Здравствуйте, товарищи проектировщики!
Хотелось бы услышать некоторые уточнения насчет одного вопроса....связанного с подбором вентиляторов. Как известно для этого используются 2 величины: расход и потери давления в сети.

В институте учат так: Полное давление вентилятора должно быть равно потерям давления в сети. Для приточной устанвоки нужно сложить все сопротивления: Pполн=1,1*(Рсети+Ррешетки+Pкалорифера+...и т.д). Далее в учебниках ссылаются на катологи производителей оборудования, где по графикам зависимостси расхода от полного давления(якобы равного сопротивлению сети) подбирается вентилятор. Т.е по учебнику выходит, что сопротивление сети равно полному давлению вентилятора....
Однако в фирменных программах для подбора приточных установок, которые я встречал, требуется вбивать только величину статического давления.....более того в руководствах написано, что сопротивление сети воздуховодов это есть статическое давление...

Я уже совсем запутался, как же правильно на самом деле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dio_Rock   Полное и статическое давление.   26.4.2010, 14:44
- - Skaramush   Полное давление это сумма статического и динамичес...   26.4.2010, 15:51
|- - Dio_Rock   Цитата(Skaramush @ 26.4.2010, 19:51) Прог...   26.4.2010, 16:16
|- - Zotz   Цитата(Skaramush @ 26.4.2010, 14:51) Полн...   4.3.2016, 15:12
- - Skaramush   Ув. Dio Rock, ещё раз Вам повторяю - сопротивление...   26.4.2010, 17:14
- - JJJJ   Цитата(Dio_Rock @ 26.4.2010, 11:44) Здрав...   26.4.2010, 17:33
- - Dio_Rock   Я полностью с вами согласен. Тогда получается, что...   26.4.2010, 22:27
|- - Skaramush   Цитата(Dio_Rock @ 26.4.2010, 22:27) Я пол...   27.4.2010, 10:13
- - WhiteShark   Вам сюда http://www.c-o-k.com.ua/content/view/809/...   27.4.2010, 11:10
- - Интересующийся   Статическое давление измерить просто - трубку Пито...   27.4.2010, 11:35
|- - JJJJ   Цитата(Интересующийся @ 27.4.2010, 9:35) ...   27.4.2010, 12:13
|- - Skaramush   Цитата(Интересующийся @ 27.4.2010, 11:35)...   27.4.2010, 14:26
|- - Интересующийся   Цитата(Skaramush @ 27.4.2010, 17:26) И ст...   27.4.2010, 14:51
|- - Skaramush   Цитата(Интересующийся @ 27.4.2010, 14:51)...   27.4.2010, 14:56
|- - Интересующийся   Цитата(Skaramush @ 27.4.2010, 17:56) ... ...   28.4.2010, 6:58
|- - Skaramush   Цитата(Интересующийся @ 28.4.2010, 6:58) ...   28.4.2010, 8:48
|- - Интересующийся   Цитата(Skaramush @ 28.4.2010, 11:48) Выну...   28.4.2010, 9:22
- - seeker   В тексте данной ссылки есть ошибки 1. неправильно...   27.4.2010, 11:38
- - Интересующийся   Естественно, потерь в такой системе нет. Если сист...   27.4.2010, 12:25
|- - JJJJ   Цитата(Интересующийся @ 27.4.2010, 10:25)...   27.4.2010, 13:00
|- - Интересующийся   Цитата(JJJJ @ 27.4.2010, 16:00) Ну тогда ...   27.4.2010, 13:09
|- - JJJJ   Цитата(Интересующийся @ 27.4.2010, 11:09)...   27.4.2010, 14:17
|- - Интересующийся   Цитата(JJJJ @ 27.4.2010, 17:17) Специальн...   27.4.2010, 14:42
|- - Dio_Rock   Цитата(JJJJ @ 27.4.2010, 18:17) Изменения...   27.4.2010, 14:43
|- - JJJJ   Цитата(Dio_Rock @ 27.4.2010, 12:43) Если ...   27.4.2010, 15:53
- - Интересующийся   !   27.4.2010, 12:25
- - Интересующийся   !   27.4.2010, 12:25
- - alem   Лучше пользоваться обезличенным названием "пн...   28.4.2010, 9:00
|- - Skaramush   Цитата(alem @ 28.4.2010, 9:00) Лучше поль...   28.4.2010, 16:25
- - too_zerocool   Интересующийся, снимаем одну из приемных трубок и ...   28.4.2010, 9:44
- - Алекс_Глoz   Здравствуйте коллеги. Строго говоря прав Интересую...   30.4.2010, 14:03
- - ArFey   Вы бы еще на иврите текст привели. Конечно, малоп...   30.4.2010, 14:21
- - Skaramush   ММН имеет К = 0,2; 0,3; 0,4; 0,6 и 0,8   30.4.2010, 14:30
- - Алекс_Глoz   Ну знаете с Ивритом вы загнули. Я просто зашел в и...   30.4.2010, 14:35
|- - Skaramush   Цитата(Алекс_Глoz @ 30.4.2010, 14:35) Ну ...   30.4.2010, 14:45
- - Алекс_Глoz   Кстати для обмена опытом- какие приборы вы использ...   30.4.2010, 14:56
|- - Skaramush   Цитата(Алекс_Глoz @ 30.4.2010, 14:56) Кст...   30.4.2010, 15:08
- - alem   Трубка -это просто приёмник давления, полного или ...   30.4.2010, 15:46
- - Алекс_Глoz   Похоже только не совсем. Во первых та трубка не им...   30.4.2010, 15:52
- - Lourens   Здраствуйте. Обясните пожалуйста, при подборе руфт...   14.5.2010, 11:52
- - Skaramush   Никакого противоречия нет. При (скорее всего) мини...   14.5.2010, 12:02
|- - Lourens   Цитата(Skaramush @ 14.5.2010, 12:02) Ника...   14.5.2010, 12:03
|- - Skaramush   Цитата(Lourens @ 14.5.2010, 12:03) то ест...   14.5.2010, 12:11
|- - Lourens   Цитата(Skaramush @ 14.5.2010, 12:11) Ничу...   14.5.2010, 12:15
|- - Skaramush   Цитата(Lourens @ 14.5.2010, 12:15) ну тог...   14.5.2010, 12:25
- - denis777   Все вытяжные вентиляторы компании Веза подбираются...   25.8.2010, 22:00
- - Skaramush   Уточните, будьте добры, по статическому давлению п...   25.8.2010, 23:15
- - ail   по-моему, не совсем правильно только статическое у...   26.8.2010, 7:32
- - denis777   Цитатапо-моему, не совсем правильно только статиче...   26.8.2010, 8:55
- - ail   в каталогах вентиляторов веза есть данные динамиче...   26.8.2010, 9:13
- - denis777   Т.е. получаеться что выгодно соорудить сеть на вых...   26.8.2010, 9:52
- - ail   осевые вентиляторы самые сложные по характеристика...   26.8.2010, 10:13
- - denis777   насчет осевиков я с вами согласен. Но мне интересе...   26.8.2010, 10:59
- - ail   что значит какая-то сеть на выхлопе? Если вентилят...   26.8.2010, 16:05
- - denis777   Цитатачто значит какая-то сеть на выхлопе? Ну к пр...   26.8.2010, 18:04
- - ail   напсчет выигрыша от отвода на выхлопе - надо счита...   27.8.2010, 7:06
- - ne_rylut   Уважаемые специалисты. Как более корректно подобра...   28.8.2010, 13:53
- - denis777   Закреплено ли законодательно где-то что вытяжные о...   1.9.2010, 17:23
|- - ne_rylut   Цитата(denis777 @ 1.9.2010, 17:23) Закреп...   1.9.2010, 18:55
- - ail   при чем тут законодательство - просто динамика у о...   1.9.2010, 21:11
- - denis777   Весь вопрос втом, что кое-кто поставил в проекте к...   1.9.2010, 21:52
- - ail   нечего доказывать - при вытяжке все динамическое ...   1.9.2010, 22:24
|- - Axel   Цитата(ail @ 1.9.2010, 22:24) нечего дока...   6.3.2011, 11:39
- - denis777   нужна ссылка. не хотят признавать. говорят что по-...   1.9.2010, 22:30
- - ail   хех.. не знаю, в любом учебнике- ну например ...   2.9.2010, 17:04
- - denis777   Спасибо   2.9.2010, 20:16
- - инж323   RE: Полное и статическое давление.   3.9.2010, 3:05
- - uka1983   ПО советам сообщества сваял быстренько характерист...   12.10.2010, 14:13
- - broyler   Если не трудно поясните мне один момент: при выбор...   3.3.2011, 11:24
- - ail   Вы же сами написали - рабочей точкой будет пересеч...   3.3.2011, 15:09
|- - WhiteShark   Цитата(ail @ 3.3.2011, 15:09) а динамичес...   4.3.2011, 20:53
||- - msi   Цитата(WhiteShark @ 4.3.2011, 20:53) сорр...   4.3.2011, 21:37
|- - ne_rylut   Цитата(ail @ 3.3.2011, 14:09) а динамичес...   9.3.2011, 12:20
- - broyler   ail, из Ваших слов я понимаю, что РТ -это пересече...   3.3.2011, 16:39
- - ЮрийБ   При условии что расход воздуха при данном статичес...   3.3.2011, 21:52
- - broyler   Меня собственно вот какой вопрос терзает: допустим...   3.3.2011, 22:09
- - ail   40 м3/час это что, тысячи? или всего 40?   4.3.2011, 10:00
- - broyler   просто 40, я вентиляцию для РЭА расчитываю   4.3.2011, 12:22
- - ail   просто 40 не бывает   4.3.2011, 15:34
- - broyler   ail, 40 кубометров в час, если это так принципиаль...   4.3.2011, 20:04
- - ail   Непонял, это мне кивок? Про невдомек? Про Паскали ...   5.3.2011, 9:44
- - ail   Если на выхлопе к осевому присоединить расширяющий...   6.3.2011, 17:42
- - Skaramush   Аналогично   4.3.2016, 19:49
- - Arseny   Доброго времени суток, уважаемые специалисты! ...   7.2.2017, 19:11
|- - NOVIK_N   Цитата(Arseny @ 7.2.2017, 19:11) Помогите...   10.2.2017, 14:45
- - Skaramush   Чтобы на глубокое вникание не тратить время, как В...   7.2.2017, 21:18
- - Skaramush   Прошу прощения, что за новую терминологию Вы пытае...   10.2.2017, 15:12
|- - NOVIK_N   Цитата(Skaramush @ 10.2.2017, 15:12) что ...   10.2.2017, 18:31
- - Skaramush   Даже не поняли. Откуда вы выкопали "внутренне...   10.2.2017, 18:50
- - Амиго   700 Па... очь сложно будет прижать ближайший возду...   10.2.2017, 18:51
|- - Skaramush   Цитата(Амиго @ 10.2.2017, 19:51) я тоже н...   10.2.2017, 18:55
|- - NOVIK_N   Цитата(Амиго @ 10.2.2017, 18:51) Прошу пр...   10.2.2017, 20:15
- - Skaramush   Найдите в ГОСТ, что такое "полное давление ве...   10.2.2017, 20:31
- - Wiz   ЦитатаБудьте внимательнее. Я писал о потерях выбро...   10.2.2017, 20:37
|- - NOVIK_N   Цитата(Wiz @ 10.2.2017, 20:37) При пустом...   10.2.2017, 22:24
|- - Skaramush   Цитата(NOVIK_N @ 10.2.2017, 23:24) А не п...   11.2.2017, 7:33
- - Wiz   ЦитатаА не при пустом месте выхлопа, например с ре...   10.2.2017, 22:34
|- - NOVIK_N   Цитата(Wiz @ 10.2.2017, 22:34) принимаетс...   10.2.2017, 23:11
- - Wiz   ЦитатаЯ так и думал, что Вы ошибаетесь. Местное со...   10.2.2017, 23:57
- - Амиго   Я чото ничо не понял. ))) КМСы определяют ж опытн...   11.2.2017, 13:38
3 страниц V   1 2 3 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 1:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных