19.2.2010, 12:58
- - Роман99   Уважаемые, а теперь можно по теме, по поводу моего...   19.2.2010, 14:07
- - Jester   вообщем из всего вышесказанного на мой взгляд само...   19.2.2010, 14:15
|- - Роман99   Цитата(Jester @ 19.2.2010, 14:15) вообщем...   19.2.2010, 14:23
|- - ivan-l-ing   Цитата(Jester @ 19.2.2010, 14:15) однако ...   19.2.2010, 14:27
- - alexrem   Цитата(HeatServ @ 19.2.2010, 21:02) Никог...   19.2.2010, 14:17
- - Jester   Подумал, что хотите регулятор "после себя...   19.2.2010, 14:31
- - alexrem   Цитата(jota @ 19.2.2010, 21:13) Уставка а...   19.2.2010, 14:31
- - HeatServ   Цитата(jota @ 19.2.2010, 14:13) Уставка а...   19.2.2010, 14:36
|- - jota   Цитата(HeatServ @ 19.2.2010, 13:32) При т...   19.2.2010, 14:48
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 19.2.2010, 14:48) Параметры...   19.2.2010, 15:06
- - alexrem   Деревья распускаются, трава пробивается. Весной. О...   19.2.2010, 14:44
|- - HeatServ   Цитата(alexrem @ 19.2.2010, 14:44) С наст...   19.2.2010, 14:45
- - alexrem   Цитата(HeatServ @ 19.2.2010, 21:45) И Вас...   19.2.2010, 14:56
- - alexrem   Цитата(jota @ 19.2.2010, 21:48) Параметры...   19.2.2010, 15:11
|- - HeatServ   Цитата(alexrem @ 19.2.2010, 15:11) что зн...   19.2.2010, 15:17
- - alexrem   Цитата(HeatServ @ 19.2.2010, 22:17) там ...   19.2.2010, 15:29
- - Fynjy   jota, я не оспариваю полезность применения РП, не ...   19.2.2010, 15:43
|- - jota   Цитата(Fynjy @ 19.2.2010, 14:43) При ЛЮБЫ...   19.2.2010, 15:58
- - Fynjy   Мир, дружба, жвачка ) Я понял, о чем вы говорите, ...   19.2.2010, 16:19
- - испытатель   Относительно исполнения схем. Я наверное тоже как-...   19.2.2010, 21:09
|- - ivan-l-ing   Цитата(испытатель @ 19.2.2010, 21:09) ГОС...   19.2.2010, 21:55
- - испытатель   Извиняюсь - а этот ГОСТ 21.602-2003? "6.2.1 ...   20.2.2010, 12:15
- - alexius_sev   А почему у вас теплообменников по 1 штуке на отопл...   24.2.2010, 9:40
- - ivan-l-ing   Продолжим с бубном блуждать в трёх соснах Имеетс...   24.2.2010, 23:57
|- - KGP1   Цитата(ivan-l-ing @ 24.2.2010, 23...   27.2.2010, 12:59
- - vovan08   вот такой вопрос (при этом желательно на схему смо...   26.2.2010, 13:05
- - ivan-l-ing   1. В теории так, но по ТУ открытый водоразбор ГВС ...   26.2.2010, 19:31
- - Jester   может цирк насос на ГВС установить. он точно протя...   26.2.2010, 21:37
- - vovan08   вот я думаю, что количественное регулирование для ...   27.2.2010, 14:42
- - ivan-l-ing   А в тсо то не знают что сие и дают открытые водора...   27.2.2010, 18:30
|- - KGP1   Цитата(ivan-l-ing @ 27.2.2010, 18...   1.3.2010, 8:00
|- - vovan08   Цитата(ivan-l-ing @ 27.2.2010, 20...   2.3.2010, 15:34
- - испытатель   Еще один маленький вопрос, если Тип контроллера и ...   27.2.2010, 22:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 14:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных