> Жаротрубные котлы, реконструкция котельной., Независимый котловый и сетевой контур
CNFHSQ
сообщение 17.3.2010, 19:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516




Уважаемые коллеги!
Имеем 15 румынских жаротрубных котлов (Кимак,АВА -водогрейные), срок службы от 15 до 10 лет. Половина вышла из строя по общеизвестным причинам.
Кроме того примерно 25 котельных с относительно новыми жаротрубными котлами. которые тоже скоро начнут валиться раньше срока.
На основании Ваших советов будем реконструировавть котельные с созданием с независимых контуров, через теплообменник чтобы "котлы жили долго и счастливо".
С сетевым контуром особых вопросов нет. С котловым и подогревателем есть теория, нет опыта, буду благодарен за подсказку, не хочется наступать на грабли.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- CNFHSQ   Жаротрубные котлы, реконструкция котельной.   17.3.2010, 19:31
- - jota   Г-н Старый! Вы кто, вообще.... проектировщик, ...   17.3.2010, 22:00
|- - CNFHSQ   Цитата(jota @ 17.3.2010, 22:00) Г-н Стары...   18.3.2010, 21:51
- - Alex_   Цитата(CNFHSQ @ 17.3.2010, 19:31) Половин...   17.3.2010, 22:03
- - К.Д.   На котловой контур Na-катионирование, котлы на мин...   17.3.2010, 22:26
|- - CNFHSQ   Цитата(К.Д. @ 17.3.2010, 22:26) На котлов...   18.3.2010, 21:25
- - ruben   Почитайте классику http://forum.abok.ru/index.php...   18.3.2010, 12:56
- - К.Д.   Цитата(tiptop @ 19.3.2010, 1:19) CNFHSQ ,...   18.3.2010, 23:28
- - jota   Работающая уже 3 года котельная   18.3.2010, 23:42
- - CNFHSQ   На улице +20. Народ озадачил, ищут деньги. Скорее ...   21.3.2010, 17:56
- - jota   Оставлен резерв на подключение ещё одного или двух...   21.3.2010, 19:26
|- - CNFHSQ   Цитата(jota @ 21.3.2010, 19:26) Оставлен ...   21.3.2010, 21:15
- - jota   Не буду поднимать расчёты 3-летней давности, но на...   21.3.2010, 22:01
|- - CNFHSQ   Цитата(jota @ 21.3.2010, 22:01) Поэтому н...   27.3.2010, 19:06
||- - CNFHSQ   Цитата(CNFHSQ @ 27.3.2010, 19:06) Учитыва...   27.3.2010, 19:15
|- - CNFHSQ   Цитата(jota @ 21.3.2010, 23:01) Я здесь п...   29.3.2010, 19:21
|- - zeman   Цитата(jota @ 21.3.2010, 23:01) Поэтому н...   8.4.2010, 13:03
- - К.Д.   Цитата(CNFHSQ @ 27.3.2010, 21:15) Я хотел...   27.3.2010, 21:39
|- - CNFHSQ   Цитата(К.Д. @ 27.3.2010, 22:39) Расширите...   28.3.2010, 9:53
- - К.Д.   Вообще-то функция бака на котловом контуре такая ж...   28.3.2010, 16:54
|- - CNFHSQ   Цитата(К.Д. @ 28.3.2010, 17:54) Вообще-то...   28.3.2010, 19:32
|- - jota   Цитата(CNFHSQ @ 28.3.2010, 19:32) Я тоже ...   28.3.2010, 21:20
|- - CNFHSQ   Цитата(jota @ 28.3.2010, 22:20) В сосуде ...   30.3.2010, 18:24
|- - jota   Цитата(CNFHSQ @ 30.3.2010, 18:24) "В...   30.3.2010, 19:03
|- - CNFHSQ   Цитата(jota @ 30.3.2010, 20:03) "К н...   30.3.2010, 20:07
- - dd1980   При любой схеме с жаротрубными котлами полезно пом...   28.3.2010, 21:37
|- - CNFHSQ   Цитата(dd1980 @ 28.3.2010, 22:37) При люб...   29.3.2010, 17:59
|- - CNFHSQ   Цитата(dd1980 @ 28.3.2010, 22:37) 2) чтоб...   30.3.2010, 18:03
- - К.Д.   Цитата(CNFHSQ @ 28.3.2010, 22:32) Гидравл...   29.3.2010, 4:33
|- - CNFHSQ   Цитата(К.Д. @ 29.3.2010, 5:33) учитываетс...   29.3.2010, 20:17
- - К.Д.   Цитата(CNFHSQ @ 29.3.2010, 23:17) 0,3 и 0...   29.3.2010, 21:07
|- - CNFHSQ   Цитата(К.Д. @ 29.3.2010, 22:07) Зилмет (Z...   30.3.2010, 17:53
|- - Машинист   Цитата(CNFHSQ @ 30.3.2010, 18:53) Требует...   30.3.2010, 21:04
|- - CNFHSQ   Цитата(Машинист @ 30.3.2010, 22:04) етра)...   31.3.2010, 16:31
|- - CNFHSQ   Цитата(Машинист @ 30.3.2010, 22:04) Не вс...   8.4.2010, 12:27
- - К.Д.   Насчет первого кризиса погорячился - в таком режим...   30.3.2010, 5:20
- - К.Д.   Цитата(Машинист @ 31.3.2010, 0:04) Не все...   31.3.2010, 4:39
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 31.3.2010, 5:39) А вообще н...   31.3.2010, 7:36
|- - CNFHSQ   Цитата(К.Д. @ 31.3.2010, 5:39) Очевидно ч...   31.3.2010, 18:24
- - К.Д.   Цитата(CNFHSQ @ 31.3.2010, 21:24) Товарищ...   31.3.2010, 22:24
- - CNFHSQ   Нашел тему по фразе "долго и счастливо" ...   4.7.2013, 18:43
|- - CNFHSQ   Цитата(CNFHSQ @ 4.7.2013, 18:43) а. котел...   10.7.2013, 8:39
- - Ruab096   Здраствуйте Давняя тема однако От себя скажу:работ...   10.7.2013, 10:17
- - CNFHSQ   А чем Виссманы лучше Кимак или АВА. Те же бочки, а...   10.7.2013, 10:29
- - Ruab096   низкая теплонапряженность топки и большой объем ко...   10.7.2013, 10:42
|- - tiptop   Цитата(Ruab096 @ 10.7.2013, 11:42) низкая...   10.7.2013, 12:41
- - Ruab096   нет уважаемый-на производстве Я 5 лет руковожу цен...   11.7.2013, 2:22
|- - Галиев   Цитата(Ruab096 @ 11.7.2013, 3:22) нет ува...   11.7.2013, 20:50
- - Ruab096   смешно но давний   12.7.2013, 3:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 8:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных