Гость_Евгений Петрухин_*
сообщение 24.5.2010, 11:19
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте уважаемые форумчане. В ходе своей проектной работы столкнулся с такой работой, нужно спроектировать кольцевой водопровод пожаротушения в условиях крайнего севера. Из рассчета получилось что длина кольца равна 4500 м диаметр 219х8,0 мм при пожаре расход по диктующей точке составляет 144 м3/час напор 60 м. По этой части все ясно за исключением циркуляции никак не могу подобрать насосы на циркуляцию изза отсутствия знаний по данной тематике. Кто сталкивался или что знает подскажите как произвести рассчет циркуляции в противопожарном кольцевом водопроводе и соответственно подобрать насосы. Хочу добавить что водопровод идет надземно на опорах в теплоизоляции с теплоспутником. температура наружного воздуха минимальная -55)) Поломаем голову вместе ;-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Евгений Петрухин   Расчет циркуляции в противопожарном трубопроводе   24.5.2010, 11:19
- - Young   а зачем циркуляция, если идете с теплостпутником?   24.5.2010, 11:46
- - Евгений Петрухин   Требования заказчика, на случай аварии и выхода те...   24.5.2010, 12:20
- - Евгений Петрухин   Скажите есть ли какие то нормы по кратности обмена...   24.5.2010, 14:26
- - Navy EW   Цитата(Евгений Петрухин @ 24.5.2010, 15:2...   24.5.2010, 16:35
|- - Интересующийся   Цитата(Navy EW @ 24.5.2010, 19:35) Если в...   1.6.2010, 9:31
- - Евгений Петрухин   Трубопровод прокладываем надземно на опорах в теп...   25.5.2010, 7:05
- - Navy EW   Пол дня искал нормативы на такую скорость, не наше...   25.5.2010, 10:41
|- - Young   Цитата(Navy EW @ 25.5.2010, 11:41) Если ж...   25.5.2010, 12:37
- - Navy EW   Цитата(Young @ 25.5.2010, 13:37) при тако...   25.5.2010, 12:40
- - Young   я бы на месте автора сделал теплотехнический расче...   25.5.2010, 16:43
- - Евгений Петрухин   Большое спасибо) Буду исходить из теплотехническог...   27.5.2010, 6:31
- - Евгений Петрухин   Тему можно удалять ;-)   1.6.2010, 9:15
- - Никитос   Можно попробовать в случае аварии воду немного гре...   1.6.2010, 11:57
- - Интересующийся   Обязательно замерзнет, вопрос льшь о времени замер...   1.6.2010, 12:02
- - Евгений Петрухин   тоесть я так понимаю вы предлагаете сейчас, забыть...   7.6.2010, 6:25
- - Интересующийся   Конечно! Главное, чтобы не было несогреваемых ...   7.6.2010, 6:31
- - Young   а вообще как в тех краях противопожарный водопрово...   7.6.2010, 8:49
- - Алекс_Кок   Что у Вас является теплоспутником?   11.6.2010, 10:29
- - Евгений Петрухин   По разному, гдето на одной эстокаде идет пучек тру...   23.6.2010, 7:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 5:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных