> Ограничение на долю рециркуляционного воздуха, однако....
dron
сообщение 22.4.2010, 12:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



СНиП 31-06-2009

п. 7.58 (касаемо операционных и т.п) Рециркуляционный воздух следует использовать в объеме, не превышающем 30% подаваемого в помещение воздуха

Как-то не очень хорошо получается. Взять среднюю операционную например. Площадь 30 м2, объем 100 м2. Ламинар 9 м2 поставить надо, скорость 0,15 м/с обеспечить надо, итого расход через ламинар 5000 м3/ч. Расход наружного воздуха минимальный 10 об/час - 1000 м3/ч. Тогда расход рециркуляционного - 4000 м3/ч.

А по новому снипу изволь подавать воздух в соотношении 30/70, т.е. 1500 рециркуляционного и 3500 наружного.

Кто что думает? Может я зря брюзжу и эта норма логичная и правильная? Или бред из пальца высосанный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dron   Ограничение на долю рециркуляционного воздуха   22.4.2010, 12:38
- - jota   Это явное противоречие со здравым смыслом .......   22.4.2010, 12:47
|- - Vano   Цитата(jota @ 22.4.2010, 12:47) Это явное...   16.12.2010, 21:55
- - Gorny Velik   Цитата(dron @ 22.4.2010, 13:38) СНиП 31-0...   18.5.2010, 18:04
- - Rewiwal   эмм если я не ошибаюсь, то операционная вообще дол...   21.5.2010, 17:02
- - Rus75   Так кто-нибудь скажет точно, возможно ли прменение...   5.12.2010, 19:15
|- - Vano   Цитата(Rus75 @ 5.12.2010, 19:15) Вот инте...   16.12.2010, 22:07
- - seeker   Уважаемый RUS75/ Может Вам поможет ГОСТ Р 52539 -2...   6.12.2010, 12:29
|- - Rus75   Цитата(seeker @ 6.12.2010, 12:29) Уважаем...   6.12.2010, 18:24
|- - Vano   Цитата(Rus75 @ 6.12.2010, 18:24) Данный Г...   16.12.2010, 22:27
|- - jota   Цитата(Vano @ 16.12.2010, 21:27) Тот редк...   16.12.2010, 23:01
- - Astra tangens   Вообще - то рециркуляция и ламинар - немного разны...   14.12.2010, 11:41
- - Vik   Извиняюсь, я что-то пропустил? Насколько я знаю, в...   16.12.2010, 13:15
- - jota   Во всех современных системах чистых помещений, в т...   16.12.2010, 13:47
|- - Vik   Цитата(jota @ 16.12.2010, 13:47) Во всех ...   16.12.2010, 13:53
|- - Rus75   Цитата(jota @ 16.12.2010, 13:47) Во всех ...   16.12.2010, 15:57
- - jota   У меня есть, но не для РФ. Обратитесь в представит...   16.12.2010, 17:24
- - Vano   Цитата(dron @ 22.4.2010, 12:38) Кто что д...   16.12.2010, 21:44
- - Vano   А коллега из Украины отвечал ДБНом на нормы РФ - в...   17.12.2010, 0:07
- - Rus75   VANO, по поводу стационара я оговорился, имел ввид...   17.12.2010, 21:03
- - daddym   Хм. А зачем упираться в рециркуляцию, можно ведь с...   19.12.2010, 23:48
|- - Rus75   Цитата(daddym @ 19.12.2010, 23:48) Хм. А ...   22.12.2010, 10:01
- - daddym   Ну да, пластинчатый теплообменник конечно штука гр...   22.12.2010, 21:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 5:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных