> Перегретый пар в калорифере, Начальная расчетная температура пара
SAP
сообщение 18.3.2010, 13:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717



При входе перегретого пара высокого давления с определенными параметрами в калориферную установку пар сразу как бы снижает своё давление и за счет скрытой теплоты парообразования расчётную температуру принимаем на линии насыщения при начальном давлении пара, т. е. при давлении в паропроводе. Прав я или нет. Прошу консультации продвинутых специалистов в области пара. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SAP   Перегретый пар в калорифере   18.3.2010, 13:37
- - Synoptyk   Мое мнение: он просто "быстро" охлаждает...   18.3.2010, 13:59
- - gilepp   Давление не практически не падает, падает температ...   18.3.2010, 19:22
- - К.Д.   Параметры бы посмотреть, а то пар высокого давлени...   19.3.2010, 20:31
- - SAP   Параметры пара: Р=0,6 МПа; t=220. Калорифер можно ...   22.3.2010, 9:03
- - К.Д.   Цитата(SAP @ 22.3.2010, 11:03) Параметры ...   22.3.2010, 17:04
- - пара   Хочу продолжить тему. Есть паровоздушные калорифе...   3.10.2012, 13:36
- - gilepp   Эффект будет от того, что не будет пролетного пара...   7.10.2012, 18:41
|- - пара   Цитата(gilepp @ 7.10.2012, 15:41) Эффект ...   8.10.2012, 9:18
- - Dimention   На самом деле несмотря на то что перегретый пар им...   9.10.2012, 8:35
|- - пара   Цитата(Dimention @ 9.10.2012, 6:35) На са...   9.10.2012, 11:00
- - gilepp   Чтобы понять будет ли справляться калорифер, конеч...   9.10.2012, 11:25
- - пара   Тогда не совсем понятен принцип расчета калорифера...   9.10.2012, 12:19
- - gilepp   Да, два процесса. 1. Охлаждение пара. 2. Конденсац...   9.10.2012, 13:01
|- - Галиев   Цитата(gilepp @ 9.10.2012, 14:01) ... луч...   9.10.2012, 15:13
|- - пара   Цитата(Галиев @ 9.10.2012, 12:13) Произво...   9.10.2012, 18:34
- - gilepp   ЦитатаПроизводители калориферов очень не любят пер...   9.10.2012, 16:40
- - gilepp   Клапан регулирует расход пара в зависимости от тем...   9.10.2012, 19:07
|- - пара   Цитата(gilepp @ 9.10.2012, 17:07) Посколь...   9.10.2012, 20:43
- - Wiz   ЦитатаУменьшаем расход, температура конденсации ос...   9.10.2012, 19:16
- - Галиев   Проще поставить регулятор с шибером на подмес холо...   9.10.2012, 23:14
- - gilepp   ЦитатаТ.е. занимаемся редуцированием и получаем пе...   10.10.2012, 7:41
- - пара   Хотелось рассмотреть еще одну существующую ситуаци...   10.10.2012, 20:32
- - Dimention   честно говоря калорифер на перегретом пару не счит...   11.10.2012, 5:39
- - gilepp   Экономию обеспечит конденсатоотводчик, а клапан ка...   11.10.2012, 7:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8