1 вент шахта на крыше должна подниматься выше конька или парапета на 1 метр а если рядом лифтовая шахта или пристройка то выше их 2 над вент шахтой жолжен стоять зонт или дефлектор типа цаги 3 вент канал кирпичный по советским снип должен быть оштукатурен 4 вент канал кирпичный или из асбесто цементных труб можетбыть поврежден или засыпан мусором 5 в вент канал могли врезаться соседи или он опускается ниже 6 не заделаны отверстия в пустотках плит перекрытия 6живое сечение вент решетки слищком мало 7 строителями составляется акт на скрытые работы