Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщений в этой теме
shev размещение оборудования 12.5.2006, 16:39 e.o.l. никогда не встречал конкретных цифр или какого док... 12.5.2006, 17:37 ss.23 В относительных долях задавать бессмысленно площад... 12.5.2006, 21:27 shev Вот я и хочу опереться на Ваш опыт. Сейчас очень м... 13.5.2006, 18:24 ss.23 Лично я помочь не смогу. Выбивание площадей - это ... 13.5.2006, 19:38 shev Ну а как на стадии "П" можно говорить о ... 14.5.2006, 10:40 Giedi Prime На стадии П уже должны быть планировки обязательно... 14.5.2006, 22:34 ss.23 Всё так. Концепция организации вентиляции и кондиц... 14.5.2006, 23:29 Vano Я обычно прикидываю воздухообмен здания, потом при... 15.5.2006, 8:24 shev Спасибо за советы, скоро начнется проектирование, ... 19.5.2006, 16:29
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Последние сообщения Форума