Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Работа проточного нагревателя ГВС, Поиск возможных путей стабилизации работы
Ликреонский
сообщение 20.3.2010, 13:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415



Есть такая схема ГВС

Прикрепленный файл  Проточная_ГВС.jpg ( 127,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151


Работает водой люди пользуются. Смесительный клапан работает 4-20мА скорость регулирования на сервоприводе установлена 15с.
На ПИД постоянная интегрирования 15 сек.
Счетчик электроконтактный вес импульса 10л, если за 15 сек 2 импульса, то включается полная мощность нагрева (100% открытие подачи).

Прикрепленный файл  ГВС_1903.jpg ( 102,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109


Зеленый - температура греющего контура.
Красный - температура ГВС (уставка 59С)
Желтый - процент открытия клапана.

На мой взгляд присутствует перерегулирование.
Есть идеи как можно увеличить стабильность системы? Главное прямой красный график.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ликреонский   Работа проточного нагревателя ГВС   20.3.2010, 13:05
- - Ernestas   Цитата(Ликреонский @ 20.3.2010, 14:05) Гл...   20.3.2010, 14:01
|- - Ликреонский   Цитата(Ernestas @ 20.3.2010, 14:01) А зач...   20.3.2010, 14:52
|- - jota   Цитата(Ликреонский @ 20.3.2010, 13:52) Це...   20.3.2010, 15:53
|- - Ликреонский   Цитата(jota @ 20.3.2010, 15:53) Предлагат...   20.3.2010, 16:45
|- - Ликреонский   Цитата(jota @ 20.3.2010, 15:53) По вашей ...   20.3.2010, 16:50
|- - Ernestas   Цитата(Ликреонский @ 20.3.2010, 17:50) Бы...   20.3.2010, 17:13
||- - Ликреонский   Цитата(Ernestas @ 20.3.2010, 17:13) А что...   20.3.2010, 20:12
|- - jota   Цитата(Ликреонский @ 20.3.2010, 15:50) Ст...   20.3.2010, 17:54
|- - vladun   Цитата(jota @ 20.3.2010, 16:54) Ненадо, т...   20.3.2010, 19:25
- - jota   Если подогрев ГВ от собственного котла, то надо бы...   20.3.2010, 14:07
|- - Ликреонский   Цитата(jota @ 20.3.2010, 14:07) Если подо...   20.3.2010, 14:58
|- - Ликреонский   Цитата(jota @ 20.3.2010, 15:07) Кроме это...   29.3.2010, 6:17
- - alsem   Цитата(jota @ 20.3.2010, 17:54) Больше на...   20.3.2010, 18:54
|- - jota   Цитата(alsem @ 20.3.2010, 17:54) Глубину ...   20.3.2010, 19:22
- - vladun   ЦитатаОпубликуйте схему пожалуйста. предупреждаю ...   20.3.2010, 23:12
|- - Ernestas   Цитата(vladun @ 21.3.2010, 0:12) предупре...   21.3.2010, 14:22
- - Ликреонский   Схема с расширительным баком   21.3.2010, 20:42
|- - Ernestas   Цитата(Ликреонский @ 21.3.2010, 21:42) Сх...   25.3.2010, 12:23
|- - Ликреонский   Цитата(Ernestas @ 25.3.2010, 12:23) Почем...   25.3.2010, 12:28
|- - Ernestas   Цитата(Ликреонский @ 25.3.2010, 13:28) Мо...   25.3.2010, 12:30
|- - Ликреонский   Цитата(Ernestas @ 25.3.2010, 12:30) Что и...   25.3.2010, 12:56
|- - Ernestas   Цитата(Ликреонский @ 25.3.2010, 13:56) Ра...   25.3.2010, 13:08
|- - Ликреонский   Цитата(Ernestas @ 25.3.2010, 13:08) В ваш...   25.3.2010, 14:02
|- - Ernestas   Цитата(Ликреонский @ 25.3.2010, 15:02) Со...   25.3.2010, 15:02
|- - Ликреонский   Цитата(Ernestas @ 25.3.2010, 15:02) Лучше...   25.3.2010, 15:18
|- - Ernestas   Цитата(Ликреонский @ 25.3.2010, 16:18) Ги...   25.3.2010, 15:22
- - Ликреонский   Расширительный бак не устанавливался, видимо и не ...   25.3.2010, 7:56
- - Ликреонский   При ошибках установки параметров регулятора наприм...   25.3.2010, 8:34
- - ManMadeGod   Простите, а это ежедневные сводки с полей или прак...   25.3.2010, 9:56
|- - Ликреонский   Цитата(ManMadeGod @ 25.3.2010, 9:56) Прос...   25.3.2010, 10:35
- - ManMadeGod   В конкретном случае - заработало. А теперь возьмит...   25.3.2010, 10:41
|- - Ликреонский   Цитата(ManMadeGod @ 25.3.2010, 10:41) В к...   25.3.2010, 11:04
|- - vadim999   Цитата(Ликреонский @ 25.3.2010, 11:04) Ав...   25.3.2010, 15:05
|- - jota   Цитата(vadim999 @ 25.3.2010, 14:05) To Mr...   25.3.2010, 16:39
|- - vadim999   Цитата(jota @ 25.3.2010, 16:39) Там между...   25.3.2010, 17:34
|- - jota   Цитата(vadim999 @ 25.3.2010, 16:34) Пымаш...   25.3.2010, 17:42
||- - vadim999   Цитата(jota @ 25.3.2010, 17:42) Красивый ...   25.3.2010, 18:08
|- - Ликреонский   Цитата(vadim999 @ 25.3.2010, 17:34) А это...   26.3.2010, 7:57
- - vadim999   То Ликреонский Дата Сегодня, 7:57 Простите, ...   26.3.2010, 9:21
|- - Ликреонский   Цитата(vadim999 @ 26.3.2010, 9:21) То Лик...   26.3.2010, 9:34
||- - vadim999   Цитата(Ликреонский @ 26.3.2010, 9:34) 1. ...   26.3.2010, 10:43
||- - Ликреонский   Цитата(vadim999 @ 26.3.2010, 10:43) ......   26.3.2010, 11:15
||- - vadim999   Цитата(Ликреонский @ 26.3.2010, 11:15) 1)...   26.3.2010, 13:29
|||- - Ликреонский   Цитата(vadim999 @ 26.3.2010, 13:29) 1). Э...   26.3.2010, 14:11
||- - saulev   Цитата(Ликреонский @ 26.3.2010, 11:15) Та...   26.3.2010, 13:34
||- - Ликреонский   Цитата(saulev @ 26.3.2010, 13:34) Эта иде...   26.3.2010, 14:20
||- - vadim999   То saulev Дата Сегодня, 13:34 Отдельное спас...   26.3.2010, 16:02
|||- - saulev   Цитата(vadim999 @ 26.3.2010, 16:02) Нет, ...   27.3.2010, 8:28
|||- - Ликреонский   Цитата(saulev @ 27.3.2010, 8:28) Если у В...   27.3.2010, 8:59
|||- - saulev   Цитата(Ликреонский @ 27.3.2010, 8:59) Вык...   27.3.2010, 9:28
||- - saulev   Цитата(Ликреонский @ 26.3.2010, 14:20) ПИ...   26.3.2010, 16:12
||- - Ликреонский   Цитата(saulev @ 26.3.2010, 16:12) Я ни ра...   26.3.2010, 16:26
||- - saulev   Цитата(Ликреонский @ 26.3.2010, 16:26) Дл...   27.3.2010, 8:08
||- - Ликреонский   Цитата(saulev @ 27.3.2010, 8:08) Для одно...   27.3.2010, 8:51
||- - saulev   Цитата(Ликреонский @ 27.3.2010, 8:51) Тру...   27.3.2010, 9:37
||- - Ликреонский   Цитата(saulev @ 27.3.2010, 9:37) Делаем ц...   27.3.2010, 10:23
||- - saulev   Цитата(Ликреонский @ 27.3.2010, 10:23) Эт...   27.3.2010, 10:58
||- - Ликреонский   Цитата(saulev @ 27.3.2010, 10:58) Разверн...   27.3.2010, 11:28
|- - jota   RE: Работа проточного нагревателя ГВС   26.3.2010, 9:40
- - saulev   Я понимаю так, что количество гикакаллорий на выхо...   26.3.2010, 13:25
|- - Ликреонский   Цитата(saulev @ 26.3.2010, 13:25) Почему ...   26.3.2010, 14:05
- - Гена   а) Касательно схемы в стартовом посте - почему трё...   26.3.2010, 14:59
|- - Ликреонский   Цитата(Гена @ 26.3.2010, 14:59) а) Касате...   26.3.2010, 15:41
||- - Гена   Цитата(Ликреонский @ 26.3.2010, 14:41) Чт...   26.3.2010, 15:55
||- - Ликреонский   Цитата(Гена @ 26.3.2010, 15:55) Я спрашив...   26.3.2010, 16:08
||- - Гена   Цитата(Ликреонский @ 26.3.2010, 15:08) .....   26.3.2010, 16:57
|||- - Ликреонский   Цитата(Гена @ 26.3.2010, 16:57) Посмотрит...   27.3.2010, 9:13
||- - vadim999   Цитата(Ликреонский @ 26.3.2010, 16:08) Пе...   26.3.2010, 17:06
|- - saulev   Цитата(Гена @ 26.3.2010, 14:59) а) Касате...   26.3.2010, 15:46
- - saulev   Если ГВС рассматривать как локальную, ни от кого н...   26.3.2010, 15:41
|- - Ликреонский   Цитата(saulev @ 26.3.2010, 15:41) Если ГВ...   26.3.2010, 15:53
- - vadim999   - ..."Чтоб осуществлять качественное регулиро...   26.3.2010, 16:14
- - saulev   Я посмотрел второй график. Его лучше смотреть на р...   27.3.2010, 13:10
|- - Ликреонский   Цитата(saulev @ 27.3.2010, 13:10) Желтая ...   27.3.2010, 13:27
|- - Гена   Цитата(saulev @ 27.3.2010, 12:10) ...Желт...   27.3.2010, 19:30
|- - Ликреонский   Цитата(Гена @ 27.3.2010, 20:30) Если эти ...   28.3.2010, 7:17
- - Гена   Цитата1. При полностью закрытом клапане насосы раб...   28.3.2010, 12:57
|- - jota   Цитата(Гена @ 28.3.2010, 12:57) Похоже чт...   28.3.2010, 13:35
|- - Ликреонский   Цитата(Гена @ 28.3.2010, 13:57) В реально...   28.3.2010, 14:30
|- - Ликреонский   Цитата(Гена @ 28.3.2010, 13:57) Сомневаюс...   29.3.2010, 6:11
|- - Гена   Цитата(Ликреонский @ 29.3.2010, 6:11) ......   30.3.2010, 20:56
|- - Ликреонский   Обобщил информацию по этой теме, собрал в статью. ...   30.3.2010, 21:59
- - HeatServ   Во какой вчера проточный водонагреватель нарыл.   28.3.2010, 16:15
- - vadim999   Ликреонский Дата Вчера, 7:11 "Проблема не...   30.3.2010, 16:27
|- - Ликреонский   Цитата(vadim999 @ 30.3.2010, 17:27) Да, д...   30.3.2010, 22:15
|- - vadim999   Цитата(Ликреонский @ 30.3.2010, 23:15) Кр...   31.3.2010, 8:42
|- - Ликреонский   Цитата(vadim999 @ 31.3.2010, 9:42) А здес...   31.3.2010, 12:12
|- - vadim999   Цитата(Ликреонский @ 31.3.2010, 13:12) Сс...   1.4.2010, 8:48
- - Boris Blade   Весело тут, но Шаблон пока держится.   30.3.2010, 18:36
- - Boris Blade   Хорошая годная тема для мусорки.   30.3.2010, 22:12
|- - vadim999   Цитата(Boris Blade @ 30.3.2010, 23:12) Хо...   31.3.2010, 8:10
- - Гена   Вам не статьи писать, а книжки читать.   30.3.2010, 22:18
|- - Ликреонский   Цитата(Гена @ 30.3.2010, 23:18) Вам не ст...   31.3.2010, 5:58
- - Boris Blade   Интересна устойчивость Шаблона, вот и читаю, так ж...   30.3.2010, 22:20
- - aforest   Тема практически ушла в мусорку, но тем не менее р...   22.11.2010, 15:09
- - Ликреонский   Здесь можно получить информацию по данной теме.   25.12.2010, 9:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 21:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных