> Конденсат
Денис-А
сообщение 23.5.2006, 12:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.5.2006
Пользователь №: 2962



Центральный тепловой пункт нашего предприятия получает пар с производственно-отопительной котельной, которым греет сетевую воду на нужды отопления. Конденсат собирается в стальном баке V=50 м3 и насосом перекачивается в котельную по конденсатопроводу протяженностью 380 м диаметром 76 мм из оцинкованной трубы.
Конденсатопровод смонтирован в 2003 г. и в сезон 2003-2004 гг. возвращаемый конденсат отвечал требованиям котельной. Однако в следующем сезоне 2004-05 гг. и в текущем котельная не принимает наш конденсат, т.к. он не проходит по цветности: рыже-коричневый, ржавый. Из проб конденсата через двое суток выпадает рыжий осадок по размеру частиц напоминающий муку и становится прозрачным.
После сборного бака конденсат чистый.
В сильные морозы в январе и феврале 2006 г., когда возврат конденсата был максимально возможным, т.е. около 8 т/ч – он не портился (прозрачность была полная). Однако, при снижении расхода пара ниже 8 т/ч конденсат становится рыжим.
Прошу подсказать, почему после прохождения по оцинкованному трубопроводу конденсат приобретает ржавый цвет, каким образом можно сделать его прозрачным, не допустить его порчи?
Трубы из какого материала можно использовать для перекладки конденсатопровода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Денис-А   Конденсат   23.5.2006, 12:52
- - gilepp   Не знаю тех.условий, поэтому может все происходить...   23.5.2006, 13:39
- - Гость_Денис-А   Насосы перекачивают конденсат постоянно, перерывов...   24.5.2006, 12:45
- - gilepp   Если насосы остались те же, то почему при снижении...   24.5.2006, 14:21
- - Денис-А   Регулирование расхода перекачиваемого конденсата п...   25.5.2006, 14:17
- - gilepp   Тогда думаю у Вас второй вариант моего первого отв...   25.5.2006, 16:00
- - zeman   Мдя... Странно :wacko: Вопрос к gilepp'у : к...   9.6.2006, 10:46
- - ссс   Добрый день! То что ржавеет оцинковка, легко ...   13.6.2006, 6:01
- - gilepp   На то, что труба оцинкованная, я извините внимания...   13.6.2006, 8:38
- - CryO   а задайтесь вопросом - КАКОЙ ПАР к вам приходит???...   19.7.2006, 7:10
- - zeman   А что теория такая имеет право на существование. А...   19.7.2006, 13:54
- - Duc TT   На моей котельной деаэратор работал нормально...   19.7.2006, 14:37
- - zeman   ЦитатаКислорода в конденсате по анализам не было, ...   19.7.2006, 22:21
- - Duc TT   Да мне уже не надо искать причину , я уже ...   20.7.2006, 8:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 10:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных