Уважаемые специалисты ОВиК, прошу вашей помощи.
Проектирую административное здание с закрытой и независимой системами на отопление, вентиляцию и ГВС.
На вводе в здание ИТП.
Нагрузки такие:
- отопление радиаторное (в системе 70-45град С) Q=55кВт
- отопление фанкойлами (в системе 55-45град С) Q=115кВт
- вентиляция (в системе 70-45град С) Q=330кВт
Устанавливаю 1 теплообменник на все Q=500кВт с теплоносителем 70-45градС и для фанкойлов понижаю ее с помощью 3-х ходового клапана

- ГВС Qмах час=230кВт
Согласно СНиП Проектирование тепловых пунктов ступени для ГВС определяем соотношение нагрузок Qмах час/Q от
Как быть в моем случае? Я думаю, что надо 230/500=0,46 - 2 ступени
Права ли я?
В СНиПе вентиляционная нагрузка не учитывается, но почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Tasha2   ИТП на вводе в здание   6.5.2010, 18:42
- - jota   Откуда в административном здании 230 кВт на ГВ...?...   6.5.2010, 18:47
- - Tasha2   В здании пищеблок и поэтому нагрузка на ГВС больша...   6.5.2010, 19:39
- - Studentik   Источник тепла какой? На системы вентиляции исполь...   7.5.2010, 10:00
- - jota   Studentikа не слушайте! Прекрасно подбираются ...   7.5.2010, 10:51
- - ivan-l-ing   230/115+55=1,4 ГВС 2-ступенчатая, т/о на отопление...   7.5.2010, 13:09
|- - jota   Цитата(ivan-l-ing @ 7.5.2010, 13...   7.5.2010, 13:25
- - ivan-l-ing   В тсо не верят, что различные потребители тепла с ...   7.5.2010, 13:42
- - jota   "Переразмеренный" ТО это не беда. Обратк...   7.5.2010, 13:57
- - Tasha2   Всем большое спасибо! Параметры теплоносителя...   7.5.2010, 19:38
|- - ivan-l-ing   Цитата(Tasha2 @ 7.5.2010, 20:38) Всем бо...   7.5.2010, 20:56
- - jota   Источник тепловая сеть или котельная?   7.5.2010, 20:37
- - Tasha2   ЦитатаИсточник тепловая сеть или котельная?. Источ...   8.5.2010, 18:40
- - ivan-l-ing   Коллега, начнем с начала? 1. Советую выложить тех ...   8.5.2010, 21:45
- - Tasha2   С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!!!! В России т...   9.5.2010, 21:04
- - jota   Вам нужно уяснить для чего ставить 2 ступенчатый п...   9.5.2010, 21:24
- - Gemini   ЦитатаВ России таких ТУ может и не бывает, но мой ...   10.5.2010, 6:22
- - Tasha2   ЦитатаВам нужно уяснить для чего ставить 2 ступенч...   12.5.2010, 17:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 1:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных