Уважаемые, у меня такой вопрос:
видел множество ЦТП вживую, ни в одном нет расширительного бака на независимом контуре после бойлеров оопления. Оно и понятно разветвленная тепловая сеть + утечки позволяют компенсировать тепловое расширение. Встал вопрос: как посчитать объем бака в зависимости от объема и протяженности сети и в каком случае он уже не нужен.
Применительно к вопросу: есть котельная (1,35 МВт) отапливает 2 объекта (по зависимой схеме) на расстоянии 200-500 м.
какой бак в этом случае следует установить в котельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- maxim_82   Установка расширительных баков в сетях большой мощности   15.3.2010, 16:21
- - jota   Обычное решение - сброс через предохранительные кл...   15.3.2010, 16:40
- - Машинист   Обычное решение, но не совсем законное. Имейте в в...   15.3.2010, 17:49
- - shadow   На теплоцентралях тупо по ЭКМ задвижкой с электроп...   15.3.2010, 18:16
- - К.Д.   Цитата(Машинист @ 15.3.2010, 19:49) Обычн...   15.3.2010, 20:25
- - maxim_82   Регулирующие клапана, это конечно выход. Но у меня...   16.3.2010, 9:30
- - zeman   Инспектору Ростехнадзора +1 1,35 МВт - небольшая м...   16.3.2010, 9:32
|- - maxim_82   Цитата(zeman @ 16.3.2010, 10:32) Инспекто...   16.3.2010, 10:32
||- - MVOlga   Цитата(maxim_82 @ 16.3.2010, 10:32) А ест...   16.3.2010, 10:43
|- - CNFHSQ   Цитата(zeman @ 16.3.2010, 9:32) Инспектор...   25.3.2010, 19:03
- - maxim_82   а все же на каком основании в ЦТП баки не предусма...   16.3.2010, 9:39
|- - MVOlga   Цитата(maxim_82 @ 16.3.2010, 9:39) а все ...   16.3.2010, 10:11
|- - maxim_82   Цитата(MVOlga @ 16.3.2010, 11:11) Я для с...   16.3.2010, 10:26
- - zeman   Если вопрос по ЦТП, то основной нормативный докуме...   16.3.2010, 16:43
- - maxim_82   Цитата(zeman @ 16.3.2010, 16:43) Если воп...   19.3.2010, 12:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 8:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных