Цитата(tiptop @ 17.4.2010, 19:56) 

Температура воды на входе котла при необходимости повышается подмесом воды с выхода котла.
 Да что же это за подпитка такая интенсивная, что котёл разогреться не может ???
Аварийная подпитка при разрыве теплотрассы ?  

  В теплотехническом справочнике Григорьева за 1983 г. нашел график, где производительность рец .насоса равна примерно примерно 30% от номинала сетевого. Т..е. по Виссману. Кстати рекомендации для газа 60 град , жидкое 70град, сернистое жидкое 110 град. Хотя по расчету 55 град для газа достаточно.
    Если взять предложенную типтоп схему, с котловым контуром и   перемычкой и перенести котловый насос  на перемычку, то получится классическая схема с рец насосом, которая работает след.образом
 Насос постоянно включен до -5 град наружнего воздуха.
 Повышенная цитркуляция (в сравнении со схемой с котловым контуром) в котле, при низкой темпер. наружнего воздуха, вымывает отложения.
  Производительность рец.насоса меньше чем у котлового. 
 Недостаток -температура в на входе в котел колеблется, но все равно выше 55град.