> А правильно ли запроектировна ВНС???
НатаШ_Ка
сообщение 4.6.2010, 11:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45877



Сделала проект ВНС. ВНС рассчитана на хоз.питьевой расход школы и садика и пожаротушение только садика. В ВНС запроектировала одну насосную установку для хоз-питья школы+садика и отдельно насосная установка на случай пожаротушения в садике. Напор для пожаротушения 30м, мах на хоз-питье - 23,30 м. План ВНС прикладываю.
От экспертизы получила замечание: "при принятой схеме включения насосных установок в систему они будут оказывать влияние на работу друг друга из-за разности напоров. Рекомендуется принять одну группу насосов с хоз.питьевыми и противопожарными насосами с резервным насосом или для школы и садика принять самостоятельные группы насосов".
Как вы считаете, права экспертиза, действительно при включении пож.насосов работать хоз.питьевые не смогут??? обосновано ли их замечание?
P.S. раньше проектировала ВНС по такой же схеме, вопросов никаких не было.
Прикрепленный файл  Рисунок1.dwg ( 82,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- НатаШ_Ка   А правильно ли запроектировна ВНС???   4.6.2010, 11:50
- - Никитос   Замечание эксперта очень даж правомочно.Куда вы ст...   4.6.2010, 12:29
- - НатаШ_Ка   Ну вообще-то замечание эксперта было не по стоимос...   4.6.2010, 12:50
- - sns70   А для чего установки запитаны последовательно??? Я...   4.6.2010, 13:31
- - НатаШ_Ка   sns70, не могу открыть файл , говорит файл повреж...   4.6.2010, 13:43
- - sns70   Этот сохранен в 2000   4.6.2010, 14:48
- - НатаШ_Ка   sns70, спасибо! Только вот у Вас ведь раздельн...   4.6.2010, 20:58
- - waljunja   Замечание экспертизы верно. Насосная работать не б...   4.6.2010, 22:53
|- - НатаШ_Ка   Цитата(waljunja @ 4.6.2010, 22:53) Замеча...   5.6.2010, 16:08
- - waljunja   А дополнительно хотелось бы узнать. какие расходы ...   4.6.2010, 23:05
- - waljunja   А не могли бы ещё графическую характеристику насос...   5.6.2010, 22:26
- - НатаШ_Ка   waljunja, прикрепляю характеристики насосов ...   6.6.2010, 11:22
- - Никитос   Дело не в стоимости оборудования,а в его необходим...   6.6.2010, 12:23
- - waljunja   Посмотрела характеристики. Действительно обеспечит...   6.6.2010, 20:16
- - НатаШ_Ка   waljunja, спасибо. Поставлю одну насосную установк...   6.6.2010, 22:14
- - Никитос   Думаю,бак пересчитывать нет смысла. Он служит для ...   7.6.2010, 6:42
- - Насосник   Цитата(waljunja @ 6.6.2010, 22:16) поскол...   7.6.2010, 7:09
- - НатаШ_Ка   Никитос, спасибо. Вот подобрала насосную установк...   7.6.2010, 12:56
|- - waljunja   Цитата(НатаШ_Ка @ 7.6.2010, 12:56) и все-...   7.6.2010, 23:34
- - Никитос   вроде норм. Когда есть экономическая и техническая...   7.6.2010, 20:29
- - НатаШ_Ка   Спасибо всем огромное за помощь!   8.6.2010, 8:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 0:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных