Neptun123
сообщение 14.4.2010, 5:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20260



Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос:
Делаю наружную канализацию квартала и из за большой протяженности трубопроводов, а также сложного рельефа не получается заглубить трубопроводы ниже промерзания грунта. Получается заглубление трубопроводов канализации на 2,15-2,7 метра до низа трубы на некоторых участках. (нормативная для нашего региона глубина промерзания 2,8 м). Подскажите как можно сделать утепление трубопроводов на данных участках и какие мероприятия при этом надо учесть.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Neptun123   Наружная канализация   14.4.2010, 5:07
- - даниил   Цитата(Neptun123 @ 14.4.2010, 10:07) Уваж...   14.4.2010, 8:24
- - Леха   канализацию можно прокладывать на 0,3м выше глубин...   14.4.2010, 11:06
|- - Neptun123   Цитата(Леха @ 14.4.2010, 16:06) канализац...   15.4.2010, 3:35
|- - Леха   Цитата(Neptun123 @ 15.4.2010, 4:35) А где...   15.4.2010, 8:45
|- - axel78   "Наименьшую глубину заложения коллекторов с п...   12.5.2010, 2:57
- - demon185   Если минераловатные цилиндры намокнут будет ли от ...   14.4.2010, 13:40
- - aleksey_v   Канализация квартала... Не страшно отступать от сн...   14.4.2010, 14:14
|- - Neptun123   Цитата(aleksey_v @ 14.4.2010, 19:14) Кана...   15.4.2010, 3:40
- - даниил   я на 0,5м менее глубины промерзания закладывал. ни...   15.4.2010, 4:01
- - Makito   Утеплять керамзитом, на 0,5 м выше трубы   6.5.2010, 11:42
|- - OlgaO   Цитата(Makito @ 6.5.2010, 12:42) Утеплять...   6.5.2010, 14:45
||- - Makito   Цитата(OlgaO @ 6.5.2010, 14:45) А нормати...   13.5.2010, 10:04
||- - Vict   Цитата(Makito @ 13.5.2010, 10:04) Я заявл...   13.5.2010, 10:18
||- - Makito   Цитата(Vict @ 13.5.2010, 10:18) и много т...   13.5.2010, 13:08
||- - OlgaO   СНиП 2.04.14-88* п.2.10 СНиП 41-03-2003 п.5.7   13.5.2010, 13:39
|- - itanja   Цитата(Makito @ 6.5.2010, 12:42) Утеплять...   6.5.2010, 14:54
|- - Makito   Цитата(itanja @ 6.5.2010, 14:54) а что эт...   13.5.2010, 10:13
- - vovan08   многое зависит от того где вы будете прокладывать,...   6.5.2010, 15:01
- - aleksey_v   Область применения СНиП 41-03-2003 можно распростр...   14.5.2010, 15:18
|- - OlgaO   Цитата(aleksey_v @ 14.5.2010, 16:18) Обла...   14.5.2010, 15:45
- - aleksey_v   У меня написано немного по-другому: "Настоящи...   14.5.2010, 17:54
- - OlgaO   Цитата(aleksey_v @ 14.5.2010, 18:54) У ме...   14.5.2010, 17:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 5:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных