sasm
сообщение 31.3.2010, 11:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 2.10.2009
Пользователь №: 39187



Господа! Прошу помощи!
Под жилым домом имеется стоянка машин, ОТАПЛИВАЕМАЯ! Господа заказчики отказались от приточной вентиляции в следствии нехватка мощностей по воде и электрике на подогрев наружного воздуха, все что осталось по теплу они кинули на отопление этой самой стоянки! У них там много отверстий в наружных стенах и будут постоянно открыты ворота на въезд. Заказчик хочет грамотно обосновать экспепртизе, что приточный воздух совсем не нужен! Есть же есстественный приток!
Я пытаюсь доказать обратное, что везде во всех снипах написано "механическая приточно-вытяжная вентиляция". Я так понимаю, что если ее нет, что это совсем не прокатит, а вот если она есть, но без подогрева воздуха, то это еще может пройти, но при условии, что система отопления покрывает все теплопотери!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sasm   Подземная стоянка без притока   31.3.2010, 11:15
- - ITS   Попробуйте посчитать воздушное отопление хотябы до...   31.3.2010, 12:37
- - ime   Цитата(ITS @ 31.3.2010, 12:37) Попробуйте...   31.3.2010, 12:49
- - ITS   Хотя наверное инфильтрацию надо считать на 2 крата...   31.3.2010, 12:57
- - sasm   Дык как я могу посчитать воздушное отопление если ...   31.3.2010, 13:44
|- - Railnolds   Цитата(sasm @ 31.3.2010, 12:44) Дык как я...   31.3.2010, 13:54
- - EJIEHA   Сделайте расчёт теплопотерь. На что они лягут - в...   31.3.2010, 14:27
- - jota   Делайте механическую вытяжку по датчику СО, приток...   31.3.2010, 17:45
- - mishel_pl   не дай бог кто там отравится СО, посадят как пить...   31.3.2010, 17:56
- - Зольников Михаил   Сейчас будут кидаться помидорами. Сделайте для оч...   31.3.2010, 18:55
- - sasm   Спасибо всем за участие! Налепила пока письмо ...   1.4.2010, 9:13
- - Wiz   Цитатаотопления покрывает все теплопотери, то прит...   1.4.2010, 10:29
- - sasm   Ну я имелла ввиду, что отопление покрывает и те и ...   1.4.2010, 14:41
- - ivadel   Есть решение, но оно противоречит СНиПам и прочим ...   5.4.2010, 19:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных