> Отбор тепла отходящих газов стеклоплавильной печи, Как отобрать тепло у отходящих газов температурой 700-800 С
Denis Ch
сообщение 5.4.2010, 11:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.8.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10740



Здравствуйте уважаемые коллеги!
Столкнулся со следующей задачей.Есть завод по производству и переработке стеклотары.Для нагрева приточного воздуха используется автоматиеский газовый воздухонагреватель АГОР 630.Расход воздуха 20000 м3/ч.Заказчик просит разработать систему которая бы забирала тепло от отходящих газов стеклоплавильной печи, и использовать это тепло на нагрев приточного воздуха, тем самым экономя на газ, не устанавливая АГОР и не выбрасывая огромное количество тепла в атмосферу.Я раньше никогда с подобными задачами не сталкивался, подскажите пожалуйста как всё это организовать, с чего начинать?Возможно у кого-то из вас есть опыт проектирования подобных объектов?Так же интересно как подобные системы показывают себя в эксплуатации?В общем интересна любая информация по данному вопросу.Хотелось бы узнать какая фирма занимается поставками подобного оборудования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Denis Ch   Отбор тепла отходящих газов стеклоплавильной печи   5.4.2010, 11:57
- - EJIEHA   Перенесу я Вашу тему в Теплоснабжение. У котельщик...   5.4.2010, 12:13
- - vadim999   ПоГуглите для начала (день, два) "рекуператор...   5.4.2010, 13:21
- - Угол   Сначала определитесь с исходными данными : расходы...   5.4.2010, 13:43
|- - Denis Ch   Цитата(Угол @ 5.4.2010, 14:43) Сначала оп...   5.4.2010, 13:48
|- - Интересующийся   Цитата(Denis Ch @ 5.4.2010, 16:48) ...пер...   5.4.2010, 14:28
|- - Denis Ch   Цитата(Интересующийся @ 5.4.2010, 15:28) ...   5.4.2010, 14:38
|- - Интересующийся   Цитата(Denis Ch @ 5.4.2010, 17:38) ...А т...   5.4.2010, 14:47
|- - Denis Ch   Цитата(Интересующийся @ 5.4.2010, 15:47) ...   5.4.2010, 15:34
- - К.Д.   Нужны расход, состав и температура дымовых газов. ...   5.4.2010, 20:04
|- - Denis Ch   Цитата(К.Д. @ 5.4.2010, 21:04) Нужны расх...   6.4.2010, 1:00
- - Угол   Интересующемуся: 1. Нагревая дутьевой воздух вы э...   6.4.2010, 10:37
- - vadim999   То Denis Ch. Во первых, из...   7.4.2010, 11:51
|- - Denis Ch   Цитата(vadim999 @ 7.4.2010, 12:51) То De...   7.4.2010, 12:15
|- - EnergoKlimat   Цитата(vadim999 @ 7.4.2010, 14:51) придет...   15.4.2010, 18:45
- - ИнСи   3 дня на остывание ??? Вы разберитесь в технологии...   15.4.2010, 21:00
- - испытатель   По-моему, это то, что Вам нужно http://www.metalop...   15.4.2010, 21:14
|- - EnergoKlimat   Цитата(испытатель @ 16.4.2010, 0:14) По-м...   16.4.2010, 13:18
- - Alex_   Понять бы еще состав отходящих газов. Наверняка та...   15.4.2010, 21:51
- - zeman   Нужен комбинированный котел-утилизатор. Или водогр...   16.4.2010, 8:26
- - vadim999   Господа, сдаётся, что не ту ветку в теме "обл...   16.4.2010, 13:04
- - EnergoKlimat   Цитата(Denis Ch @ 5.4.2010, 14:57) Для на...   16.4.2010, 15:18
- - vadim999   Виноват, приношу извинения за предыдущий пост. Вид...   16.4.2010, 16:35
- - Угол   2 EnergoKlimat : газоход на вход это круто, вечный...   19.4.2010, 10:39
- - EnergoKlimat   сами начали проектировать и изготавливать рекупера...   28.4.2010, 11:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 14:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных