> как защитить котёл от выпадения конденсата?
dronovigor
сообщение 17.4.2010, 12:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, как защитить котёл с ограничением минимальной температуры в обратном трубопроводе от выпадения конденсата дымовых газов в момент запуска котельной установки, когда система заполняется холодной подпиточной водой. Если кто-то на практике такие проблемы решал, поделитесь тонкостями.
Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dronovigor   как защитить котёл от выпадения конденсата?   17.4.2010, 12:25
- - Alex_   Надо минимизировать количество таких запусков. В и...   17.4.2010, 12:39
- - dronovigor   это само собой, но может быть можно как-то предотв...   17.4.2010, 12:57
- - ruben   Цитата(dronovigor @ 17.4.2010, 12:25) Ува...   17.4.2010, 13:05
- - Igor Barishpolets   Прежде всего устранить протечки системы отопления...   17.4.2010, 13:08
|- - ruben   Цитата(Igor Barishpolets @ 17.4.2010, 13...   17.4.2010, 13:18
|- - tiptop   Цитата(ruben @ 17.4.2010, 14:18) Из опыта...   17.4.2010, 15:56
|- - ruben   Цитата(tiptop @ 17.4.2010, 15:56) Несколь...   17.4.2010, 16:18
- - dronovigor   каким наиболее простым разовым способом можно нагр...   17.4.2010, 18:16
|- - tiptop   Цитата(dronovigor @ 17.4.2010, 19:16) как...   17.4.2010, 18:56
|- - CNFHSQ   Цитата(tiptop @ 17.4.2010, 19:56) Темпера...   22.4.2010, 18:31
|- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 22.4.2010, 19:31) Если вз...   22.4.2010, 18:58
|- - CNFHSQ   Цитата(tiptop @ 22.4.2010, 19:58) А если ...   22.4.2010, 19:27
|- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 22.4.2010, 20:27) И как п...   22.4.2010, 19:46
|- - CNFHSQ   Цитата(tiptop @ 22.4.2010, 20:46) Пустяки...   22.4.2010, 20:15
|- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 22.4.2010, 21:15) обратка...   22.4.2010, 20:39
|- - CNFHSQ   Цитата(tiptop @ 22.4.2010, 21:39) Да, пря...   23.4.2010, 5:41
- - Alex_   dronovigor, подпитку можно сделать и в подачу... А...   17.4.2010, 19:03
- - dronovigor   можно ли прогреть воду в котловом контуре до включ...   17.4.2010, 19:22
- - tiptop   В принципе, конечно, можно. Но это экономически не...   17.4.2010, 19:49
- - К.Д.   Если котельная стоит полностью, то подогрев только...   17.4.2010, 20:04
- - jota   dronovigor О каких котлах Вы вообще говорите? Суд...   17.4.2010, 20:46
- - ruben   1.Алгоритм нагрева воды с закрытой и открывающейся...   17.4.2010, 22:03
- - jota   Да никак ....... Для крупных котельных это не акту...   17.4.2010, 22:22
|- - ruben   Цитата(jota @ 17.4.2010, 22:22) Для крупн...   17.4.2010, 22:51
|- - Alex_   Цитата(ruben @ 17.4.2010, 23:51) никто из...   17.4.2010, 23:08
|- - jota   Цитата(Alex_ @ 17.4.2010, 23:08) наскольк...   18.4.2010, 3:39
- - К.Д.   Цитата(tiptop @ 22.4.2010, 23:39) Да, пря...   22.4.2010, 20:56
- - К.Д.   Цитата(tiptop @ 22.4.2010, 23:39) Да, пря...   23.4.2010, 8:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 5:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных