adolf Странная работа компрессора 24.5.2006, 16:41 Freezer Цитата(adolf @ May 24 2006, 17:41 )кондиционе... 24.5.2006, 23:13 adolf Дело в том, что при плохом теплосъеме с конденсато... 25.5.2006, 11:55 ttt "но оно то как раз в норме(4,6 бар). "
К... 25.5.2006, 13:58 adolf Подскажите, что считается нормой для R22, t нар = ... 25.5.2006, 18:06 Freezer Цитата(adolf @ May 25 2006, 12:55 )... должно... 25.5.2006, 20:02 Freezer Цитата(Mark-off @ May 25 2006, 23:44 )Мо... 26.5.2006, 2:30 adolf Спасибо за поддержание беседы
Этот равансон рабо... 26.5.2006, 15:10 Freezer Цитата(adolf @ May 26 2006, 16:10 )А вот про ... 26.5.2006, 19:41 Гость_spektor МОЖЕТ БЫТЬ УТЕЧКА ФРЕОНА
КОГДА НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА... 29.5.2006, 14:08 Нестор Возможно попал воздух -тогда давление в норме, а т... 8.6.2006, 21:37 Freezer Цитата(Нестор @ Jun 8 2006, 22:37 )Возможно п... 9.6.2006, 22:34 Skaramush Хотите наличие воздуха проверить без приборов? При... 12.6.2006, 13:01