> Расчет мощности канального вентилятора для котельной с ДГУ
Гость_AttilA_*
сообщение 25.5.2010, 13:24
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день, коллеги.

Обращаюсь к Вам за консультацией, по расчету мощности канальных вентиляторов для обеспечения притока и оттока воздуха из котельной, где будет установлен дизель-генератор для резервного энергоснабжения.
Стандартную систему приточно-вытяжной вентиляции с автоматическими клапанами установить не представляется возможным, поэтому хотим реализовать следующую схему:

Котельная 2,7 х 5,0 метров. Генератор устанавливается поперек помещения у одной из торцевых стен. На крыше котельной организуются два вентиляционных выхода. Устанавливаются 2 канальных вентилятора. По гофре со стороны генератора подводим приток, а со стороны радиатора системы охлаждения ставим купол и так же, по гофре монтируем отток.

Исходные данные по ДГУ:

ДГУ: SDMO Pacific T12KM
Мощность: 12 кВА
Теплота отводимая в систему охлаждения: 14 кВт
Расход воздуха на сгорание: 18,2 л/с (0,0182 м3/с)
Производительность вентилятора системы охлаждения: 0,8 м3/с
Аэродинамическое сопротивление вентилятора: 10 мм. вд. ст.
Расход воздуха на охлаждение: 0,0883 м3/с

Вопрос в том, какой мощности ставить канальные вентиляторы?

Перелопатив литературу и сопоставив исходные данные, получил три разных результата. Какой из них, с Вашей точки зрения, более верный. Если ни один, то какую формулу для расчета нужно использовать?

1. Производитель ДГУ Gesan, в своих рекомендациях по инсталляции дизель-генераторных установок рекомендует использовать следующую формулу для расчета расхода воздуха: 80 м3/час х кВА. Исходя из этой формулы, мы получаем, что расход воздуха данной ДГУ 80 м3/час х 12 кВА = 960 м3/час.

2. По заявленным производителем характеристикам, расход воздуха на сгорание и на охлаждение, составляет: 0,0182 + 0,0883 = 0,1065 м3/с = 383,4 м3/час

3. Исходя из производительности вентилятора системы охлаждения, расход воздуха на охлаждение: 2880 м3/час.

Буду очень признателен, за любые замечания и предложения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных