Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Как посчитать количество фреона для дозаправки?, .
Lourens
сообщение 19.3.2010, 18:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 26.9.2008
Пользователь №: 22938



Подскажите как посчитать количество фреона нужного для дозаправки в магистраль (г/м магистрали)
Уже пересмотрел тех даные по LG.. так и не нашел... (не каталог а Service Manual)... не вижу в упор((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lourens   Как посчитать количество фреона для дозаправки?   19.3.2010, 18:34
- - LordN   дайте тип, мощность, модель, диаметр и длину жидко...   19.3.2010, 19:55
|- - Lourens   Цитата(LordN @ 19.3.2010, 18:55) дайте ти...   31.1.2011, 13:03
- - Aik   http://www.bitzer.ru/press/articles/803.html   22.3.2010, 10:51
- - Lourens   нашел рекомендации от производителя по фреону R410...   31.1.2011, 14:15
|- - mulat   Цитата(Lourens @ 31.1.2011, 14:15) нашел ...   16.2.2011, 23:19
- - Fisher_dm   Возмите любую расчетную программу от производителя...   31.1.2011, 15:05
|- - vadim999   Цитата(Fisher_dm @ 31.1.2011, 15:05) Сам ...   2.2.2011, 13:22
- - airwave   Ага, а если включить сервисный режим на дип перекл...   2.2.2011, 15:25
- - vadim999   Чей-то вакуумника не нашел, да и крантелей, тож.   2.2.2011, 16:04
- - SSA   До 1/2:   17.2.2011, 11:24
- - Anastasia777   Цитата(mulat @ 16.2.2011, 23:19) Ну неуже...   20.7.2011, 10:17
|- - VasiliAK   А какой таблице верить? В первой на 6 трубу 20 гра...   19.6.2014, 3:21
- - Belka123   Добрый день! Чтобы не создавать новую тему, на...   16.7.2013, 10:02
|- - daddym   Цитата(Belka123 @ 16.7.2013, 11:02) подск...   16.7.2013, 12:08
- - Ernestas   Таблицы для разных фреонов.   19.6.2014, 7:46
- - VasiliAK   Получается та таблица которую выложил ssa она для ...   19.6.2014, 15:14
- - SSA   Считай, не считай... Всё равно заправлять по перег...   19.6.2014, 15:43
- - NikNik34   Если грубо, то жидкостную трубу должен заполнять ж...   4.7.2014, 22:13
- - DDAVID   127 !!! Всегда стараюсь так расколбаси...   4.7.2014, 23:02
- - NikNik34   На этой системе 41 внутренний блок - 4 наружных в ...   6.7.2014, 21:36
- - DDAVID   Не, ну если китайская, тогда ДА-А!!! ...   6.7.2014, 22:47
- - airwave   В любую VRF нельзя лить больше 80 кг. 120 это пича...   7.7.2014, 6:14
- - NikNik34   С расчетным количеством фреона, жидкарь не доходил...   7.7.2014, 8:07
- - airwave   Да вы собаку съели на кетайчатине))) И что на тако...   7.7.2014, 9:25
- - NikNik34   Ситема монтировалась давно в июле 2008 г., всех дл...   7.7.2014, 16:47
- - airwave   Чтобы не быть голословным, назовите бренд, модели ...   7.7.2014, 20:28
- - NikNik34   Midea MDV-3D450W на 22-ом фреоне. Максимальное кол...   7.7.2014, 22:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 16:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных