> Последовательность действий при реанимации противопожарных систем, хочу услышать мнение специалистов.
l-nikolaev
сообщение 26.3.2010, 12:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921




Я- новый главный инженер ТСЖ. здание -2004 г.сдачи. г.Москва. 2 подъезда (по 12 этажей)+ 2-х уровневая автостоянка всего на 50 м/мест. Сплинк. система и ВПВ объединены в одну, насосов-2 (осн.+рез.)

добрались до реанимации противопожарных систем.

Исходное состояние:
1. АПС фактически есть (на ППК2) состояние -пульты висят, датчики местами отсутствуют, но разводка- жива.
2. дымоудаление , КДУ и подпор в местном режиме работает, кабели дист. управления живы, шкафы Д.упр. наполовину живы.
3.насосную и их автоматику - сделали.
4.сплинклерную систему и ВПВ сделали.
5.документация на АПС- отсутствует напрочь, ПОЛНЫЙ-ноль.
6. документация на ВПВ и ДУ+подпор почти вся есть.

ВНИМАНИЕ- ВОПРОС!

1. Некий товарищь, суетяшийся рядом, кричит, что надо делать проект на АПС, а потом переделывать всю АПС на БОЛИД. (Я кстати подозреваю, что он всю документацию на АПС и "изъял")
А зачем мне проект-то? сигнализация уже есть, может нужна просто исполнительная схема с зонами??
А зачем мне "БОЛИД"??, народ говорит, что и ППК2 нормально работает.
Может проще (и дешевле rolleyes.gif) подтянуть монтажников что-б все восстановили, и специалиста, что-б исполнительную отрисовал???

2. В поясн. записке на ВПВ и насосную написано, что рабочее давление в нем 3,5 атм. (городское давл.- то-же 3,5 атм.) и расчет приведен для этого давления. Насосная расположена на "-4.2м", верхний ПК на "+40м."
Это что-ж получается, что в спокойном состоянии у меня верхние ПК и перемычка между стояками - сухие???
Насос "жокей" и основные при работе дают давление 6 атм., но в спокойном состоянии система давление не держит, падает до 3,5атм.

3. Кнопок для включения насосов рядом с ПК -нет, уронить давление на 1 атм, (для их включения) от середины здания и вверх -не получается. Может они должны включаться от АПС??? unsure.gif

4. ВПВ и ПК спроектированы и установлены на эвакуационной леснице (торчат на лесничной площадке) это полный МРАК blink.gif , или возможны варианты???


ГОСПОДА! Зацените труд по написанию поста rolleyes.gif , не напрасны-ж потуги!!! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 18:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных