> Странная работа котла
Гость_ДрейдинВ_*
сообщение 27.5.2010, 11:12
Сообщение #1





Guest Forum






Досталась вот такая мне котельная... 2 котла по 120 кВт, работают в паре, на каждом двухступенчатая горелка. Котлы работают отлично, претензий нет. Обвязаны котлы пластиком, условные (не наружные) проходы указал, насосы - установлены аналоги указанным на рисунке, некой фирмы (подозреваю что китай), кроме насоса UPS 32-120 -это родной. Расширительный бак установлен (не нарисовал, на 100 литров, работает). Давление в котловом контуре - 2 Атм. (воздух отсутствует). Давление в контуре ГВС - 3 Атм. Контур отопления в данный момент не работает, да и скорее всего совместно с контуром ГВС работать никогда не будет.
Так вот в чём проблема... при работе котлов, подача очень быстро прогревается, при этом обратка отстаёт примерно градусов на 40!!! и и в процессе работы, на протяжении нескольких часов так и не нагревается, вынуждая выключаться котёл по перегреву подачи...По моим предположениям, насосы (котловые разгрузочные) просто не обеспечивают необходимый проток теплоносителя через котёл, либо??? может...установленный теплообменник успевает разгрузить котлы? (потребление ГВС после теплообменника достаточно большое, один контур рециркуляции составляет около 1200 метров 50 трубы...)
Какое ваше мнение- косяковые насосы (что логично...) зауженные проходы - хотя- вся длина котловой обвязки менее 5 метров...??? кстати- коллектор распределительный, так мне вообще не понятен как работает именно при таком подключении - точнее мне не понятно, зачем он так!!! установлен.

Интересны очень ваши мнения...

Сообщение отредактировал EJIEHA - 27.5.2010, 11:44
Причина редактирования: Давайте темам осмысленные названия (п.7 Правил Форума)

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Котельная.jpg ( 40,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ДрейдинВ   Странная работа котла   27.5.2010, 11:12
- - Хитрый Лис   Странно как-то подключены насосы. По схеме получае...   27.5.2010, 11:41
|- - Интересующийся   Цитата(Хитрый Лис @ 27.5.2010, 14:41) Стр...   27.5.2010, 12:24
- - ДрейдинВ   коллектор там обыкновенный стоит. Почему так сдела...   27.5.2010, 11:51
- - ssn   самое простое это перекинуть насос циркуляционный ...   27.5.2010, 11:59
- - jota   Цитата(ДрейдинВ @ 27.5.2010, 11:12) 2 кот...   27.5.2010, 12:06
- - tiptop   Цитата(ДрейдинВ @ 27.5.2010, 12:12) при э...   27.5.2010, 13:28
- - ДрейдинВ   ну как вариант- увеличить насосы- уже рассматриваю...   27.5.2010, 14:20
|- - tiptop   Цитата(ДрейдинВ @ 27.5.2010, 15:20) колич...   27.5.2010, 15:47
- - jota   На 100 душей одновременно нужно не менее 1500 кВт ...   27.5.2010, 14:29
- - ДрейдинВ   сколько же его объём нужно иметь? аккумулятора то?   27.5.2010, 15:12
- - Ernestas   Цитата(ДрейдинВ @ 27.5.2010, 11:12) ? кст...   27.5.2010, 15:38
- - ДрейдинВ   хочу сказать, что постарался нарисовать всё именно...   27.5.2010, 15:40
- - Ernestas   Вот так, коллеги! Гидравлическую стрелку уложи...   27.5.2010, 15:46
- - ДрейдинВ   согласен...что мощность котлов, всего 240 кВт, это...   27.5.2010, 16:19
|- - tiptop   Цитата(ДрейдинВ @ 27.5.2010, 17:19) мощно...   27.5.2010, 16:31
- - aforest   Как-то маловато на 200 кВт насоса 32-80. Да и диам...   27.5.2010, 16:38
- - ДрейдинВ   может быть...это радует, но пока вопрос именно в т...   27.5.2010, 16:41
- - jota   Цитата(ДрейдинВ @ 27.5.2010, 15:12) сколь...   27.5.2010, 17:14
- - ДрейдинВ   на счёт аккумулятора логично, даже с заком сие обс...   27.5.2010, 17:17
- - jota   Я уже писал, что зимой эта схема может работать. Л...   27.5.2010, 17:31
- - ДрейдинВ   новая, запущена примерно с 6 месяцев назад и на от...   27.5.2010, 19:24
- - jota   Озвучьте мощность отопления   27.5.2010, 19:33
- - ДрейдинВ   180 кВт, но фактически этой зимой задействованы бы...   27.5.2010, 20:34
- - jota   Тогда вам нужно разложить по времени потребление Г...   27.5.2010, 20:44
- - ДрейдинВ   одновременно ГВС и отопление работать не будут. ГВ...   27.5.2010, 21:44
- - jota   Для начала врежте манометры до и после насосов. То...   27.5.2010, 21:50
- - ДрейдинВ   Совет правильный, но скорее маловероятно реализуем...   27.5.2010, 23:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 1:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных