Полное и статическое давление., Путаница при подборе вентиляторов |
|
|
|
26.4.2010, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071

|
Здравствуйте, товарищи проектировщики! Хотелось бы услышать некоторые уточнения насчет одного вопроса....связанного с подбором вентиляторов. Как известно для этого используются 2 величины: расход и потери давления в сети.
В институте учат так: Полное давление вентилятора должно быть равно потерям давления в сети. Для приточной устанвоки нужно сложить все сопротивления: Pполн=1,1*(Рсети+Ррешетки+Pкалорифера+...и т.д). Далее в учебниках ссылаются на катологи производителей оборудования, где по графикам зависимостси расхода от полного давления(якобы равного сопротивлению сети) подбирается вентилятор. Т.е по учебнику выходит, что сопротивление сети равно полному давлению вентилятора.... Однако в фирменных программах для подбора приточных установок, которые я встречал, требуется вбивать только величину статического давления.....более того в руководствах написано, что сопротивление сети воздуховодов это есть статическое давление...
Я уже совсем запутался, как же правильно на самом деле?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Dio_Rock Полное и статическое давление. 26.4.2010, 14:44 Skaramush Полное давление это сумма статического и динамичес... 26.4.2010, 15:51 Dio_Rock Цитата(Skaramush @ 26.4.2010, 19:51) Прог... 26.4.2010, 16:16 Zotz Цитата(Skaramush @ 26.4.2010, 14:51) Полн... 4.3.2016, 15:12 Skaramush Ув. Dio Rock, ещё раз Вам повторяю - сопротивление... 26.4.2010, 17:14 JJJJ Цитата(Dio_Rock @ 26.4.2010, 11:44) Здрав... 26.4.2010, 17:33 Dio_Rock Я полностью с вами согласен. Тогда получается, что... 26.4.2010, 22:27 Skaramush Цитата(Dio_Rock @ 26.4.2010, 22:27) Я пол... 27.4.2010, 10:13 WhiteShark Вам сюда http://www.c-o-k.com.ua/content/view/809/... 27.4.2010, 11:10 Интересующийся Статическое давление измерить просто - трубку Пито... 27.4.2010, 11:35 JJJJ Цитата(Интересующийся @ 27.4.2010, 9:35) ... 27.4.2010, 12:13 Skaramush Цитата(Интересующийся @ 27.4.2010, 11:35)... 27.4.2010, 14:26  Интересующийся Цитата(Skaramush @ 27.4.2010, 17:26) И ст... 27.4.2010, 14:51   Skaramush Цитата(Интересующийся @ 27.4.2010, 14:51)... 27.4.2010, 14:56    Интересующийся Цитата(Skaramush @ 27.4.2010, 17:56) ... ... 28.4.2010, 6:58     Skaramush Цитата(Интересующийся @ 28.4.2010, 6:58) ... 28.4.2010, 8:48      Интересующийся Цитата(Skaramush @ 28.4.2010, 11:48) Выну... 28.4.2010, 9:22 seeker В тексте данной ссылки есть ошибки
1. неправильно... 27.4.2010, 11:38 Интересующийся Естественно, потерь в такой системе нет.
Если сист... 27.4.2010, 12:25 JJJJ Цитата(Интересующийся @ 27.4.2010, 10:25)... 27.4.2010, 13:00  Интересующийся Цитата(JJJJ @ 27.4.2010, 16:00) Ну тогда ... 27.4.2010, 13:09   JJJJ Цитата(Интересующийся @ 27.4.2010, 11:09)... 27.4.2010, 14:17    Интересующийся Цитата(JJJJ @ 27.4.2010, 17:17) Специальн... 27.4.2010, 14:42    Dio_Rock Цитата(JJJJ @ 27.4.2010, 18:17) Изменения... 27.4.2010, 14:43     JJJJ Цитата(Dio_Rock @ 27.4.2010, 12:43) Если ... 27.4.2010, 15:53 Интересующийся ! 27.4.2010, 12:25 Интересующийся ! 27.4.2010, 12:25 alem Лучше пользоваться обезличенным названием "пн... 28.4.2010, 9:00 Skaramush Цитата(alem @ 28.4.2010, 9:00) Лучше поль... 28.4.2010, 16:25 too_zerocool Интересующийся, снимаем одну из приемных трубок и ... 28.4.2010, 9:44 Алекс_Глoz Здравствуйте коллеги.
Строго говоря прав Интересую... 30.4.2010, 14:03 ArFey Вы бы еще на иврите текст привели. Конечно, малоп... 30.4.2010, 14:21 Skaramush ММН имеет К = 0,2; 0,3; 0,4; 0,6 и 0,8 30.4.2010, 14:30 Алекс_Глoz Ну знаете с Ивритом вы загнули. Я просто зашел в и... 30.4.2010, 14:35 Skaramush Цитата(Алекс_Глoz @ 30.4.2010, 14:35) Ну ... 30.4.2010, 14:45 Алекс_Глoz Кстати для обмена опытом- какие приборы вы использ... 30.4.2010, 14:56 Skaramush Цитата(Алекс_Глoz @ 30.4.2010, 14:56) Кст... 30.4.2010, 15:08 alem Трубка -это просто приёмник давления, полного или ... 30.4.2010, 15:46 Алекс_Глoz Похоже только не совсем. Во первых та трубка не им... 30.4.2010, 15:52 Lourens Здраствуйте. Обясните пожалуйста, при подборе руфт... 14.5.2010, 11:52 Skaramush Никакого противоречия нет. При (скорее всего) мини... 14.5.2010, 12:02 Lourens Цитата(Skaramush @ 14.5.2010, 12:02) Ника... 14.5.2010, 12:03  Skaramush Цитата(Lourens @ 14.5.2010, 12:03) то ест... 14.5.2010, 12:11   Lourens Цитата(Skaramush @ 14.5.2010, 12:11) Ничу... 14.5.2010, 12:15    Skaramush Цитата(Lourens @ 14.5.2010, 12:15) ну тог... 14.5.2010, 12:25 denis777 Все вытяжные вентиляторы компании Веза подбираются... 25.8.2010, 22:00 Skaramush Уточните, будьте добры, по статическому давлению п... 25.8.2010, 23:15 ail по-моему, не совсем правильно только статическое у... 26.8.2010, 7:32 denis777 Цитатапо-моему, не совсем правильно только статиче... 26.8.2010, 8:55 ail в каталогах вентиляторов веза есть данные динамиче... 26.8.2010, 9:13 denis777 Т.е. получаеться что выгодно соорудить сеть на вых... 26.8.2010, 9:52 ail осевые вентиляторы самые сложные по характеристика... 26.8.2010, 10:13 denis777 насчет осевиков я с вами согласен. Но мне интересе... 26.8.2010, 10:59 ail что значит какая-то сеть на выхлопе? Если вентилят... 26.8.2010, 16:05 denis777 Цитатачто значит какая-то сеть на выхлопе? Ну к пр... 26.8.2010, 18:04 ail напсчет выигрыша от отвода на выхлопе - надо счита... 27.8.2010, 7:06 ne_rylut Уважаемые специалисты. Как более корректно подобра... 28.8.2010, 13:53 denis777 Закреплено ли законодательно где-то что вытяжные о... 1.9.2010, 17:23 ne_rylut Цитата(denis777 @ 1.9.2010, 17:23) Закреп... 1.9.2010, 18:55 ail при чем тут законодательство - просто динамика у о... 1.9.2010, 21:11 denis777 Весь вопрос втом, что кое-кто поставил в проекте к... 1.9.2010, 21:52 ail нечего доказывать - при вытяжке все динамическое ... 1.9.2010, 22:24 Axel Цитата(ail @ 1.9.2010, 22:24) нечего дока... 6.3.2011, 11:39 denis777 нужна ссылка. не хотят признавать. говорят что по-... 1.9.2010, 22:30 ail хех.. не знаю, в любом учебнике- ну например ... 2.9.2010, 17:04 denis777 Спасибо 2.9.2010, 20:16 инж323 RE: Полное и статическое давление. 3.9.2010, 3:05 uka1983 ПО советам сообщества сваял быстренько характерист... 12.10.2010, 14:13 broyler Если не трудно поясните мне один момент: при выбор... 3.3.2011, 11:24 ail Вы же сами написали - рабочей точкой будет пересеч... 3.3.2011, 15:09 WhiteShark Цитата(ail @ 3.3.2011, 15:09) а динамичес... 4.3.2011, 20:53  msi Цитата(WhiteShark @ 4.3.2011, 20:53) сорр... 4.3.2011, 21:37 ne_rylut Цитата(ail @ 3.3.2011, 14:09) а динамичес... 9.3.2011, 12:20 broyler ail, из Ваших слов я понимаю, что РТ -это пересече... 3.3.2011, 16:39 ЮрийБ При условии что расход воздуха при данном статичес... 3.3.2011, 21:52 broyler Меня собственно вот какой вопрос терзает: допустим... 3.3.2011, 22:09 ail 40 м3/час это что, тысячи? или всего 40? 4.3.2011, 10:00 broyler просто 40, я вентиляцию для РЭА расчитываю 4.3.2011, 12:22 ail просто 40 не бывает 4.3.2011, 15:34 broyler ail, 40 кубометров в час, если это так принципиаль... 4.3.2011, 20:04 ail Непонял, это мне кивок? Про невдомек? Про Паскали ... 5.3.2011, 9:44 ail Если на выхлопе к осевому присоединить расширяющий... 6.3.2011, 17:42 Skaramush Аналогично 4.3.2016, 19:49 Arseny Доброго времени суток, уважаемые специалисты! ... 7.2.2017, 19:11 NOVIK_N Цитата(Arseny @ 7.2.2017, 19:11) Помогите... 10.2.2017, 14:45 Skaramush Чтобы на глубокое вникание не тратить время, как В... 7.2.2017, 21:18 Skaramush Прошу прощения, что за новую терминологию Вы пытае... 10.2.2017, 15:12 NOVIK_N Цитата(Skaramush @ 10.2.2017, 15:12) что ... 10.2.2017, 18:31 Skaramush Даже не поняли.
Откуда вы выкопали "внутренне... 10.2.2017, 18:50 Амиго 700 Па... очь сложно будет прижать ближайший возду... 10.2.2017, 18:51 Skaramush Цитата(Амиго @ 10.2.2017, 19:51) я тоже н... 10.2.2017, 18:55 NOVIK_N Цитата(Амиго @ 10.2.2017, 18:51) Прошу пр... 10.2.2017, 20:15 Skaramush Найдите в ГОСТ, что такое "полное давление ве... 10.2.2017, 20:31 Wiz ЦитатаБудьте внимательнее. Я писал о потерях выбро... 10.2.2017, 20:37 NOVIK_N Цитата(Wiz @ 10.2.2017, 20:37) При пустом... 10.2.2017, 22:24  Skaramush Цитата(NOVIK_N @ 10.2.2017, 23:24) А не п... 11.2.2017, 7:33 Wiz ЦитатаА не при пустом месте выхлопа, например с ре... 10.2.2017, 22:34 NOVIK_N Цитата(Wiz @ 10.2.2017, 22:34) принимаетс... 10.2.2017, 23:11 Wiz ЦитатаЯ так и думал, что Вы ошибаетесь. Местное со... 10.2.2017, 23:57 Амиго Я чото ничо не понял. )))
КМСы определяют ж опытн... 11.2.2017, 13:38
3 страниц
1 2 3 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|