сообщение 28.2.2010, 15:53
Сообщение #1


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Имеется однофазный колодезный насос с асинхронным двигателем на 220V, например такой: http://www.wilo.ru/cps/rde/xbcr/ru-ru/RU_om_twu-5-se.pdf. Убираем пусковой конденсатор и подключаем насос по трем образовавшимся проводам к частотнику с выходом 3*220V, вот такому http://www.italtecnica.com/en/prodotti/sirio/default.htm

Заработает? Сколько проработает? Догадываюсь, что все дело в том, как расположены обмотки "однофазного" насоса....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alex_   Подключение однофазного насоса по трем фазам   28.2.2010, 15:53
- - LordN   насос в наличии есть, сопротивление обмоток промер...   28.2.2010, 17:10
- - vladun   если он до 1.1 кВт, то берите привод Optidrive E2 ...   28.2.2010, 19:39
- - Alex_   Похоже, разобрался сам. У "однофазников...   28.2.2010, 23:44
|- - kdu   Цитата(Alex_ @ 1.3.2010, 2:44) Похоже, ра...   2.3.2010, 11:32
- - LordN   ЦитатаУ "однофазников" две обмотки стато...   1.3.2010, 5:42
|- - Andrey_V   Цитата(LordN @ 1.3.2010, 5:42) это почти ...   1.3.2010, 9:31
- - Насосник   Цитата(Alex_ @ 28.2.2010, 17:53) Имеется ...   1.3.2010, 7:49
- - den.mgn   Обсуждали сегодня на работе такую возможность: А п...   1.3.2010, 19:42
- - LordN   ЦитатаМеня тоже данный вопрос долго мучает, таки м...   2.3.2010, 6:24
|- - Andrey_V   Цитата(LordN @ 2.3.2010, 6:24) можно, но ...   2.3.2010, 9:24
- - LordN   Цитатаможно подключить к такому ПЧ однофазный мото...   2.3.2010, 9:53
- - LordN   http://forum.abok.ru/index.php?act=Print&a...=65...   2.3.2010, 13:05
- - Pzotov   Цитата1-фазный движок можно подключить к 1-фазному...   2.3.2010, 14:19
|- - kdu   Цитата(Pzotov @ 2.3.2010, 17:19) У однофа...   3.3.2010, 8:08
- - LordN   ЦитатаПро частотник для однофазных моторов тут уже...   3.3.2010, 9:11
- - Pzotov   ЦитатаДа шо вы говорите?! А Копылова почитать ...   3.3.2010, 9:59
|- - kdu   Цитата(Pzotov @ 3.3.2010, 12:59) Из описа...   3.3.2010, 10:04
- - Pzotov   А я кстати ничего против книжек выпущенных для раб...   3.3.2010, 11:23
- - LordN   ЦитатаЭто Оптидрайв что ли?нет. это древние емотро...   3.3.2010, 12:56
- - Pzotov   Такое решение не для всех движков прокатит, хотя к...   3.3.2010, 14:55
- - LordN   ЦитатаТакое решение не для всех движков прокатит, ...   3.3.2010, 16:56
- - kold   Добрый день. Заказчик спрашивает возможно этот нас...   29.4.2016, 12:41
- - Гризли   ЕМ - это однофазный насос. Коммутация у данной се...   29.4.2016, 15:43
|- - kold   Цитата(Гризли @ 29.4.2016, 15:43) ЕМ - эт...   10.5.2016, 10:12
- - Blade runner   В таких обычно конденсатор установлен. Существует ...   29.4.2016, 15:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 16:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных