> ИТП, давление в подающем трубопроводе сист. Вентиляции
maltsevivan
сообщение 31.3.2010, 20:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49951



Господа, у меня такая ситуация: назначение здание - бизнес центр; присоединение систем отопления, вентиляции, гвс - независимое; температурный график на вводе тепловой сети 130/70 (расчет то на 130/75) давление в подающем тр-де 7,8бар, в обратке 3,8бар; тепловая нагрузка на систему вентиляции 0,37Гкал/ч, температурный график системы вентиляции 90/70. Проектировщик вентиляции сказал, что потери максимальные давления у него в контуре вентиляции составят не более 0,6бар, высота размещения пв установок 5м, тепловых завес 2,5. Подпитка системы будет осуществляться из обратки тепловой сети.
Вопрос заключается в следующем: как мне определить статическое давление в системе, чтобы поддерживать его подпиточным трубопроводом - неужели оно (давление в обратки вентиляции на всасе циркуляционного насоса) составит всего 0,5бар?
п.с Потери в системе вентиляци 1м.в.ст на то, 2м.в.с в трубах и арматуре, 6м.в.ст потери в системе вентиляции, итого ~9м.в.ст. Расход теплоносителя на систему вентиляции ~18,5т/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- maltsevivan   ИТП   31.3.2010, 20:26
- - Wiz   высота здания какая ?   31.3.2010, 20:32
- - ivan-l-ing   38 метров в обратке + 6 метров насос + 0,5метра т/...   31.3.2010, 20:40
- - jota   Не путайте статику - давление в системе и динамику...   31.3.2010, 20:51
- - maltsevivan   статическая высота системы отопления 42метра, я ду...   31.3.2010, 20:57
- - инж323   У вас контур теплоснабжения вентиляции на своем от...   31.3.2010, 21:01
- - maltsevivan   контур вентиляции висит на отдельном теплообменник...   31.3.2010, 21:04
- - инж323   И еще. "на вводе тепловой сети 130/70 (расчет...   31.3.2010, 21:06
- - maltsevivan   ну стандартно теплоснабжающая организация дает 130...   31.3.2010, 21:07
- - ivan-l-ing   Цитата(maltsevivan @ 31.3.2010, 21:26) вы...   31.3.2010, 21:11
- - maltsevivan   возвращаясь к вопросу по системе отопления: на под...   31.3.2010, 21:12
|- - jota   Цитата(maltsevivan @ 31.3.2010, 21:12) во...   31.3.2010, 21:14
|- - ivan-l-ing   Цитата(maltsevivan @ 31.3.2010, 22:12) во...   31.3.2010, 21:17
- - maltsevivan   пв установка располагается то ли на первом, то ли ...   31.3.2010, 21:15
|- - jota   Цитата(maltsevivan @ 31.3.2010, 21:15) ну...   31.3.2010, 21:18
- - maltsevivan   ivan-l-ing Вы имеете ввиду: 4,2-3,8+0,5=0,9бар ? ...   31.3.2010, 21:22
|- - jota   Цитата(maltsevivan @ 31.3.2010, 21:22) по...   31.3.2010, 21:58
- - maltsevivan   ну в теории верно) Всё-таки подскажите плз - давле...   31.3.2010, 22:04
- - Бойко+   Совсем мозги распилили... ? Умеют... Давайте еще ...   31.3.2010, 22:15
- - maltsevivan   Бойко+ спасибо вроде бы разобрался   31.3.2010, 22:20
- - ivan-l-ing   Какой технолог - что за бред Если контура раздельн...   31.3.2010, 22:28
|- - Бойко+   Цитата(ivan-l-ing @ 31.3.2010, 23...   31.3.2010, 22:41
- - maltsevivan   то Бойко+ не давление на всасе насоса будет=высо...   31.3.2010, 22:39
|- - Бойко+   Цитата(maltsevivan @ 31.3.2010, 23:39) то...   31.3.2010, 23:00
- - maltsevivan   то Бойко+ "Избыточное давление по отношению к...   31.3.2010, 23:06
|- - Бойко+   Цитата(maltsevivan @ 1.4.2010, 0:06) то Б...   31.3.2010, 23:20
- - ivan-l-ing   Народ, вы бы хоть СП чтоли прочитали... или хотя б...   31.3.2010, 23:09
- - maltsevivan   ладно всем спасибо за помощь пойду спать   31.3.2010, 23:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 4:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных