доброе время суток всем. чтото я не нашел отдельную тему о котельных, поэтому пишу тут!
проектирую небольшую котельную для коттеджа, на 60 кВт с 50% резервом, итого 3 котла по 30 кВт Baxi Slim 1.300 Fi, для системы ГВС принят UB 1000 SC. котлы работать буду в каскаде, подключены через гидравлическую стрелку к гребенки с 4 ветками, одна из которых на бойлер ГВС, все с насосами.
щас имеется только план в 3д, сделаю схему выложу.
несколько вопросов:
1. знаю что группа безопасности нужна для каждого котла, вопрос: где именно ее ставить? на прямой или обратке?
2. куда лучше подключать подпитку?
3. насколько страшен подбор расширительного бака по мощности, не зная точного объема системы?
4. нужно ли расширительный бак на систему ГВС?

заранее благодарен за внимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vip_artur   Котельная коттеджа   24.5.2010, 9:17
- - Seifer   1. Обратка -> меньше температура и давление 2. ...   24.5.2010, 9:52
|- - Интересующийся   Цитата(Seifer @ 24.5.2010, 12:52) 1. Обра...   24.5.2010, 10:34
|- - BIONDER   Цитата(Seifer @ 24.5.2010, 10:52) 4. не в...   24.5.2010, 14:08
|- - EJIEHA   Цитата(BIONDER @ 24.5.2010, 15:08) ... а ...   24.5.2010, 14:23
|- - BIONDER   Цитата(EJIEHA @ 24.5.2010, 15:23) А если ...   24.5.2010, 14:40
|- - BIONDER   Цитата(EJIEHA @ 24.5.2010, 15:23) А если ...   24.5.2010, 14:56
|- - EJIEHA   Цитата(BIONDER @ 24.5.2010, 15:52) EJIEHA...   24.5.2010, 14:57
|- - jota   Цитата(BIONDER @ 24.5.2010, 14:56) 25л ба...   24.5.2010, 15:00
|- - BIONDER   Цитата(jota @ 24.5.2010, 16:00) Бачок 25 ...   24.5.2010, 15:02
- - vip_artur   спасибо за ответ. 2. прикладываю схему. правильно ...   24.5.2010, 10:07
|- - Интересующийся   Цитата(vip_artur @ 24.5.2010, 13:07) .......   24.5.2010, 13:11
|- - vip_artur   Цитата(Интересующийся @ 24.5.2010, 14:11)...   24.5.2010, 14:30
- - Seifer   Всё правильно планируете =)   24.5.2010, 10:28
- - Seifer   ну например, потому что на обратке будут стоять на...   24.5.2010, 11:39
|- - Интересующийся   Прочитайте, что Вы написали в своем первом постинг...   24.5.2010, 12:03
||- - vip_artur   Цитата(Интересующийся @ 24.5.2010, 13:03)...   24.5.2010, 12:25
|- - Интересующийся   Прочитайте, что Вы написали в своем первом постинг...   24.5.2010, 12:03
- - Seifer   насос на обратке. группа безопасности до насоса . ...   24.5.2010, 12:15
- - jota   В отличие от ИТП в котельных предохранительный кла...   24.5.2010, 13:11
- - BIONDER   Фильтры лучше не перед насосом, а на обратку. Межд...   24.5.2010, 14:16
- - jota   Цитата(BIONDER @ 24.5.2010, 14:08) Бойлер...   24.5.2010, 14:51
|- - vip_artur   Цитата(jota @ 24.5.2010, 15:51) Иногда в ...   24.5.2010, 16:38
- - Seifer   потому что ГВС, видимо.   24.5.2010, 15:06
|- - BIONDER   Цитата(Seifer @ 24.5.2010, 16:06) потому ...   25.5.2010, 10:17
- - jota   Запас....и далее по тексту... (не помешает)   24.5.2010, 17:16
- - Seifer   я тоже не слышал, но это не значит, что их нет =))...   25.5.2010, 10:21
- - BIONDER   видишь суслика нет и я не вижу а он есть!   25.5.2010, 10:55
|- - jota   Цитата(BIONDER @ 25.5.2010, 10:55) видишь...   25.5.2010, 12:17
|- - Интересующийся   Цитата(jota @ 25.5.2010, 15:17) ...расшир...   25.5.2010, 12:28
|- - BIONDER   Цитата(jota @ 25.5.2010, 13:17) [/b] Если...   26.5.2010, 8:57
- - vip_artur   вроде почти закончил свою котельную, схему еще не ...   26.5.2010, 9:21
|- - BIONDER   Цитата(vip_artur @ 26.5.2010, 10:21) врод...   26.5.2010, 9:26
|- - vip_artur   Цитата(BIONDER @ 26.5.2010, 10:26) Так вы...   26.5.2010, 9:45
|- - BIONDER   Цитата(vip_artur @ 26.5.2010, 10:45) да...   26.5.2010, 9:59
- - jota   Художник......Шишкин!   26.5.2010, 10:31
|- - vip_artur   Цитата(jota @ 26.5.2010, 11:31) Художник....   26.5.2010, 10:39
|- - jota   Цитата(vip_artur @ 26.5.2010, 10:39) я, к...   26.5.2010, 11:24
- - Seifer   Цитатая, как бы, технической критики хотел... Ну в...   26.5.2010, 10:50
|- - BIONDER   Цитата(Seifer @ 26.5.2010, 11:50) Ну вам ...   26.5.2010, 11:18
|- - vip_artur   Цитата(Seifer @ 26.5.2010, 11:50) Ну вам ...   26.5.2010, 12:54
- - Seifer   ЦитатаА помоему чисто акад и автор подтвердил, чер...   26.5.2010, 12:31
- - Lorinser   Цитата(vip_artur @ 26.5.2010, 8:39) ладно...   26.5.2010, 17:30
- - vip_artur   поделитесь, если у кого есть, пожалуйста примером ...   4.6.2010, 9:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 11:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных