Здравствуйте!!!

Я работаю слесарем-сантехником на машиностроительном предприятии, обслуживаю не большой цех, в котором паровое отопление (калориферы тепловой завесы ворот, ряд регистров отопления, один калорифер отопления, раньше было водяное, но все было нахальным образом переделано на пар) и немного технологии (две сушильные покрасочные камеры с калориферами и одна ванна обезжиривания) через которую проходит змеевик с паром, постоянно присутствуют гидроудары особенно при запуске, энергетика это особенно не заботит. Но вот на носу лето и можно будет что то изменить. Только вот что изменить что бы избавится или уменьшить гидроудары??? Не знаю за что взяться, может подскажите в очень общих чертах что можно изменить без больших капиталовложений.

Напишите что желательно предоставит что бы Вы могли более объективно оценить проблему???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- NovAl   Дайте совет по паровому отоплению   29.4.2010, 21:11
- - corner   а откуда пар, вообще, получаете? какое его давлени...   29.4.2010, 21:33
- - NovAl   Пар получаем с заводской котельной, диаметр паропр...   29.4.2010, 22:04
- - gilepp   Необходимы прежде всего конденсатоотводчики, чтобы...   30.4.2010, 7:32
- - 72Alen   Я проходил это лет 10 назад. Изучите отдельно кажд...   30.4.2010, 9:30
- - gilepp   ЦитатаИзучите отдельно каждый участок отопления и ...   30.4.2010, 13:52
- - NovAl   Спасибо!!! Расход пара на данный моме...   30.4.2010, 18:46
- - gilepp   ЦитатаКО нужно ставить на все поребителей??? Напри...   30.4.2010, 19:48
|- - NovAl   На регистр маленький КО это каой Ду15-20??? А на к...   1.5.2010, 11:21
- - gilepp   КО по диаметру не подбираются, но обычно на регист...   1.5.2010, 17:45
- - NovAl   Огромное спасибо за помощь!!! Novikov5...   2.5.2010, 12:00
- - gilepp   ЦитатаА на калориферы КСк 48 на каждую секцию како...   2.5.2010, 19:36
- - NovAl   КСк 48 знаю что водяные, отопление то водяное был...   3.5.2010, 14:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 12:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных