Уважаемые специалисты, помогите!
Офис коридорного типа, длина коридора 35 метров и в его торце находится окно, дымоудаления в здании нет. При ремонте, коридор перегородили 2-я деревянными дверями получив примерно равные куски длиной по 12 метров. При проверке инспектор дал заключение, что мы "допустили изменение объемно-планировочных решений ухудшивших условия эвакуации людей, а именно: установленными перегородками перекрыли оконные проемы предназначенные для естественного освещения коридоров, при этом систему вытяжной противодымной вентиляции в коридорах не предусмотрели".

Но ведь по СП 7.13130.2009 в п. 7.2. следует предусматривать дымоудаление ....
в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения …
у нас же получилось менее 15м.
Есть ли в нашем случае возможность не городить огород с вентиляцией и удовлетворить нормам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mikle_2010   Разделение коридора на отрезки менее 15 метров и дымоудаление   22.4.2010, 16:55
- - dron   Цитата(Mikle_2010 @ 22.4.2010, 16:55) Но ...   22.4.2010, 17:51
- - Циркуль   Цитата(Mikle_2010 @ 22.4.2010, 17:55) Ува...   23.4.2010, 7:10
- - Mikle_2010   Естественно перегородки (они-же двери) мы сняли, и...   23.4.2010, 10:57
|- - Циркуль   Цитата(Mikle_2010 @ 23.4.2010, 11:57) Ест...   23.4.2010, 12:55
- - EJIEHA   Mikle_2010 Я кого-нибудь, когда-нибудь покусаю... ...   23.4.2010, 13:42
|- - Mikle_2010   Цитата(EJIEHA @ 23.4.2010, 14:42) Mikle_2...   23.4.2010, 14:13
- - EJIEHA   Ну уж точно не для того, чтобы под эту норму корид...   23.4.2010, 14:28
- - Mikle_2010   Цитата(EJIEHA @ 23.4.2010, 15:28) Ну уж т...   23.4.2010, 15:15
- - JJJJ   Цитата(Mikle_2010 @ 23.4.2010, 13:15) Я п...   23.4.2010, 16:51
- - Mikle_2010   Цитата(JJJJ @ 23.4.2010, 17:51) А для чег...   23.4.2010, 17:06
|- - JJJJ   Цитата(Mikle_2010 @ 23.4.2010, 15:06) Впо...   23.4.2010, 17:12
- - dron   Цитата(JJJJ @ 23.4.2010, 16:51) А для чег...   23.4.2010, 18:07
- - Циркуль   Цитата(dron @ 23.4.2010, 19:07) А вот это...   23.4.2010, 20:41
- - dron   Цитата(Циркуль @ 23.4.2010, 21:41) Недавн...   23.4.2010, 21:40
- - Mikle_2010   Цитата(Циркуль @ 23.4.2010, 21:41) Недавн...   23.4.2010, 22:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 5:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных