winch
сообщение 26.5.2010, 7:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Подскажите пожалуйста по следующей проблеме:
приобрели приточно-вытяжную установку с собственным щитом управления. К данному щиту подключаются частотники VLT® Micro Drive - Danfoss - по одному на приточку и вытяжку соответственно.
Не могу разобраться по инструкции: как настроить частотник, чтобы он выключался по команде от пульта управления? Получается, что частотник пашет автономно - подвели питание - работает, а отключается либо выключением автомата, либо принудительно кнопкой на корпусе. Что неудобно.
Инструкцию аж на 97 листах изучил, но ответа на вопрос не нашел: есть одна строчка, что управляющий сигнал подается на клемму 18. Подключили на эту клемму контакт от электродвигателя, но дело не наладилось.
Если кто-то настраивал такие частотники, помогите советом!

Сообщение отредактировал winch - 26.5.2010, 7:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- winch   Настройка частотника Danfoss   26.5.2010, 7:22
- - flizer   Если автоматика VTS смотри Для другой тоже подойд...   26.5.2010, 10:21
- - winch   Там не ВТС а VERTRO, но попробую! Спасибо!   26.5.2010, 10:32
|- - Boris Blade   Цитата(winch @ 26.5.2010, 13:32) Там не В...   26.5.2010, 17:44
- - aslanbek   Один из простых способов управления данным инверто...   27.5.2010, 0:32
- - winch   Спасибо за советы! Как оказалось, плясать надо...   27.5.2010, 6:43
- - Boris Blade   Схемы то нету , что ли? Сначало внешние соединения...   27.5.2010, 7:41
|- - winch   Цитата(Boris Blade @ 27.5.2010, 7:41) Схе...   27.5.2010, 15:17
- - Boris Blade   Еще интересно про мануал на 97 страниц, в электрон...   27.5.2010, 15:34
|- - winch   Цитата(Boris Blade @ 27.5.2010, 15:34) Ещ...   27.5.2010, 16:26
|- - ostap2003   Цитата(winch @ 27.5.2010, 19:26) Мануал е...   8.8.2013, 0:22
- - ARTEM_1   я думаю самое простое ( по крайней мере я так дела...   8.8.2013, 16:34
- - radim   Доброго дня, уважаемые специалисты! Помогите ...   19.2.2014, 15:21
|- - BROMBA   Цитата(radim @ 19.2.2014, 15:21) Доброго ...   21.2.2014, 23:11
- - radim   Спасибо огромное!!! Буду пробовать...   22.2.2014, 0:06
- - radim   Цитата(BROMBA @ 22.2.2014, 0:11) Нет ниче...   24.2.2014, 14:58
- - Архидор   На Danfross замкнул клеммы 12,18(пуск) ПЧ запустил...   13.10.2014, 5:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 21:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных