Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщений в этой теме
NovAl Дайте совет по паровому отоплению 29.4.2010, 21:11 corner а откуда пар, вообще, получаете? какое его давлени... 29.4.2010, 21:33 NovAl Пар получаем с заводской котельной, диаметр паропр... 29.4.2010, 22:04 gilepp Необходимы прежде всего конденсатоотводчики, чтобы... 30.4.2010, 7:32 72Alen Я проходил это лет 10 назад.
Изучите отдельно кажд... 30.4.2010, 9:30 gilepp ЦитатаИзучите отдельно каждый участок отопления и ... 30.4.2010, 13:52 NovAl Спасибо!!!
Расход пара на данный моме... 30.4.2010, 18:46 gilepp ЦитатаКО нужно ставить на все поребителей??? Напри... 30.4.2010, 19:48![]() NovAl На регистр маленький КО это каой Ду15-20??? А на к... 1.5.2010, 11:21 gilepp КО по диаметру не подбираются, но обычно на регист... 1.5.2010, 17:45 NovAl Огромное спасибо за помощь!!!
Novikov5... 2.5.2010, 12:00 gilepp ЦитатаА на калориферы КСк 48 на каждую секцию како... 2.5.2010, 19:36 NovAl КСк 48 знаю что водяные, отопление то водяное был... 3.5.2010, 14:08